Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Требования к кратности воздухообмена в ГРП, ПБ 12-529-03 прекратил свое действие, чем руководствоваться?
Trew
сообщение 24.6.2014, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177718



Уважаемые Господа, доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей ситуации. В ПБ 12-529-03 п.2.5.10. В помещениях ГРП следует предусматривать естественное и (или) искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
ПБ 12-529-03 с 27 июля 2014г. прекращают действовать. Согласно нормативным актам альтернативная замена ему ГОСТ Р 54960-2012. В п. 4.7.1.14 дана ссылка на СП 60.13330.2010 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). В общем получился бег по кругу, но нигде никаких ссылок на трехкратный воздухообмен. Может есть еще какие нормативные акты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Лыткин
сообщение 24.6.2014, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Trew @ 24.6.2014, 9:53) *
Уважаемые Господа, доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей ситуации. В ПБ 12-529-03 п.2.5.10. В помещениях ГРП следует предусматривать естественное и (или) искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
ПБ 12-529-03 с 27 июля 2014г. прекращают действовать. Согласно нормативным актам альтернативная замена ему ГОСТ Р 54960-2012. В п. 4.7.1.14 дана ссылка на СП 60.13330.2010 (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). В общем получился бег по кругу, но нигде никаких ссылок на трехкратный воздухообмен. Может есть еще какие нормативные акты?

ГРП взрывоопасный объект - 3-х кратный без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trew
сообщение 24.6.2014, 9:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177718



Цитата(Лыткин @ 24.6.2014, 11:58) *
ГРП взрывоопасный объект - 3-х кратный без вариантов.


А чем это регламентировано? Я же не скажу что я так решил, почему например не 5-ти кратный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.6.2014, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Но ведь действует пока что. А то по СП придется расчет по вредностям делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trew
сообщение 24.6.2014, 11:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177718



Цитата(Странная Белка @ 24.6.2014, 14:10) *
Но ведь действует пока что. А то по СП придется расчет по вредностям делать.

biggrin.gif
Срок сдачи ноябрь 2014г. Уже прекратит. Да и вредности тут не причем, тут нет заботы о здоровье, это пожаровзрывобезопасность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2014, 11:32
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Главное, чтобы не срабатывали сигнализаторы загазованности?

Цитата
32. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену.
При обнаружении концентрации газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию и незамедлительные работы по обнаружению и устранению утечки газа.
Перед входом в помещения должна быть проведена проверка загазованности помещения
переносным сигнализатором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.6.2014, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Trew @ 24.6.2014, 12:18) *
biggrin.gif
Срок сдачи ноябрь 2014г. Уже прекратит. Да и вредности тут не причем, тут нет заботы о здоровье, это пожаровзрывобезопасность.

Хех. Так вредности они все одно вредности, хоть для здоровья, хоть для пожароопасности. Тогда вам надо будет знать взрывоопасную концентрацию газа, возможные утечки и считать воздухообмен по ним, но не менее 1 крата.

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1):
Для отдельно стоящих ГРП и ГРПБ рекомендуется предусматривать их оборудование проветриваемым ограждением высотой 1,6 м, выполненным из негорючих материалов. При выносе из ГРП и ГРПБ части технических устройств они должны находиться в пределах ограждения конкретных ГРП и ГРПБ. Высоту ограждения в данном случае принимают не менее 2 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trew
сообщение 24.6.2014, 13:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177718



Цитата
СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1):
Для отдельно стоящих ГРП и ГРПБ рекомендуется предусматривать их оборудование проветриваемым ограждением высотой 1,6 м, выполненным из негорючих материалов. При выносе из ГРП и ГРПБ части технических устройств они должны находиться в пределах ограждения конкретных ГРП и ГРПБ. Высоту ограждения в данном случае принимают не менее 2 м.

Этот пункт вообще относится к наружным ограждениям (забор из сетки, решетка и т.п. возведенный вокруг здания ГРП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 24.6.2014, 13:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Вступает в действие с 01.01.2015

"6.2.18 В помещениях ГРП и ГРПБ следует предусматривать постоянную общеобменную естественную систему вентиляции, действующую за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходно-го периода года.
6.2.19 Вентиляция помещений ПРГ должна обеспечивать:
- не менее трехкратного воздухообмена в час – в помещении дежурного персонала;
- не менее однократного воздухообмена в час – в остальных помещениях.
6.2.20 Приемные устройства наружного воздуха следует располагать как мож-но ближе к линиям редуцирования, но не ниже 2 м от уровня земли.
6.2.21 Удаление воздуха следует предусматривать из верхней зоны производственных помещений ПРГ. Вентиляционные отверстия для удаления воздуха следует размещать не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий.
6.2.22 Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии требованиями технологической части проекта.
6.2.23 Включение системы аварийной вентиляции должно быть предусмотрено при достижении концентрации загазованности воздуха в помещении ПРГ 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
6.2.24 Расход воздуха для аварийной вентиляции должен приниматься из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trew
сообщение 24.6.2014, 13:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177718



clap.gif, Завтра почитаю. Спасибо.

Сообщение отредактировал Trew - 24.6.2014, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 18.7.2014, 13:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления п. 55, но тут только о газоиспользующем оборудовании....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 18.7.2014, 15:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Цитата(Дружок @ 24.6.2014, 14:54) *
ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Вступает в действие с 01.01.2015

"6.2.18 В помещениях ГРП и ГРПБ следует предусматривать постоянную общеобменную естественную систему вентиляции, действующую за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходно-го периода года.
6.2.19 Вентиляция помещений ПРГ должна обеспечивать:
- не менее трехкратного воздухообмена в час – в помещении дежурного персонала;
- не менее однократного воздухообмена в час – в остальных помещениях.
6.2.20 Приемные устройства наружного воздуха следует располагать как мож-но ближе к линиям редуцирования, но не ниже 2 м от уровня земли.
6.2.21 Удаление воздуха следует предусматривать из верхней зоны производственных помещений ПРГ. Вентиляционные отверстия для удаления воздуха следует размещать не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий.
6.2.22 Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии требованиями технологической части проекта.
6.2.23 Включение системы аварийной вентиляции должно быть предусмотрено при достижении концентрации загазованности воздуха в помещении ПРГ 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
6.2.24 Расход воздуха для аварийной вентиляции должен приниматься из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час."



вот Вы используете национальный стандарт, а он является ли обязательным?????? ГОСТ на добровольном использовании!!! если я ошибаюсь - ткните меня в документ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 18.7.2014, 15:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Добровольное или рекомендательное - это общепринятое техническое решение, от которого можно отступит, если доказать, что предлагаемое Вами решение лучше для данного объекта и конкретных условий. При этом ни кого не надо спрашивать разрешение от отступления от этих общепрнятых решений.
При отступлении от требований обязательного характера разрешение НЕОБХОДИМО получить от того органа, который это требование утвердил.
Чем Вам не нравятся общепринятые технические решения, от которых (при необходимости) можно отсупить "без беготни и согласований"?
Отказавшись от соблюдения рекомндательного (добровольного) требования Вы берёте на себя всю степень отвественности от возможных последствий.
Соблюдая рекомендацию, Вы получаете "защиту" при возникновении инцидента или аварии. Вины Вашей нет, т.к. Вы выполнили требование норматива пусть и добровольного применения.
Вам по-прежнему необходим ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 18.7.2014, 22:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Просто хочу разобраться со всеми требованиями, что бы проблем не было. Получается, что при с отменой ПБ 12-529-03 многое ушло в рекомендательный характер, а с какой стороны эти рекомендательные требования будут тебя затрагивать - вопрос. А при проведении экспертизы промышленной безопасности какими будут документами пользоваться? Основные получаются Тех Регламент и СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.7.2014, 10:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



ГРП это объект категории В1, 3-х кратный без вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 21.7.2014, 12:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Цитата(Лыткин @ 21.7.2014, 11:56) *
ГРП это объект категории В1, 3-х кратный без вопросов.


Прошу Вас ссылаться на действующий документ (желательно требования, а не рекомендации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 21.7.2014, 17:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(Лыткин @ 21.7.2014, 10:56) *
ГРП это объект категории В1, 3-х кратный без вопросов.

Ничего себе. Всегда "А" была. А можно пример расчёта, по кот. получилась "В1"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.7.2014, 7:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ne_rylut @ 21.7.2014, 18:09) *
Ничего себе. Всегда "А" была. А можно пример расчёта, по кот. получилась "В1"?

Виноват. Действительно "А" II ст. огнестойкости. Ну тогда тем более 3-х кратный + система загазованности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных