Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние от трансформатора до газопровода и топливопровода, По зарубежным нормативам в т.ч.
andr111
сообщение 29.6.2014, 13:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Добрый день.

Описание ситуации:

Есть проектируемый объект. На генеральном плане рядом с повышающим трансформатором (10/35 кВ, уличная установка, масляный (26 тонн масла), мощность 30 МВт) проходит эстакада с газопроводом выского давления (газ 30 атм) и топливопроводом дизельного топлива для снабжения ГТУ.

Расстояние от эстакады до трансформаторов - около 3 метров всего.

Объект находится за границей (Ближний Восток)

Есть опасение, что в случае ситуации КЗ с последующим воспламенением масла трансформатора может произойти разрыв трубопроводов с последующим возаранием газа и дизтоплива (усугубление аварии).

Такие авари на трансформаторах, например, показаны тут:

https://www.youtube.com/watch?v=bMcnKj_vl_8

Самое впечатляющее на 4 мин 12 сек


Вопрос:

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом для РФ

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом по международным нормативам -IEC, ISO.... (это более важно!!!!)

Местный проектировщик утверждает, что таких норм нет, но мне не верится в это. Сам пока не нашел, но это не значит, что их нет.
Может кто в курсе данного вопроса......

Сообщение отредактировал andr111 - 29.6.2014, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 29.6.2014, 21:29
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(andr111 @ 29.6.2014, 14:25) *
Добрый день.

Описание ситуации:

Есть проектируемый объект. На генеральном плане рядом с повышающим трансформатором (10/35 кВ, уличная установка, масляный (26 тонн масла), мощность 30 МВт) проходит эстакада с газопроводом выского давления (газ 30 атм) и топливопроводом дизельного топлива для снабжения ГТУ.

Расстояние от эстакады до трансформаторов - около 3 метров всего.

Объект находится за границей (Ближний Восток)

Есть опасение, что в случае ситуации КЗ с последующим воспламенением масла трансформатора может произойти разрыв трубопроводов с последующим возаранием газа и дизтоплива (усугубление аварии).

Такие авари на трансформаторах, например, показаны тут:

https://www.youtube.com/watch?v=bMcnKj_vl_8

Самое впечатляющее на 4 мин 12 сек


Вопрос:

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом для РФ

- просьба указать нормативы по расстояниям между трансформатором и газопроводом по международным нормативам -IEC, ISO.... (это более важно!!!!)

Местный проектировщик утверждает, что таких норм нет, но мне не верится в это. Сам пока не нашел, но это не значит, что их нет.
Может кто в курсе данного вопроса......

Смотрите СП по газоснабжению по разделу наружные газопроводы. Там указаны зоны отчуждения.
Цитата
В соответствии с требованиями действующих «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора РФ расстояния по горизонтали между газопроводами низкого давления (до 5 кПа) и другими сооружениями должны быть в свету, м, не менее:

- до фундамента зданий и сооружений, путепроводов и тоннелей — 2;
- опор наружного освещения, контактной сети и связи — 1;
- оси крайнего пути железнодорожной колеи 1520 мм — 3,8;
- оси крайнего пути трамвая — 2,8;
- бортового камня улицы, дороги — 1,5;
- наружной бровки кювета или до подошвы насыпи улицы, дороги — 1;
- фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ и наружного освещения — 1, свыше 1 до 35 кВ — 5, и выше — 6;
- стволов деревьев — 1,5;
- кустарников — не нормируется.

Это для среднего давления. В Вашем случае это самый верх - 2 метра для подземной прокладки. Для эстакад там тоже есть. Смотрите.

Сообщение отредактировал Бабай - 29.6.2014, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 30.6.2014, 7:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Думаю, все же, надо ПУЭ смотреть. Несколько лет назад попадался данный вопрос, ответ искал именно в ПУЭ. Что-то там про зоны взрывоопасные было... Сам не электрик, в ПУЭ не особо ориентируюсь.
Издание 7 : "4.2.43. Расстояния от электрооборудования до взрывоопасных зон и помещений следует принимать по гл. 7.3." (а раздел 7.3 в изд 6)

Сообщение отредактировал defuser - 30.6.2014, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 1.7.2014, 7:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



По СП 18.13330.2011 п.6.22 - 3м до фундамента здания, про ТП не нашел.

В ПУЭ 7.3.13 на 25м если открытый слив и 60м если закрытый - это для ОРУ.

Я бы в вашем случае ТП из кирпича применил бы, с использованием сухих трансов и организацией приточно-вытяжной вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 1.7.2014, 8:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Всем спасибо за ответы.


Цитата(AdyBOB @ 1.7.2014, 8:38) *
Я бы в вашем случае ТП из кирпича применил бы, с использованием сухих трансов и организацией приточно-вытяжной вентиляции


Такой вариант значительно удорожает проект, т.к. для отвода тепла от трансов при максимально возможной температуре воздуха +55С система вентиляции получиться мощной, естественной вентиляцией будет уже не обойтись, придется ставить приточки. Опять же выратсут собственные нужды. Такие мощные трансформаторы всегда ставятся на улице.

Гораздо проще перетрассировать эстакады. Но это достаточно большой объем проектных работ. Без серьезных обоснований иницировать этот процесс не удасться. А вот их то (обоснований) пока и не найти....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 9.7.2014, 0:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



В итоге получается следующее:

- В Российских нормативах однозначного требования нет.

- В международных стандартах был найден NFPA определяющий минимальное расстояние от сооружений и зданий до транса с маслом без защиты в 15 м.
Или расстояние не регламентировано при наличии между трансом и сооружением защитной стены- взрывостойкой и пожаростойкой (можно ставить хоть впритык). Высота стены рассчитывается геометрически по приведенной в стандарте схеме, исходя их исключения воздействия взрыва масла и огня на сооружение (эффект отражения)

На этом тему можно считать закрытой, но если кто-то сможет добавить информацию, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных