> Отмена топливного режима!, Необходимость резервного топлива
enstinevolos
сообщение 23.6.2014, 15:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148608



Итак, топливный режим отменен
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - действует с 1 марта 2014 года, Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 8 августа, 30 декабря 2013 г.).

Эксперты требуют обосновать отсутствие резервного топлива газовой котельной, ссылаясь на пункт 14 ж), з) и пункт 27. постановления № 317

14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
(Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 679 подпункт "з" изложен в новой редакции)Прикрепленный файл  PP_ot_17.05.2002__N_317_.rtf ( 263,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе, для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательным условием получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются наличие запасов топлива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе.


Уважаемые коллеги, кто уже успел столкнуться (возможно кто-то уже заходил в экспертизу после 1 марта 2014 года итп), можно ли каким-либо образом обойти необходимость сооружения резервного топливохранилища для котельных, основное топливо которых - природный газ?

Буду рад любым комментариям!

Сообщение отредактировал enstinevolos - 23.6.2014, 15:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________17_____2002___N_317_____.rtf ( 263,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.6.2014, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 16:33) *
Итак, топливный режим отменен
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - действует с 1 марта 2014 года, Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 8 августа, 30 декабря 2013 г.).

Эксперты требуют обосновать отсутствие резервного топлива газовой котельной, ссылаясь на пункт 14 ж), з) и пункт 27. постановления № 317

14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
(Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 679 подпункт "з" изложен в новой редакции)
з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе, для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательным условием получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются наличие запасов топлива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе.


Уважаемые коллеги, кто уже успел столкнуться (возможно кто-то уже заходил в экспертизу после 1 марта 2014 года итп), можно ли каким-либо образом обойти необходимость сооружения резервного топливохранилища для котельных, основное топливо которых - природный газ?

Буду рад любым комментариям!

Если ЗАКАЗЧИК не будет предъявлять претензий при перерывах подачи газа (официальное гарантийное письмо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
enstinevolos
сообщение 23.6.2014, 16:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148608



Вариант с письмом заказчика не прошел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.6.2014, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 17:18) *
Вариант с письмом заказчика не прошел.

Тогда без вариантов (никто не хочет брать на себя ответственность надо платить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
enstinevolos
сообщение 24.6.2014, 11:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2012
Пользователь №: 148608



Значит, резервное топливохранилище "вошло в наш рацион" навсегда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кира-0709
сообщение 15.2.2016, 11:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167642



Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 16:18) *
Вариант с письмом заказчика не прошел.


Как в итоге решился вопрос??? Такая же ситуация- ну очень надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.2.2016, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(кира-0709 @ 15.2.2016, 12:32) *
Как в итоге решился вопрос??? Такая же ситуация- ну очень надо.

с 30.03.2015 изменился пункт:
"ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов"
осталось выяснить, сеть газораспределения населенного пункта, к которой подключается котельная, запитана от 1 или 2 магистральных газопроводов?

Честно говоря, опять недоработали Постановление. Какое резервное топливо для крышной или встроенной котельной?. А п.17 - где нибудь это реализовано? Нет, потому что никому это не нужно. очередной правительственный бред из-за сезонной лихорадки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кира-0709
сообщение 16.2.2016, 9:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167642



Цитата
или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов

Этот вариант известен - его не рассматриваем - возможности нет. Котельная существующая - газопровод есть. Проектом предусматривается реконструкция - разместить склад топлива нет возможности с учетом плотности застройки. Заказчик согласился без резервного. Как пройти экспертизу??? это основной вопрос. - и далее ввести объект в эксплуатацию - т.к. п. 27 гласит
Цитата
27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательными условиями получения
разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются готовность газоиспользующего
оборудования к работе на газе, а для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых
проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, наличие принятого
в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на
резервном (аварийном) топливе.

Для крышной котельной - вопрос тоже интересен. Знаю введенные в эксплуатацию объекты без резервного топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.2.2016, 11:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(кира-0709 @ 16.2.2016, 11:53) *
Как пройти экспертизу??? это основной вопрос.

Запросите у газоснабжающей организации письмо о статистике перебоев с подачей газа. По результатам можно сочинить красивое обоснование отсутствия резервного топлива. С учетом категорий котельной и потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кира-0709
сообщение 16.2.2016, 11:54
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167642



Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.2.2016, 11:21) *
Запросите у газоснабжающей организации письмо о статистике перебоев с подачей газа. По результатам можно сочинить красивое обоснование отсутствия резервного топлива. С учетом категорий котельной и потребителей.


Такого письма нам никто не даст. Категория котельной 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.2.2016, 13:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(кира-0709 @ 16.2.2016, 13:54) *
Такого письма нам никто не даст. Категория котельной 2.

Как это не даст? Всем дают ответ, в обязательном порядке. А уж по сути ответа и будут решения. Именно так появляются крышные котельные без резервного топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nwit
сообщение 18.2.2016, 6:39
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.6.2013
Пользователь №: 195719



Заключите договор с поставщиком жидкого газа, составьте ПЛАС с указанием времени прибытия газовоза ну и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кира-0709
сообщение 18.2.2016, 8:58
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.10.2012
Пользователь №: 167642



Цитата(nwit @ 18.2.2016, 6:39) *
Заключите договор с поставщиком жидкого газа, составьте ПЛАС с указанием времени прибытия газовоза ну и т.д.

Слив газа и жидкого топлива происходит при определенных условиях ( погода, время суток и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 1.3.2016, 18:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 15:33) *
Итак, топливный режим отменен
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - действует с 1 марта 2014 года, Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 8 августа, 30 декабря 2013 г.).


Уважаемые специалисты, подскажите - отмена топливного режима означает то,
что теперь не нужно предоставлять данные о лимите газа, при получении техусловий в облгазе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 5.3.2016, 13:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(абракадабра 1963 @ 1.3.2016, 18:29) *
Уважаемые специалисты, подскажите - отмена топливного режима означает то,
что теперь не нужно предоставлять данные о лимите газа, при получении техусловий в облгазе?

У нас на комбыт все равно требуют расчет годового расхода тепла и топлива. Просто не надо получать сами лимиты в регионгазе. Годовой расход все равно требуется при заключении договора на поставку газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных