> Методика тестирования капиллярного термостата, смонтированного на калорифере
jogplus
сообщение 22.6.2014, 8:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237371



Методика тестирования смонтированного на калорифере капиллярного термостата на исправность и температуру срабатывания.
Есть такая ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 24.6.2014, 4:50
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



каждая новая тема от Вас меня выкашивает всё больше и больше... Автор ЖЖот однако! )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jogplus
сообщение 24.6.2014, 6:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 22.6.2014
Пользователь №: 237371



Цитата(kdu @ 24.6.2014, 4:50) *
каждая новая тема от Вас меня выкашивает всё больше и больше... Автор ЖЖот однако! )))


Выкашивает - вы слабак что-ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 24.6.2014, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 9:34) *
Методика тестирования смонтированного на калорифере капиллярного термостата на исправность и температуру срабатывания.
Есть такая ?

Я обычно просто проверяю что установка отработает так как надо: заслонки закроются, вент выкл, привод клапан утянет в нужную позицию( тепло или осушитель, или охладитель или еще чего).
Проверя так обычно- беру снег и прикладываю на наружнюю часть капилчрки, если лето, то сложнее, но в зависимости от ситуации тоже можно проверить. Можно и термосок со снежком из дома прихватить ))
А как ты проверишь? Если калорифера не жалко, то попробуй " наживую"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.6.2014, 20:37
Сообщение #5





Guest Forum






Китайские товарищи уже все проверили и настроили.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 24.6.2014, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных