> Сильфонный компенсатор в непроходном канале, Трудности, применение
teplo_gaz
сообщение 24.6.2014, 15:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Здравствуйте! Кто-нибудь использует сильфонные компенсаторы в непроходном канале?
Существует трубопровод DN150 в ППУ изоляции. Он прокладывается в непроходном канале. Закладываю обязательно направляющие опоры на расстоянии 14-16DN, согласно ВНИПИЭнергопром. По диаметру в обычный канал К2 сильфонник вроде-бы влезает..Но есть ли какие-нибудь подводные камни?Кто сталкивался с прокладкой СКУ в не проходных каналах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.6.2014, 15:30
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(teplo_gaz @ 24.6.2014, 16:07) *
Но есть ли какие-нибудь подводные камни?

Как выполнить направляющую опору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 24.6.2014, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(nik4t @ 24.6.2014, 16:30) *
Как выполнить направляющую опору?

В теории она должна крепиться к боковой стенке..а вот на практике такой опоры не встречал. В Старте тоже заложить ее можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.6.2014, 15:55
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(teplo_gaz @ 24.6.2014, 16:45) *
В теории она должна крепиться к боковой стенке..а вот на практике такой опоры не встречал. В Старте тоже заложить ее можно.

Старт смоделирует её "держащейся" за стальную трубу, бездумно...
А вот как это сделать?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 24.6.2014, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(nik4t @ 24.6.2014, 16:55) *
Старт смоделирует её "держащейся" за стальную трубу, бездумно...
А вот как это сделать?...

Вот есть такой вариант http://www.npp-gp.ru/t169-PPU-NTS-vip1-npo100-npo1000.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.6.2014, 16:04
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(teplo_gaz @ 24.6.2014, 16:56) *
Вот есть такой вариант http://www.npp-gp.ru/t169-PPU-NTS-vip1-npo100-npo1000.html

Да, это всё понятно...
Вариантов таких опор много, но все они подразумевают крепление к ППУ оболочке, а не к стальной трубе. А сминание этой оболочки Старт не покажет, т.к. моделирует обратную ситуацию - крепление к стальной трубе...
Вот так вот.
Московские надзорные органы такие направляющие не пропускают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 24.6.2014, 16:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(nik4t @ 24.6.2014, 17:04) *
Да, это всё понятно...
Вариантов таких опор много, но все они подразумевают крепление к ППУ оболочке, а не к стальной трубе. А сминание этой оболочки Старт не покажет, т.к. моделирует обратную ситуацию - крепление к стальной трубе...
Вот так вот.
Московские надзорные органы такие направляющие не пропускают...

Спасибо за ответ! Не все то правда, что в книжках написано)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных