Alekseyy
сообщение 24.6.2014, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251



Добрый день коллеги!
В настоящее время проектируется теплоутилизационная станция с замкнутой системой отопления с температурным графиком 90/70, в состав которой входит:
- экономайзер 800кВт- работающий на отходящих газах металлургической печи;
- электрокотел резервный на 750 кВт.
- ХВО;
- деаэратор и т.д.
В чем собственно вопрос!
Вот тот самый вакуумный деаэратор хотелось бы убрать и заменить его на химическую деаэрацию, т.к. деаэратор капризный в эксплуатации да занимает много места.
В СНИПЕ есть такая запись-
9.6. Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует предусматривать деаэраторы атмосферного или повышенного давления. В котельных с водогрейными котлами следует предусматривать вакуумные деаэраторы; для котельных с паровыми и водогрейными котлами тип деаэратора (вакуумный или атмосферный) устанавливается на основании технико-экономических расчетов.

А ГДЕ НАПИСАНО,ЧТО ВМЕСТО ДЕАЭРАЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМ. ДЕАЭРАЦИЮ??
и как это отразится на экспертизе?
сх. прилагается.
Мое мнение такое, изначально система будет заполнятся хоз. питьевой водой, не деаэрированной, подпитка там будет минимальная, деаэратор в основном будет стоять без дела. Смысл тогда его существования..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 63,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.6.2014, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Alekseyy @ 24.6.2014, 15:11) *
Добрый день коллеги!
В настоящее время проектируется теплоутилизационная станция с замкнутой системой отопления с температурным графиком 90/70, в состав которой входит:
- экономайзер 800кВт- работающий на отходящих газах металлургической печи;
- электрокотел резервный на 750 кВт.
- ХВО;
- деаэратор и т.д.
В чем собственно вопрос!
Вот тот самый вакуумный деаэратор хотелось бы убрать и заменить его на химическую деаэрацию, т.к. деаэратор капризный в эксплуатации да занимает много места.
В СНИПЕ есть такая запись-
9.6. Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует предусматривать деаэраторы атмосферного или повышенного давления. В котельных с водогрейными котлами следует предусматривать вакуумные деаэраторы; для котельных с паровыми и водогрейными котлами тип деаэратора (вакуумный или атмосферный) устанавливается на основании технико-экономических расчетов.

А ГДЕ НАПИСАНО,ЧТО ВМЕСТО ДЕАЭРАЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМ. ДЕАЭРАЦИЮ??
и как это отразится на экспертизе?
сх. прилагается.
Мое мнение такое, изначально система будет заполнятся хоз. питьевой водой, не деаэрированной, подпитка там будет минимальная, деаэратор в основном будет стоять без дела. Смысл тогда его существования..

Можно применить дозирующую установку "Комплексон-6". В качестве реагента сульфит натрия (Na2SO3).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekseyy
сообщение 25.6.2014, 14:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251



Цитата(Лыткин @ 25.6.2014, 14:16) *
Можно применить дозирующую установку "Комплексон-6". В качестве реагента сульфит натрия (Na2SO3).


Это то понятно! А как нормы обойти!??? Подпитка минимальная будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных