koja
сообщение 16.6.2014, 10:05
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Запустили систему с чиллером Carrier 100 кВт после зимы. Спустили воздух. Но через неделю оказался завоздушен последний этаж. Опять спустили воздух. Через время опять завоздушивание. Причем до чиллера в трубопроводе воздуха нет. А после чиллера сразу через несколько минут набирается. Утечек нигде нет. Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.6.2014, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



искать сосущий воздухоотводчик (ну или поднять статику)

Сообщение отредактировал v-david - 16.6.2014, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 16.6.2014, 12:28
Сообщение #3


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(v-david @ 16.6.2014, 10:13) *
искать сосущий воздухоотводчик (ну или поднять статику)

Тогда через него текла бы вода. А течей нет. Может через подпитку воздух заходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lapihin
сообщение 16.6.2014, 15:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99134



Чтобы убедиться, что это не утечка фреона из испарителя проверьте Ваш "воздух" течеискателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 16.6.2014, 15:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



QUOTE (v-david @ 16.6.2014, 11:13) *
искать сосущий воздухоотводчик (ну или поднять статику)

скорее всего так, по крайней мере у меня был случай, что помогло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.6.2014, 18:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Lapihin @ 16.6.2014, 16:03) *
Чтобы убедиться, что это не утечка фреона из испарителя проверьте Ваш "воздух" течеискателем.

А, юмор!! понимаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lapihin
сообщение 17.6.2014, 16:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99134



Почему же юмор, "завоздушить" водяной контур парами фреона через размороженный зимой испаритель вполне реально, но тогда давление должно падать, далее отключение машины по низкому давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmit spb
сообщение 17.6.2014, 16:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139348



Только что устранили такую проблемму,на последнем этаже тек теплообменник и вода в дренаж уходила,долго бегали но определили место отсекли и теперь порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 30.6.2014, 12:31
Сообщение #9


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Проблема решена. В итоге- почистили водяной фильтр в контуре гидромодуля чиллера. Видимо насос гидромодуля не мог забрать свой расход воды из-за загрязнения фильтра и подсасывал воздух через фланцы и запускал его в систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных