> Компенсация усадки дома (канализация)
BUG87
сообщение 16.6.2014, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Добрый день!
Никогда раньше не сталкивался, а сейчас пришлось задуматься как же предусмотреть компенсацию для канализации?
Ведь если мы просто закладываем в гильзы выпуски, то это защищает только от усадки самого дома, но внутренние сети будут усаживаться вместе с домом. Наружные же сети останутся в начальном положении. Соотвественно , по идее, система канализации у нас должна потерять уклон или даже разорваться в месте выпуска.
Кто сталкивался расскажите , пожалуйста, на эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2014, 8:04
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Есть компенсационные (ремонтные) патрубки. Компенсация нужна не только при просадке, но и для теплового расширения пластмассовых труб. Ну и для ремонта удобно.
http://teplocom.com/patrubok-kompensacionnyj/
http://www.mk87.ru/content_mk87/trubi_chugun_kanalizacion/
http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46001/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 17.6.2014, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2014, 9:04) *
Есть компенсационные (ремонтные) патрубки. Компенсация нужна не только при просадке, но и для теплового расширения пластмассовых труб. Ну и для ремонта удобно.
http://teplocom.com/patrubok-kompensacionnyj/
http://www.mk87.ru/content_mk87/trubi_chugun_kanalizacion/
http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46001/


А как быть если у нас безраструбная чугунина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2014, 9:28
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BUG87 @ 17.6.2014, 9:12) *
А как быть если у нас безраструбная чугунина?

Скорее всего удлинённые хомуты применять..
http://www.s-k-s.ru/site/393
Но вообще у дилеров спрашивать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных