Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Организация воздухообмена!
SVA
сообщение 26.6.2014, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Коллеги подскажите, пожалуйста, как организовывается данный воздухообмен:
СП 60.13330.2012
7.5
п. 7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается
предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс
в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м
и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Ведь за счет разрежения, в помещение будет поступать приточный воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 26.6.2014, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Будет поступать не приточный, а наружный воздух.
Вообще прикольно, если большие тепловыделения... Удобно однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 10:52
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Остаётся одна проблема, которую будут (с высокой гарантией) выпускать из внимания - расположение мест поступления наружного воздуха по отношению к рабочим местам. И реальные сквозняки в результате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.6.2014, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Это очень хороший пункт! Он легализирует сложившуюся практику. Имеется очень много производственных помещений, в которых небольшая кратность по расчету (вредности, отсосы и т.п.). В таких помещениях вполне возможно не делать механический приток с нагревом, а предусматривать разрежение. Разумеется будет поступать наружный холодный воздух, но его надо учесть при расчете отопления.

Но и этот "естественный" приток должен быть организован. Т.е. должны быть предусмотрены открывающиеся створки в остеклении на определенной высоте, да еще и с приводом. Но это есть в конструкциях окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 26.6.2014, 11:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.6.2014, 12:00) *
Это очень хороший пункт! Он легализирует сложившуюся практику. Имеется очень много производственных помещений, в которых небольшая кратность по расчету (вредности, отсосы и т.п.). В таких помещениях вполне возможно не делать механический приток с нагревом, а предусматривать разрежение. Разумеется будет поступать наружный холодный воздух, но его надо учесть при расчете отопления.

Но и этот "естественный" приток должен быть организован. Т.е. должны быть предусмотрены открывающиеся створки в остеклении на определенной высоте, да еще и с приводом. Но это есть в конструкциях окон.

Согласен. Прикинуть откуда будет "сосать" - не сложно, там ставим компенсирующее теплопоступление (дополнительные радиаторы например) Или воздушное отопление с регулировкой по вытяжному воздуху...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 11:14
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот именно это и будет "упускаться".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 26.6.2014, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Предположим, есть ремонтно-механическая мастерская.
В данной РММ установлены станки для металлообработки (токарные, сверлильные, ленточно-пильные)
которые работают периодически. Имеются непостоянно рабочие места у данных станков.
Площадь помещения для одного рабочего более 50 м2. Отопление +10С в помещении, +16С в рабочей зоне (у станков).

Вопрос? Можно ли в данной РММ устроить воздухообмен согласно п. 7.5.2
по принципу механической вытяжной вентиляции (осевой вентилятор в стене под потолком),
приток естественный допустим через наружные двери и ворота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 12:32
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...Ну, и что я писал? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 26.6.2014, 12:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Т.е. организованный приток через открывающиеся окна,
которые будут расположены вдалеке от рабочих мест, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 12:54
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну да. И управляемые, чтобы к этим окнам не лазить постоянно. Смоделируйте для себя ситуацию в этом цехе, как если бы Вам в нём работать. Станет намного проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 26.6.2014, 13:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.6.2014, 13:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Предположим, есть ремонтно-механическая мастерская

Вот как раз в цехах такого типа и минимальный воздухообмен. Выделения вредностей незначительны или "отсутствуют" (в терминологии СНиП). Воздухообмен "по людям". Так когда такого пункта в СНиП не было, приходилось (если уж залезли зачем-то в такой цех) устраивать приточки. А там и места для них нет.

Подобные разумные пункты появились в последних редакциях СНиП и для административных помещений. Бывают "конторы" где всего-то 3 человека сидят, причем в разных комнатах, а для них приходилось городить приточки.

Но "неприточный" воздухообмен должен быть организован, и об организации прямо должно быть указано в проекте. Наличие форточек и фрамуг - уже организация воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 26.6.2014, 13:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Выделения вредностей незначительны или "отсутствуют" (в терминологии СНиП).


СП 60.13330.2012

3.25 помещение, не имеющее выделений вредных веществ: Помещение, в котором из технологического и другого оборудования
частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций,
превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.6.2014, 23:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12656
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SVA @ 26.6.2014, 12:41) *
Т.е. организованный приток через открывающиеся окна,
которые будут расположены вдалеке от рабочих мест, так?

Не вдалеке, а по 13.1 СП 60 :"Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных