Спасибо. Вот сам расчет (так на всякий случай): 2.3 Системы подпора в ЛК типа Н2 и ЛШ 2.3.1 Подпор в ЛК типа Н2 в осях Г-Д/1-2 2.3.1.1 Функционал ЛК: ЛК – незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (путь эвакуации). Для этого в объеме ЛК типа Н2 при помощи вентилятора создают избыточное давление (подпор воздуха). Примечание: ЛК типа Н2 примыкает к наружным ограждающим конструкциям, с устройством обособленного наружного выхода на улицу. 2.3.1.2 Обоснование: п. 7.14 СП 7.131.30.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: "Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: ... " в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;..." 2.3.1.3 Методика расчета: МР к СП 7.131.30.2013 ФГУ НИИПО (от 2013 г.) «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции здания»: п.4.1.1: Массовый расход воздуха, истекающего через наружный выход лестничной клетки, определяется зависимостью вида (формула 24): GSA = (2xρs/((nxξd + ξr +1)/Fdα2) + 60хz/Fs2)x(0,25x(kαωω - kαωo)xραxυα2 +20 – gx(h2 +0,5xhd2)x(ρs – ρr) + 0,5xgxhdαx(ρα - ρs)))0,5 [кг/с]; где: - ρr – плотность воздуха в помещении [кг/м3] при температуре Тr = +20 °С: ρr = 353/(T+273) = 353/(273+20) = 1,2 [кг/м3]; - ρs – плотность воздуха при температуре Ts [кг/м3]; Ts = 0,5x(Ta + Tr) [°С] – температура воздуха в защищаемом лестничном узле; где: - Ta – температура наружного воздуха в холодный период года; Ta = -28 °С; - Tr – температура воздуха в помещении; Tr = +20 °С; Ts = 0,5x(Ta + Tr) = 0,5х(20-28) = -4 °С; ρs = 353/(Ts+273) = 353/(273-4) = 1,31 [кг/м3]; ρs = 1,31 [кг/м3]; - n – кол-во последовательно расположенных дверей наружного выхода ЛК; n = 1 шт.; - ξd – числовое значение коэфф-та местного сопротивления; ξd = 2,44; - ξr – числовое значение коэфф-та местного сопротивления; ξr = 0,99; - Fdα – площадь двери наружного выхода ЛК [м2]; Fdα = 1,79 [м2]; - Fs – площадь горизонтальной проекции всех маршей ЛК [м2]; Fs = 26,4 [м2]; - z – коэфф-т сопротивления маршей ЛК, z = 1 для двух маршей ЛК в плодъеме на 2-ой этаж здания; - kαωω – коэфф-т ветрового напора для наружных ограждающих конструкций здания, расположенных под углом α к направлению ветра; kαωω = 0,7; - kαωo – то же, для противоположного фасада; kαωo = -0,6; - ρα – плотность воздуха для холодного периода [кг/м3] (согласно п. 8.15 (а) из СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОССТРОЙ России, Москва, 2004 г. Для г. Москвы при Тa = -28 °С: ρα = 353/(Ta+273) = 353/(273-28) = 1,441 [кг/м3]; - υα – величина скорости ветра [м/с]; υα = υ (см. исходные данные) = 4,9 м/с; - g – ускорение свободного падения [м/с2]; g = 9,8 [м/с2]; - hdα – высота двери наружного выхода ЛК [м]; hdα = 2,1 [м]; - hd2 – высота двери ЛК на 2-ом надземном этаже [м]; hd2 = 2,1 [м]; - h2 – высота 2-ого этажа [м]; h2 = 4,75 [м]. 2.3.1.4 Расчет: GSA=(2х1,31/((1х2,44+0,99+1)/1,792+60х1/26,42)х(0,25х(0,7+0,6)х1,441х4,92+20-9,8х(4,75+0,5х2,1)х(1,31-1,2)+0,5х9,8х2,1х(1,441-1,31)))0,5 [кг/с]; GSA = (2,62/(1,38 + 0,09)х(11,2 + 20 – 6,25 + 1,348))0,5 = (1,78х26,298)0,5 = 6,8418 [кг/с]; GSA = 6,8418х3600 = 24630,5 [кг/час]; GSA = GSA/ρα = 24630,5/1,441 = 17100 [м3/час] GSA = 17100 [м3/час] – значение подпора в ЛК типа Н2 в осях Г-Д/1-2
|