> Замеры давления в лестничной клетке Н2
Barolgin
сообщение 23.6.2014, 11:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179219



Подскажите, каким образом правильно произвести замеры избыточного давления в лестничной клетке Н2?
Замер при закрытых дверях понятно ка делается, а вот по параметру "не менее 20 Па" при открытой двери из здания наружу? В каком месте производить замер этого давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
vit37
сообщение 24.9.2014, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Здравствуйте, когда выполнял замер избыточного давления в лифтовой шахте, то 1 трубку дифференциального манометра засовывал в лифтовую шахту, другую - в открытую дверь. Производил замеры по ГОСТ Р 53300-2009, т.е. на смежном этаже. По-сути, определил статическое давление (избыточное). Я не наладчик, а проектировщик, приходиться просто иногда заниматься наладкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных