[quote name='Nata90' date='1.7.2014, 16:42' post='1032662'] Здравствуйте! Такая ситуация: необходимо газифицировать текстильный цех (площадь 1570 м2).Проектируемый газопровод врезается в наружный газопровод высокого давления.часть трассы пройдет вдоль проезжей части (15-20м), затем идет уже по территории заказчика.Возле здания будет устанавливаться ГРПШ.
Нужно ли будет проходить экспертизу в данном случае? [/quot
При отсутствии полной информации об объекте газификации, возможны все три варианта: 1. Госэкспертиза (Sгаз. здания больше 1500 кв.м); 2. Экспертиза промбезопасности (здание сущ, переводится на газ. топливо), в 10 раз дешевле; 3. Не требуется экспертиза, при мощности котлов до 100 кВт. В свете нововведения "о технологичесом подключении к системе газоснабжения" - 15-20 м проектирует и строит эксплуатирующая организация, за счет средств потребителя.
Сообщение отредактировал Tora - 5.7.2014, 5:34
|