Пользователь №: 237432



Коллеги, подскажите, как соединиться с приводом?
Привод Parker SSD 650G, переходник USB-COM, COM-RJ11(как на телефонной трубе, если что),
программа DSE Lite. Драйвер на переходник встал нормально, с приводом соединяюсь - программа ругается cannot acces error(comms error) - типа порта не видит. В настройках порта -
скорость обмена - АВТО, с номерами портов поиграл - нет эффекта. Руководства на русском нет, переводить долго(очень долго smile.gif). Данный привод вижу первый раз, неплохо знаком с Веспером, Мицубиси (но с программатором не соединялся).
Помогите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 23.6.2014, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо посмотреть в Свойствах, куда на какой СОМ назначился виртуальный порт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brus
сообщение 24.6.2014, 12:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 237432



Цитата(Pawel @ 23.6.2014, 14:27) *
Надо посмотреть в Свойствах, куда на какой СОМ назначился виртуальный порт.


Спасибо.
Порты и их назначение я просмотрел сразу. Переходник встал на 5-й СОМ, его же я забил и в программе, и в приводе (параметр SE 03=5). Скорость обмена ставил АВТО, 9600, 19200, согласованно с приводом, разумеется (параметры SE 01=1, SE 04=4 или 6, SE 05, 07, 08 - пробовал все разумные комбинации).
Comms err., и все тут.

Сообщение отредактировал brus - 24.6.2014, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.6.2014, 7:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Проверьте правильность и целостность порводов до RJ11. Работал с Конфиг Лайт, но уже давненько и проблем не было, звгрузка, выгрузка, библиотека проектов, редакция - всё шевелилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brus
сообщение 25.6.2014, 8:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.6.2014
Пользователь №: 237432



Цитата(Pawel @ 25.6.2014, 7:32) *
Проверьте правильность и целостность порводов до RJ11. Работал с Конфиг Лайт, но уже давненько и проблем не было, звгрузка, выгрузка, библиотека проектов, редакция - всё шевелилось.



PAWEL, спасибо! Проверяли СОМ-порт программой Terminal и нашли перепутанные сигнальные провода ТХ и RX (просто наудачу поменяли - по цветам все сходилось). Все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных