> Вентиляторная градирня, Установка дополнительных секций
Longer3000
сообщение 17.6.2014, 17:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415



Добрый день, специалисты. Обращаюсь за помощью по такому вопросу.
У нас на производстве для системы оборотного водоснабжения (для охлаждения оборотной воды) используются 13 вентиляторных градирен. Так вот, в условиях высоких температур окружающей среды этих 13-ти вентиляторов бывает недостаточно для достижения необходимых температур для производства. Есть идея установки дополнительных 2-х градирен. Мне необходима методика расчёта эффективности данного внедрения. На сколько градусов можно будет охладить воду?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 17.6.2014, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Пишите лучше сразу поставщикам, они быстрее подберут для вас градирни по опросным листам. В вашем сообщении мало информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Longer3000
сообщение 18.6.2014, 13:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415



Цитата(Nemesis @ 17.6.2014, 22:41) *
Пишите лучше сразу поставщикам, они быстрее подберут для вас градирни по опросным листам. В вашем сообщении мало информации.

Я не хочу подбирать себе градирню.
У меня есть две, которые не используются. И я их хочу подключить к этому циклу. И мне надо посчитать, на сколько градусов я смогу охладить воду пятнадцатью градирнями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.6.2014, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Не несколько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.6.2014, 17:57
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



возможно ни на сколько. Когда жарко, то может возникнуть техническая невозможность охладить воду. Ну просто потому что жарко. Но можно и посчитать, id-диаграмма в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.6.2014, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Longer3000 @ 18.6.2014, 14:04) *
Я не хочу подбирать себе градирню.
У меня есть две, которые не используются. И я их хочу подключить к этому циклу. И мне надо посчитать, на сколько градусов я смогу охладить воду пятнадцатью градирнями

На Астраханской ТЭЦ для охлаждения масла подшипников турбин пришлось ставить чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 20.6.2014, 20:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Longer3000 @ 18.6.2014, 14:04) *
И мне надо посчитать, на сколько градусов я смогу охладить воду пятнадцатью градирнями

Посчитайте. В справочнике - с. 426. Ну и второй книге целая глава

Так как сайт не поддерживает закон о недопустимости использования иностранных слов, поясняю:
1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника - Справочник (1991).djvu
2. Пономаренко - Градирни промпредприятий.djvu

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________1991_.djvu ( 6,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  ______________________________________.djvu ( 4,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Longer3000
сообщение 22.6.2014, 11:11
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108415



Спасибо за ответы. Я вот думаю, что можно ещё так поступить.
Расчитать количество теплоты, которое отбирается одной градирней Q=c*m*(t1-t2) (ведь данные у меня имеются (расход и температурный перепад) и принять, что новые две градирни будут отбирать столько же. Полученный результат умножить на 15 и по этой же формуле посчитать новый температурный перепад (t1-t2)= Q/(m*c).
Что вы думаете?
Хотя из такого расчёта следует, что при добавлении новых градирен вода будет становиться всё холодней и холодней. А это ведь невозможно.

Сообщение отредактировал Longer3000 - 22.6.2014, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.6.2014, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Правильно, что думаете о невозможности. Ибо Q из левой части соответствует еще одна формула и тогда правая часть и левая( Q const) будут равны, а вот там другой перепад Т( между водой в контуре и воздухом), там еще коэф теплоотдачи будет и площадь поверхности теплообменников градирни. Нельзя нагреть обед в баночке положив на батарею, выше температуры батареи. И нельзя охладить в градирне ниже и равно Т окружающей среды.
Про " обед в баночке" - выше Т батареи не нагреть,но размазав его по батарее можно быстрей нагреть, увеличив площадь теплообмена.

Сообщение отредактировал инж323 - 22.6.2014, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных