Гость_alexk_*
сообщение 28.11.2006, 11:15
Сообщение #1





Guest Forum






После рассмотрения проекта систем вентиляции и кондиционирования офисных помещений в СЭС, получили замечания следующего характера: принятые воздухообмены ниже нормируемых, принято 40 м3/ч - требуемые 60 м3/ч. Все помещения имеют открывающиеся окна - следовательно имеется возможность естественного проветривания. В СЭС говорят, что если есть система кондиционирования, то помещения априоре без естественного проветривания. Кто что думает по этому поводу. А то достали честное слово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 28.11.2006, 11:48
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



как грибы после дождя... появляются темы про воздухообмен в офисах
видать по стране одни офисы строятся biggrin.gif
посмотрите через поиск, столько перетирали эту тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2006, 12:25
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Найдите у себя (наше определение вам не подойдет, не Россия) однозначное определение термина "естественное проветривание" и все вопросы отпадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexk_*
сообщение 28.11.2006, 13:06
Сообщение #4





Guest Forum






Нашел "- Помещение без естественного проветривания - помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения." Вопрос в другом - товарищам в СЭС занятся что ли нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.11.2006, 13:13
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44852
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexk @ Nov 28 2006, 13:06 )
Нашел "- Помещение без естественного проветривания - помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения." Вопрос в другом - товарищам в СЭС занятся что ли нечем.

Товарищи из СЭС по своему правы, так как им все наши СНиПы по барабану, у них есть свои нормы - Санитарно-эпидемиологические правила - по которым необходимо подавать 60 м3/ч наружного воздуха на одного работающего при постоянном рабочем месте.
А вот СНиПы пишутся в соответствиии и на основе этих правил, другое дело что новые СНиПы писали за ночь и теперь проектировщику приходится отвечать, за несоответствие между нормативными документами.
Боритесь с СЭС, формально Вы правы, если приложите усилия Вы их дожмете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexk_*
сообщение 28.11.2006, 14:25
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо за поддержку, будем конечно бороться. Просто в некоторых АО г. Москвы СЭС по этому поводу никаких замечаний не делало, а тут нате пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 28.11.2006, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Подобная тема проходила по ЦАО в области акустики от наружных блоков кондиционеров. В СЭС договорились до того, что требуется выполнить расчет структурных шумов... т.е. передачу вибраций от оборудования на строительные конструкции и создание вторичного шума от конструкций...
На самом деле все банально просто... bang.gif ... а чтобы пробить стенку головой, надо преодолеть человеческий фактор....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2006, 21:31
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Банально просто, следует понимать как необходимость бакшиша? Тогда все и везде одинаково...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 4:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных