> вентиляция горячего цеха ресторана с газовыми плитами, специфика вытяжки
AMETbl4
сообщение 26.6.2014, 15:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Добрый день всем!

Требуется запроектировать систему вентиляции в горячем цеху кафе-ресторана. Наборка оборудования стандартная, особых проблем быть не должно, если бы не одно НО.. заказчик хочет использовать газовые, а не электрические плиты, с которыми я раньше неоднократно сталкивался.

В чем специфика вытяжки от ресторанных газовых плит? Для электрических плит расходы и требования есть во многих пособиях, а для газовых аналогичных рекомендаций найти не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 8.7.2014, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Вопрос все еще актуален... пока нашел рекомендации НП "АВОК", там есть расчет вытяжки от газовых плит по их тепловыделениям.

Но советы и рекомендации коллег по-прежнему приветствуются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.7.2014, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да примерно то же самое, какая разница-то может быть? Тепловыделения те же. Плюс в помещении должна быть организована постоянная естественная вытыжка. Однократная кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2014, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Не спец по вытяжкам... А вот для котлов настенных бытовых встречал разные условия.. Для открытого пламени нужно еще и количество воздуха для сгорания газа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2014, 13:57
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Может оказаться согласование оборудования. Как правило, газ на горелки подаётся только после включения вентиляции. По крайней мере, итальянское оборудование таковое согласование имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 8.7.2014, 14:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Блокируется включение / выключение вентиляции с работой оборудования (п.6.28 СП 42-101-2003).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 8.7.2014, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(Странная Белка @ 8.7.2014, 13:17) *
Да примерно то же самое, какая разница-то может быть? Тепловыделения те же. Плюс в помещении должна быть организована постоянная естественная вытыжка. Однократная кажется.

Насчет естественной согласен, только нормативы все-таки сходятся на трехкратной вытяжке. Так наверно и сделаю, пусть лучше с запасом будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.7.2014, 14:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Делала пару ресторанов с газовыми плитами. Давненько правда, но не помню никаких особых правил, кроме обязательной естественной вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 8.7.2014, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(Skaramush @ 8.7.2014, 14:57) *
Может оказаться согласование оборудования. Как правило, газ на горелки подаётся только после включения вентиляции. По крайней мере, итальянское оборудование таковое согласование имеет.



Цитата(PaGal @ 8.7.2014, 15:22) *
Блокируется включение / выключение вентиляции с работой оборудования (п.6.28 СП 42-101-2003).


Насчет этого - не думаю, так как в нормах говорится только о блокировании подачи газа с вентиляцией только для оборудования с принудительной подачей воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.7.2014, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



на счет кратности вентиляции раньше было в снипе СНиП 2.04.08-87*
6.51. Помещение, в котором предусматривается установка газового оборудования, должно иметь естественное освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного в рабочее время и однократного — в нерабочее время.
но он отменен и в новом снипе я не нашел такой записи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных