> Мультизональная система Сити Мульти серии R2
adchup
сообщение 30.6.2014, 6:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 238084



Мультизональная система Сити Мульти серии R2 в комплекте:

- Наружный блок Mitsubishi PURY-P200YHM-A

- BC-контроллер CMB-P106V-G

- Канальные блоки PEFY-P-VMМ-E

Проблема: при запуске системы один из внутренних блоков выдает ошибку:

5104 – неисправность термисторов

1 Проверяю все три термистора внутреннего блока прибором - сопротивление соответствует табличным из сервисного мануала.
2 Проверяю показания этих термисторов на дисплее наружного блока – все в норме (+/- 1 С от реальной температуры).
3 Меняю платы управления. Плата с данного блока на другом блоке работает без ошибок. Плата с исправного блока на этом блоке дает ошибку 5104.
4 Меняю по очереди все три термистора, опять «5104».
5 Переключаю SW1-1 в положение ON (т.е. переключаю измерение температуры в помещении на датчик, встроенный в пульт управления), опять «5104».
6 Меняю пульт управления – ни чего не меняется – «5104»
7 Да, при подключении центрального пульта управления, он показывает температуру в помещении – 360 С, при том, что на дисплее наружного блока и на пульте ДУ индикация температуры совпадает с истинной. В остальном результат не зависит от того как запускать систему с включенным центральны пультом или с отключенным, когда управление идет через ДУ.
8 Стою чешу затылок, может кто подскажет, что еще сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen1717
сообщение 30.6.2014, 10:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.3.2014
Пользователь №: 228342



У меня такое было. Периодически система зависала, при опросе датчиков на наружном блоке все строго показывали 0 град. цельсия. Проблема решалась снятием-подачей напряжения. Затем межблочные кабеля заменили на экранированные - проблема ушла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adchup
сообщение 30.6.2014, 13:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 238084



Все, спасибо. Запустил я этот блок. SW7 стоял в положении 001. Я его перевел в положение 000 и все заработало. SW4 - 1100. Однако, я не смог найти описания SW4 и SW7 и переключал наугад. И еще обнаружил, что этот блок не PEFY-P-VMМ-E, а PEFY-P-VMS-E. Ребята при монтаже, похоже крышки на коробках перепутали. Где родная не знаю и проверить заводское расположение SW4 и SW7 нет возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.6.2014, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



На VMS-E переключатель из 5 ДИП-ов, а на VMM-E - из 4 ДИП-ов:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VMM.JPG ( 55,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
adchup
сообщение 30.6.2014, 18:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 238084



Благодарю, с SW4 понятно. А, с SW7, не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 3.7.2014, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(adchup @ 30.6.2014, 19:51) *
Благодарю, с SW4 понятно. А, с SW7, не подскажете?

Все три переключателя на SW7 должны быть в положении OFF.
Кроме SW7-1, который можно переключить в положение ON. Для "чего" - я Вам уже писал на другом форуме.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных