Попал в тупик. Сейчас идет дикая смена правил и не всегда приходящие на смену новые нормы проясняют ситуацию...
Так вот вопрос, где нормируется сейчас какие помещения можно объединять в одно, а какие нельзя: имеется ГиперМаркет с собственным производством. По СП 2.3.5 было понятно какие системы можно было объединять (зал, абк, производство, склады), какие разделят. По СП 2.3.6 все как то более сухо и более толерантно.
Чем сейчас чем пользуется из действующего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Странная Белка
сообщение 26.6.2014, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Принцип проектирования не менялся. Разные по назначению помещения должны быть на отдельных системах. Плюс помещения для посетителей отделены от помещений для персонала по воздуху. В свое время приходилось делать ОКЕЙ, Пятерочку и Ленту. Торговый зал, производство, склады, офисы - все должно быть разделено. Также необходимо читать нормативы по отдельным видам помещений - предприятия общественного питания, общественные здания, склады, административные здания и т. п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Omega3
сообщение 26.6.2014, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799



Вообще лучше посмотреть деление на системы по СП 60.13330.2012, п. 7.2.3, а также 7.2.4, где системы разделяются по назначению и категории по взрывопожарной и пожарной опасности, также это разделение есть и в СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2014, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну и естественно, по назначению, и внутри назначения по категориям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 30.6.2014, 8:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Странная Белка @ 26.6.2014, 15:42) *
Ну и естественно, по назначению, и внутри назначения по категориям.

Какой документ сейчас это нормирует, где четко прописанно где и что с чем можно объединять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.6.2014, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60.13330.2012 раздел 7.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.6.2014, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(MAverick @ 30.6.2014, 8:11) *
Какой документ сейчас это нормирует, где четко прописанно где и что с чем можно объединять?

Прежде всего СНиП 41-01-2003, 7.2.7 или СП60.13330, не знаю, что там сейчас действует. А потом остальные СНиПы и Пособия по назначению помещений. СП7.13130 - по категориям. Надо все документы в комплексе смотреть, одного документа про все типы помещений не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных