> Противопожарная вставка в изоляцию тепловой сети
SAMTGV
сообщение 17.6.2014, 16:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Здравствуйте! Тепловая сеть канальная и бесканальная выполнена из труб ППМ (степень горючести ППМ изоляции Г1), экспертиза требует сделать вставку из негорючей изоляции перед вводом в дом. Вопрос из чего ее делать?))) (или как в старину, минеральным, базальтовым волокном обварачивать).??? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 17.6.2014, 17:48
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(SAMTGV @ 17.6.2014, 17:31) *
...или как в старину, минеральным, базальтовым волокном обварачивать)...



Изобразите что-нибудь такое с расшифровкой чего хотите в качестве набивки:

Прикрепленный файл  gilza.jpg ( 49,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65


Как вариант: "заполнить зазор мятой глиной" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.6.2014, 22:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А вводной участок канальный или бесканальный?

Если бесканалка, то пусть идут лесом, а если в канале, то заканчивайте предизолированную трубу, провода если ППУ в терминал, а на вводе минвата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 18.6.2014, 7:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



есть и канальная и бесканальная. Есть участок от камеры до дома жилого 7м, если с каждой стороны требуется вставку делать 3 метровую, то получается весь участок будет обвернут минватой (или цилиндрами из минваты).

В снипе есть такая приписка "При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать", а что если трубу ППМ обвернуть листовой сталью...получается горючая изоляция в негорючей оболочке. Кто нибудь делал такое??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 18.6.2014, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Такую оболочку грунтом оборвет и она ее начнет изоляцию драть. Вы же ее не приклеите нормально. При бесканальном подходе к камере и дому ничего не надо, непосредственно в земле еще ничего и никогда не сгорело. В канале надо ставить на вводе в здание. В камеры у нас не требуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных