Охлаждать ли приток?, офисное здание |
|
|
|
28.11.2006, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Что комфортнее и лучше для самочувствия человека работающего в офисе? Если выбирать между 2 системами: 1. Приток санитарной нормы воздуха (60м3/ч), без охлаждения, в офис и кондиционирование VRV. 2. Приток охлажденного воздуха (100 м3/ч на чел) и фанкойлы в каждом офисе.
Главное в решении вопроса не цена, а комфортные условия для человека!
Всем спасибо
|
|
|
|
|
28.11.2006, 13:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Bananan @ Nov 28 2006, 12:56 ) Что комфортнее и лучше для самочувствия человека работающего в офисе? Если выбирать между 2 системами: 1. Приток санитарной нормы воздуха (60м3/ч), без охлаждения, в офис и кондиционирование VRV. 2. Приток охлажденного воздуха (100 м3/ч на чел) и фанкойлы в каждом офисе.
Главное в решении вопроса не цена, а комфортные условия для человека!
Всем спасибо А подумать?
|
|
|
|
|
28.11.2006, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Цитата А подумать? Наверное вопрос лучше сформулировать так: - Достаточно ли хорошо будет смешиваться неохлажденный приточный воздух Цитата 1. Приток санитарной нормы воздуха (60м3/ч), без охлаждения, в офис и кондиционирование VRV. с воздухом охлаждаемым внутренним блоком VRV системы?
|
|
|
|
|
28.11.2006, 14:01
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Тут габариты помещения важны! Если у Вас ма-а-ханькая клетушка-пенал, то это засада!!! Изучайте теорию струи... (извините, что умничею)
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.11.2006, 14:15
|
Guest Forum

|
Исходя из моего опыта работы, допустим кассета, "забьёт" неохлаждённый приточный воздух. Если нам достаётся проектирование, то мы делаем обычный питок + охлаждение местное (фэн-койл или VRV - это как в башку ударит)
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
28.11.2006, 16:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Bananan @ Nov 28 2006, 12:56 ) Что комфортнее и лучше для самочувствия человека работающего в офисе? Если выбирать между 2 системами: 1. Приток санитарной нормы воздуха (60м3/ч), без охлаждения, в офис и кондиционирование VRV. 2. Приток охлажденного воздуха (100 м3/ч на чел) и фанкойлы в каждом офисе.
Главное в решении вопроса не цена, а комфортные условия для человека!
Всем спасибо Если Вы в состоянии обеспечить смешение наружного и рециркуляционного в-ха до поступления его в рабочую зону (в 1 варианте) то с точки зрения комфорта разницы никакой. В сущности это вопрос правильного воздухораспределения в помещении.
|
|
|
|
|
28.11.2006, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Эффективнее в работе VRV с применением внутренних блоков скрытого монтажа. Но для создания комфорта лучше применять панельные системы (есть у Trox и Rehau). Использование больших площадей, совместная с дизайнером проработка, никаких решеток, никакого шума, естественная конвекция и море удовольствия ... никто не замечает и работается в такой атмосфере хорошо!
|
|
|
|
|
29.11.2006, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Что комфортнее и лучше для самочувствия человека работающего в офисе? Если выбирать между 2 системами: 1. Приток санитарной нормы воздуха (60м3/ч), без охлаждения, в офис и кондиционирование VRV. 2. Приток охлажденного воздуха (100 м3/ч на чел) и фанкойлы в каждом офисе. Недавно впервые пришлось заниматься кондиционированием офисов (до этого делали просто вентиляцию). После анализа чужих проектов рассматривали такие варианты: 1. Охлажденный приток до 22 град + фанкойлы. 2. Неохлажденный приток + фанкойлы. 3. Неохлажденный приток в приемную камеру фанкойлов. Третий вариант отбросил по причине того, что я не понимаю, как можно отрегулировать приток на расчетные воздухообмены, т.к. скорость вентиляторов фанкойлов, в этом случае, влияет на аэродинамику притока. Остановились на 1 варианте. По сравнению со 2-м вариантом фанкойлы получаются на 20-25% меньше и соответственно тише и дешевле. Приточка становится дороже только на секцию охладителя и трехходовик. Автоматика почти не меняется. Можно конечно приток охлаждать сильнее, тогда фанкойлы будут еще на треть меньше, но теряется независимость работы вентиляции и кондиционирования. Вроде ничего военного в принятом варианте нет. Смущает только вопрос распределения температур по помещению На фанкойлах перепад в расчетном режиме около 15 градусов. Распределение потолочными нерегулируемыми диффузорами. Повторюсь, что впервые взялся за такую работу, поэтому хотелось бы услышать мнение профи.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Я обычно подаю приток в офис в размере санитарной нормы. И охлаждаю его до минимально допустимых с моей точки зрения 18 градусов. Делаю это из тех соображений - если подаю воздух то его можно использовать как холодоноситель, все правильно цена приточки увеличивается только на секцию охлаждения, ну и конечно изоляция воздуховодов добавится. До 18 потому что выгоднее как можно ниже охладить воздух - все равно уже секцию охлаждения поставили, ниже нелзя по нормам. В результате фанкойлы получаются меньше, чем если бы не охлаждали воздух, а это хорошо ниже шум в помещении, есть какое никакое резивирование кондиционирования, уменьшаются диаметры трубопроводов холодоснабжения.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата До 18 потому что выгоднее как можно ниже охладить воздух - все равно уже секцию охлаждения поставили, ниже нелзя по нормам. А как в этом случае нормы смотрят на фанкойл? пример: фанкойл 2.11кВт, производительность по воздуху 560 м3/час, дельта Т = 11 град. Забираем воздух с Т=25, на выходе Т=14. Приточный диффузор и диффузоры фанкойлов обычно ставим одинаковые. Получается с одного можно 14 град, а с другого - нельзя?
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:24
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Valentin_K @ Nov 29 2006, 12:18 ) А как в этом случае нормы смотрят на фанкойл? пример: фанкойл 2.11кВт, производительность по воздуху 560 м3/час, дельта Т = 11 град. Забираем воздух с Т=25, на выходе Т=14. Приточный диффузор и диффузоры фанкойлов обычно ставим одинаковые. Получается с одного можно 14 град, а с другого - нельзя? нормам всё равно какая температура на выходе, главное сделать такое воздухораспределение, чтоб в раб. зоне была нужная температура и подвижность воздуха
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И еще одно условие - температура в струе при входе в РЗ может отличаться от собственно температуры РЗ максимум на 3 градуса.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Valentin_K @ Nov 29 2006, 12:18 ) Цитата До 18 потому что выгоднее как можно ниже охладить воздух - все равно уже секцию охлаждения поставили, ниже нелзя по нормам. А как в этом случае нормы смотрят на фанкойл? пример: фанкойл 2.11кВт, производительность по воздуху 560 м3/час, дельта Т = 11 град. Забираем воздух с Т=25, на выходе Т=14. Приточный диффузор и диффузоры фанкойлов обычно ставим одинаковые. Получается с одного можно 14 град, а с другого - нельзя? Такая традиция что на температуру воздуха выходящего из сплита или фанкойла СЭС не обращает внимания, хотя их тяжело так установить, зачастую не возможно, чтобы струя не попадала в рабочую зону, а вот на температуру притока точно обратят внимание.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 12:34 ) Такая традиция что на температуру воздуха выходящего из сплита или фанкойла СЭС не обращает внимания, хотя их тяжело так установить, зачастую не возможно, чтобы струя не попадала в рабочую зону, а вот на температуру притока точно обратят внимание. И это бардак. Мне пришлось разок целую баталию выдерживать доказывая, что бармен не выдержит струю +14 в район шеи весь рабочий день. Хорошо удалось хозяина поставить на место бармена на пару минут. А если к теме - Toshiba, к примеру, штатно комплектовалась вихревыми дифузорами. И остальным бы не мешало на таком не экономить.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Цитата Я обычно подаю приток в офис в размере санитарной нормы. И охлаждаю его до минимально допустимых с моей точки зрения 18 градусов. Если заказчик определил для кондиционирования систему VRV, а я в свою очередь хочу все-таки охладить воздух в приточке. Можно ли использовать какой-либо наружный блок (VRV или др.) для охлаждения воздуха в приточке? Не хочется ставить отдельно чиллер на приточки и отдельно VRV!
|
|
|
|
|
29.11.2006, 13:55
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
на врвху запитать не получится (по крайней мере у дайкина) ставьте компрессорно-конденсаторный агрегат
Сообщение отредактировал e.o.l. - 29.11.2006, 16:09
|
|
|
|
|
29.11.2006, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата на врвху запитать не получится ставьте компрессорно-конденсаторный агрегат А как в этом случае регулировать температуру приточного воздуха? Какие существуют способы регулирования температуры испарителя в системе ККА-приточка с фреоновым охладителем
|
|
|
|
|
29.11.2006, 14:42
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
ну, по температуре обратки например при этом уставку доводчиков поставить на градус-другой повыше, чтоб первоочерёдно работал ККА
или по температуре подачи, там вапще всё просто
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
29.11.2006, 15:35
|
Guest Forum

|
Наружные блоки VRV MHI и ME можно использовать как холодилки после доработки. Только цена относительно обычной холодилки, например Wesper, будет на 15-20% выше.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
29.11.2006, 16:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Valentin_K @ Nov 29 2006, 10:48 ) Цитата Что комфортнее и лучше для самочувствия человека работающего в офисе? Если выбирать между 2 системами: 1. Приток санитарной нормы воздуха (60м3/ч), без охлаждения, в офис и кондиционирование VRV. 2. Приток охлажденного воздуха (100 м3/ч на чел) и фанкойлы в каждом офисе. Недавно впервые пришлось заниматься кондиционированием офисов (до этого делали просто вентиляцию). После анализа чужих проектов рассматривали такие варианты: 1. Охлажденный приток до 22 град + фанкойлы. 2. Неохлажденный приток + фанкойлы. 3. Неохлажденный приток в приемную камеру фанкойлов. Третий вариант отбросил по причине того, что я не понимаю, как можно отрегулировать приток на расчетные воздухообмены, т.к. скорость вентиляторов фанкойлов, в этом случае, влияет на аэродинамику притока. Остановились на 1 варианте. По сравнению со 2-м вариантом фанкойлы получаются на 20-25% меньше и соответственно тише и дешевле. Приточка становится дороже только на секцию охладителя и трехходовик. Автоматика почти не меняется. Можно конечно приток охлаждать сильнее, тогда фанкойлы будут еще на треть меньше, но теряется независимость работы вентиляции и кондиционирования. Вроде ничего военного в принятом варианте нет. Смущает только вопрос распределения температур по помещению На фанкойлах перепад в расчетном режиме около 15 градусов. Распределение потолочными нерегулируемыми диффузорами. Повторюсь, что впервые взялся за такую работу, поэтому хотелось бы услышать мнение профи. Существует еще четвертый вариант - канальный рециркуляционный охладитель+приточка+смесительный клапан. Смесительный клапан обеспечивает температуру притока и поддерживает постоянный расход. Третий вариант тоже имеет право на жизнь только с расходным клапаном. Такие клапана (смесительные и расходные) делает "Трокс". Раздельная работа вентиляции и кондиционирования в одном помещении не может быть по определению. Обе системы участвуют в процессе ассимиляции теплоизбытков. В связи с этим вопрос, а как вы строите диаграмму по 1-му и 2-му вариантам. Относительно отклонения температуры в приточной струе от нормируемой - для общественных и административных помещений должно быть не свыше 2 гр. Я в схемах по 1 и 2 вариантам страюсь обеспечить как можно более равномерное, по горизонтальным сечениям, температурное поле и при этом обеспечить смешение свежего и рециркуляционного в-ха до поступления его в рабочую зону. Таким образом кол-во приточных устройств больше а скорость истечения из них в-ха меньше - условие обеспечения равномерности температурного поля которое в свою очередь предполагает допущение - отклонение температуры в приточной струе от нормируемой в рабочей зоне = 0. В противном случае расчет воздухообмена неверен, т.к. он считался на иной перепад температур. Предлагаю обсудить!
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата ну, по температуре обратки например при этом уставку доводчиков поставить на градус-другой повыше, чтоб первоочерёдно работал ККА
или по температуре подачи, там вапще всё просто По температуре оборатки или подачи чего? фреона в испаритель? Как поддерживать постоянную температуру притока после испарителя? Понятно, что исходным параметром может быть либо температура в помещении либо в канале.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:58
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
ну воздуха конечно если по температуре подачи - вот и пост темп-ра воздуха если по обратке - нет лишнего переохлаждения это если совсем простой контроллер
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Я немного неправильно сформулировал вопрос. Меня интересуют способы регулирования теплоотдачи на фреоновых охладителях. С водяными все просто: открыли краник - прикрыли краник-количественное регулирование, если краник трехходовой да еще с насосом на малом цирк. кольце - качественное регулирование. С фреоном сложнее. Те ККА которые я видел в работе работали след. образом: компрессор работает - приточка гонит охлажденный воздух с температурой "какая получицца" пока в помещении температура не упадет ниже уставки. Потом компрессор отключается и приточка гонит +30 в помещение. Потом все повторятся. Ну это когда термостат в помещении. А как сделать регулирование по температуре в канале - вообще не представляю. Необходимо регулировать температуру испарителя. Как это сделать? Изменением частоты вращения компрессора? Клапаном на фреоновой линии?
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:59
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
не могу сказать, что большой знаток в делах фреоновых, потому мож есть и другие варианты
но в моей практике было именно так, либо работает либо нет единственно некоторая плавность достигается если не один компрессор в кка
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
29.11.2006, 18:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Valentin_K @ Nov 29 2006, 17:24 ) Я немного неправильно сформулировал вопрос. Меня интересуют способы регулирования теплоотдачи на фреоновых охладителях. С водяными все просто: открыли краник - прикрыли краник-количественное регулирование, если краник трехходовой да еще с насосом на малом цирк. кольце - качественное регулирование. С фреоном сложнее. Те ККА которые я видел в работе работали след. образом: компрессор работает - приточка гонит охлажденный воздух с температурой "какая получицца" пока в помещении температура не упадет ниже уставки. Потом компрессор отключается и приточка гонит +30 в помещение. Потом все повторятся. Ну это когда термостат в помещении. А как сделать регулирование по температуре в канале - вообще не представляю. Необходимо регулировать температуру испарителя. Как это сделать? Изменением частоты вращения компрессора? Клапаном на фреоновой линии? Температура испарения регулируется с помощью ТРВ(терморегулирующий вентиль), он устанавливается на всасе в испаритель. Однако пределы регулирования ограничены автоматикой безопасности компрессора от гидроудара. Наиболее удобный способ регулирования реализован в ступенчатых холодилках, т.е. производительностью ХМ. Автоматика обеспечивает последовательное включение или отключение ступеней компрессора по мере необходимости.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 19:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да, но температура испарителя установлена на +2,8. И регулировать температуру приточного воздуха после испарителя невозможно. Разве только пытаться ставить байпас по воздуху с регулировкой. Но такой опции встречать не приходилось.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 20:48
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
к Igor Barishpolets Опять же из прошедшего семинара : (я не спорю а просто предлагаю к обсуждению) Возьмём ситуацию : лето , жара +30 , гроза, следовалельно влажность ..... Вы гарантируете что ети охлаждаемые панели не потекут? Тоесть на них не будет обр конденсат. Даже если это случиться раз в 3 года заказчик будет очень рад меняя раз в 3 года потолок.
|
|
|
|
|
29.11.2006, 23:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(AAANTOXA @ Nov 29 2006, 20:48 ) к Igor Barishpolets Опять же из прошедшего семинара : (я не спорю а просто предлагаю к обсуждению) Возьмём ситуацию : лето , жара +30 , гроза, следовалельно влажность ..... Вы гарантируете что ети охлаждаемые панели не потекут? Тоесть на них не будет обр конденсат. Даже если это случиться раз в 3 года заказчик будет очень рад меняя раз в 3 года потолок. Панели TROX имеют в комплекте автоматики блок предотвращения образования конденсата. Эта штука держит температуру выше температуры точки росы.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
30.11.2006, 11:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ Nov 29 2006, 19:05 ) Да, но температура испарителя установлена на +2,8. И регулировать температуру приточного воздуха после испарителя невозможно. Разве только пытаться ставить байпас по воздуху с регулировкой. Но такой опции встречать не приходилось. Почему невозможно? Регулирование посредством температуры испарения - качественное регулирование, посредством количества протекающего теплоносителя(хладоагента) - количественное. Рассмотрите это на балансовом уравнении Q=GхСх(Tк-Tн). Байпас - тоже хороший вариант(он намного дешевле). Производители кондиционеров в состоянии выполнить такой кондиционер по заказу. Знаю это точно поскольку имею отношение к их производству.
|
|
|
|
|
30.11.2006, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Однако, речь идет о том, чтобы ассимилировать избыточную тепловую энергию в помещении и создать комфортные условия либо охладить воздух в помещении до ощущения того, что воздух охлажден (14-18 градС)?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|