Как промыть пластинчатый теплообменник? Можно ли применить гидропневматическую промывку, применяемую при промывке систем отопрения, боюсь, что гидроудары могут повредить пластинчатый теплообменник, хоть давление в системах кондиционирования и выше, но трубки как-то нежнее чем в системах отопления. Или только химическую? Чилер с воздушным охлаждением, фреон- вода теплообменник - пластинчатый, гидромодуль встроенный. выпуск 2008, в эксплуатации с 2011, монтажная, она же, эксплуатирующая организация сбежала в прошлом году после консервации. В этом году нами при расконсервации установлено: узлов обвязки теплообменников приточек нет(шурует на прямую), узла обвязки чиллера нет(вибровставок, отсечных кранов, манометров, термометров). На входе стоит фильтр в обратном направлении без сетки. При запуске насоса (насос отфазирован вместе с установкой) единственный манометр в накопительном баке за теплообменником вздрагивает на 0,3 бара и возвращается в прежнее положение. При снижении температуры воды на выходе из чиллера до 13 грС(на входе 19) компрессора обмерзают, срабатывает защита по низкому давлению- менее 2,0 бара, или заморозке теплообменника. При отключении одного контура, на втором работает продолжительное время(более часа) с легким обмерзанием и давлением 3 бара. Температуру на выходе из чиллера при этом не опускает ниже 15 гр.С при T наружного воздуха 30. Предполагаю забитый теплообменник.
|