|
  |
Коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, Как определить этот коэффициент? |
|
|
|
20.6.2014, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
возникла проблема с переводом единиц измерения.
в формуле Q = a*S*(tпов - t) тепло получается к кКал/час (хотя я нашел информацию, что в этой еденице измеряется мощность, а энергия просто в кКал). Далее. А вот в этой формуле L = Qизб. / с*р*(tуд. - tприт.) количество тепла запрашивается в кДж/час. Вот верно ли это? И как перевести одну еденицу в другую, если нужно. Нашел отношение 1 калория - 4,2 джоуля.
|
|
|
|
|
20.6.2014, 16:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
|
|
|
|
|
20.6.2014, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
вот спасибо
|
|
|
|
|
23.6.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Вроде бы я учел все теплопритоки. Получилось 115 кВт. Причем значительную часть составляют теплопритоки с необработанным приточным воздухом. Температуру приточного воздуха брал 27 град. Так ли это бывает на самом деле? Не обманывает ли меня программулина? Там используются уже сплит-системы и планируется установка еще новых. Что делать с их холодом? Вычитать из общих теплопритоков?
Сообщение отредактировал Demriut - 23.6.2014, 10:57
|
|
|
|
|
23.6.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
И есть ли вообще смысл в сплитах, когда по расчетам при таких теплоизбытках в этом цехе требуется восьмикратный воздухообмен? Мне, кажется кондиционеры не будут успевать ничего охлаждать
|
|
|
|
|
23.6.2014, 14:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Секунду.
Восемь крат у Вас получились как? Воздухообмен при температуре притока +27 и без учёта ассимиляции тепла локальными охладителями?
|
|
|
|
|
23.6.2014, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Цитата(Skaramush @ 23.6.2014, 15:11)  Секунду.
Восемь крат у Вас получились как? Воздухообмен при температуре притока +27 и без учёта ассимиляции тепла локальными охладителями? Все верно. Так вот получилось по вышеизложенным формулам
|
|
|
|
|
23.6.2014, 15:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так снимаемое локальными-то нужно из расчёта исключить. Если только не проектируете систему, обеспечивающую работоспособность при отказе охладителей. А тогда переменный расход надо.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Неее... такой цели не преследуется. Значит холодопроизводительность вычитается из теплопритоков? В полном номинале? или с каким-то коэффициентом? не 100% же холода оказывает влияние при работающей вентиляции?
|
|
|
|
|
23.6.2014, 16:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это как это? У вас холодопроизводительность локальных доводчиков ХХХ кВт. Вы хотите сказать, что при работающей вентиляции "работает" 0,хх от ХХХ? С чего бы? Вот вентиляция работающая, без охлаждения притока, она внесёт дополнительное тепло. Однако, не во все сезоны.
|
|
|
|
|
23.6.2014, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
я понимаю это так, что часть холода может улавливаться и удаляться с вытяжным воздухом, не успев опуститься и оказать свое влияние на воздух в рабочей зоне  ... хотя я могу и ошибаться... даже скорее всего ошибаюсь
|
|
|
|
|
23.6.2014, 16:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Может. То есть, воздух не отработает как "рабочее тело". Но тут уж смотреть на взаимное расположение устройств.
И замечание - всасывающая струя у вытяжных отверстий очень короткая. Умудриться направить именно туда охлаждённый воздух от локальных охладителей, оно можно, конечно. Но... Не очень умно, мягко говоря.
|
|
|
|
|
24.6.2014, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Ну в целом согласен. Думаю холодный воздух успеет отработать свое прежде, чем уйдет в вытяжку. Думаю, что вопрос разобран хотя бы по основным моментам  . Кому интересно, могу выложить импровизированный отчет заказчику с расчетом
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 8:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Demriut @ 23.6.2014, 16:36)  я понимаю это так, что часть холода может улавливаться и удаляться с вытяжным воздухом, не успев опуститься и оказать свое влияние на воздух в рабочей зоне  ... хотя я могу и ошибаться... даже скорее всего ошибаюсь  Это как раз и зависит от схемы воздухобмена. Можно померить Тпритока , Тпомещения и Твытяжки для выяснения эффективности схемы воздухобмена.
|
|
|
|
|
24.6.2014, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.6.2014
Пользователь №: 236447

|
Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 8:59)  Ну в целом согласен. Думаю холодный воздух успеет отработать свое прежде, чем уйдет в вытяжку. Думаю, что вопрос разобран хотя бы по основным моментам  . Кому интересно, могу выложить импровизированный отчет заказчику с расчетом  давайте.
|
|
|
|
|
24.6.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Почему-то мне запрещено загружать файлы. Не знаю почему. Так что выкладываю просто текстом сюда. Шапка таблицы с коэффициентами немного съехала, но думаю разберетесь по столбцам. Расчёт воздухообмена в могульном цехеПроблема: высокая температура в рабочей зоне. Планируемые пути решения: увеличить воздухообмен и общую холодопроизводительность сплит-систем для ассимиляции теплоизбытков. Исходные данные для расчёта: - Температура удаляемого воздуха (tуд.) – 36С - Температура приточного воздуха (tприт.) – 27С (для Воронежа) - Температура в помещении (t) – 22С Для определения необходимого количества воздуха для ассимиляции теплоизбытков используется формула: L = Qизб. / с*р*(tуд. - tприт.), где L - Объем воздуха (м3/ч), Qизб. - избыточное тепло (кДж/ч), с - теплоемкость воздуха 1,2 с (Дж/(кг*к)), р - плотность воздуха (1,18 кг/м3 для Воронежа). Qизб. = a*S*(tпов - t), где а - коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, S - площадь нагретой поверхности, tпов - температура нагретой поверхности, t - температура воздуха в помещении. а =8,4+0,06*(tпов - t). Таблица коэффициентов теплоотдачи всех нагретых поверхностей в цехе. Номер бака Площадь поверхности, м2 Температура поверхности, С Коэффициента теплоотдачи Избыточное тепло, кКал/час 1 10 50 10,08 2822,4 2 4 80 11,88 2756,16 3 4 80 11,88 2756,16 4 2 60 10,68 811,68 5 3 50 10,08 846,72 6 3 60 10,68 1217,52 7 2 100 13,08 2040,48 8 4 100 13,08 4080,96 9 1,5 50 10,08 423,36 10 5 75 11,58 3068,7 11 4 55 10,38 1370,16 12 4 45 9,78 899,76 13 4 45 9,78 899,76 14 4 45 9,78 899,76 15 2 65 10,98 944,28 16 2 65 10,98 944,28 17 4 55 10,38 1370,16 18 4 55 10,38 1370,16 19 2 47 9,9 495 20 5 50 10,08 1411,2 21 5 50 10,08 1411,2 22 5 40 9,48 853,2 23 5 60 10,68 2029,2 24 5 60 10,68 2029,2 25 5 59 10,62 1964,7 Итого избыточного тепла от нагретого оборудования, кКал/час - 39716,16 Используем коэффициент 1,3 для погрешности на расчёты и для учёта поверхности неизолированных трубопроводов. Qизб. = 39716,16 х 1,3 = 51630,8 кКал/час 51630,8 кКал/час = 60,05 кВт = 216200 кДж/час Другие теплопритоки в цехе: - от приточного необработанного воздуха – 46 кВт (165600 кДж/час) - от солнечной радиации – 2 кВт (7200 кДж/час) Qизб. = 389000 кДж/час Для определения объёма необходимого воздуха возвращаемся к формуле: L = Qизб. / с*р*(tуд. - tприт.). L = 389000 / 1,2 х 1,18 х (36 – 27) = 389000 / 12,744 = 30524,168 м3/час Вывод. Для ассимиляции избыточного тепла в цехе необходим воздухообмен в размере 30524,168 м3/час. В данный момент имеются две вытяжки В1 - 7000 м3/час и В2 - 5000 м3/час и приток П1 около 10000 м3/час. Предложения по решению проблемы: 1. Увеличить производительность системы В2 до 8000 м3/час путём установки более производительного вентилятора. 2. Добавить систему В3 производительностью 18 524 м3/час. С установкой вентилятора на кровле, либо в венткамере на 4,5 этаже. 3. Воздухораспределители всех вытяжных систем расположить под потолком максимально близко к источникам тепла. 4. Добавить систему П2 производительностью 11 000 м3/час. С установкой вентилятора на кровле, либо в венткамере на 4,5 этаже. Так как в зимний период ассимиляция теплоизбытков происходит за счёт пониженной температуры воздуха, в этот период требуется меньший воздухообмен в цехе. Поэтому систему П2 можно не использовать зимой и соответственно выполнить её без подогрева. 5. Для остальной компенсации вытяжного воздуха использовать естественный приток через открытые окна в цехе. 6. Установить дополнительные 3 сплит-системы канального типа холодопроизводительностью по 14 кВт для создания комфортных условий в зонах с постоянным пребыванием людей. Воздухораспределители систем кондиционирования расположить ниже вытяжных систем. Сильно грубо только не критикуйте
|
|
|
|
|
24.6.2014, 9:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То, что при увеличении воздухообмена, количество избыточного тепла с приточным воздухом также возрастёт учли?
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 9:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 9:12)  Проблема: высокая температура в рабочей зоне. Планируемые пути решения: увеличить воздухообмен и общую холодопроизводительность сплит-систем для ассимиляции теплоизбытков.
Исходные данные для расчёта: - Температура удаляемого воздуха (tуд.) – 36С - Температура приточного воздуха (tприт.) – 27С (для Воронежа) - Температура в помещении (t) – 22С как определили температуру удаляемого воздуха ?
|
|
|
|
|
24.6.2014, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Учёл... вот эти 46 кВт получаются от полного притока Цитата(Kagamine Len @ 24.6.2014, 10:36)  как определили температуру удаляемого воздуха ? Просто замерил ее под потолком цеха в пердполагаемых местах расположения воздухораспределителей...
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 9:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 9:45)  Учёл... вот эти 46 кВт получаются от полного притока
Просто замерил ее под потолком цеха в пердполагаемых местах расположения воздухораспределителей... а остальные температуры откуда взялись ?
|
|
|
|
|
24.6.2014, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Цитата(Kagamine Len @ 24.6.2014, 10:47)  а остальные температуры откуда взялись ? Температуру в помещении взял необходимую по ТЗ. Это повлияло только в сторону увеличение воздухообмена. Так что думаю хуже не будет. А приточная температура у меня эта давно уже записана, как нормативная для нашего региона в теплый период. Вот ее актуальность я не подумал проверить. Но думаю этот показатель не изменился
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 9:54
|
Guest Forum

|
а как вы приточным 27*С сделаете в помещении 22*С
|
|
|
|
|
24.6.2014, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
ну так будут кондиционеры общим холодом 72 кВт. Они будут работать на конкретные зоны, но даже если где-то возле оборудования температура будет выше, чем 22 градуса, то это только уменьшит коэффициент теплоотдачи.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 10:03
|
Guest Forum

|
Как определили, что если установить кондиционеры 72 кВт будет 22*С в помещении ?
|
|
|
|
|
24.6.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
Цитата(Kagamine Len @ 24.6.2014, 11:03)  Как определили, что если установить кондиционеры 72 кВт будет 22*С в помещении ? Вот это хороший вопрос. Собственно никак. Из своего опыта. Но как это определить в данном случаи на бумаге, даже не представляю. Но уже догадываюсь, что за этим должны стоять трехэтажные расчеты По ТЗ температура должна быть 22-24. Если брать температуру притока 27 (хотя вот этим летом у нас еще ниразу не было 27). То ниже 27 градусов я не сделаю вентиляцией. Значит задача кондиционирования опустить температуру на 5 градусов. Я полагаю, из этого надо исходить?
|
|
|
|
|
24.6.2014, 10:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И приток охлаждать.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 10:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Demriut @ 24.6.2014, 10:11)  Вот это хороший вопрос. Собственно никак. Из своего опыта. Но как это определить в данном случаи на бумаге, даже не представляю. Но уже догадываюсь, что за этим должны стоять трехэтажные расчеты
По ТЗ температура должна быть 22-24. Если брать температуру притока 27 (хотя вот этим летом у нас еще ниразу не было 27). То ниже 27 градусов я не сделаю вентиляцией. Значит задача кондиционирования опустить температуру на 5 градусов. Я полагаю, из этого надо исходить? Тпритока должна быть ниже Тпом, пускай градусов на 6, считаем количество воздуха и какую холодильную мощность для этого надо 22-6 =21*С, не забывая про влажность. а потом эту холодильную мощность перенести на кондиционеры. я так думаю.
|
|
|
|
|
24.6.2014, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213166

|
это уже в идеале... не раскошелятся на такое
|
|
|
|
|
24.6.2014, 10:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22373
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А не охлаждая притока получите цепную реакцию. Чем больше воздуха, тем больше внос тепла. А чем больше внос тепла, тем больше потребуется воздуха, чтобы его ассимилировать. В принципе, если Вы ставите на охлаждение воздуха в помещении локальные охладители - уменьшайте приток, вентиляции должно остаться только на санминимум. И вот на это количество притока (саннорма) Вам нужен резерв на локальных охладителях.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
24.6.2014, 10:41
|
Guest Forum

|
Поставить кондиционеры 72 кВт и подавать саннорму воздуха, мощности кондиционеров как раз примерно хватает. Вентиляциюна полную запускать , если Тпритока меньше 21*С с отключением охладителей. выигрыш 40 кВт а какая температура в помещении ? я делал что то подобное отопление/охлаждение с управляемой рециркуляцией и контролем по Тпомещ, тоже около 30 тыс. м3/ч.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 24.6.2014, 10:54
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|