Летний режим работы котельной, как осуществить выдачу тепла только на ГВС |
|
|
|
1.7.2014, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
Доброе время суток коллеги. Так как давно не занимался котельными прошу помочь. Проектируется котельная с двумя котлами ПТВМ-120, регулирование тепловой мощности по отоплению -качественное, по ГВС - количественное, система теплоснабжения - закрытая. Температурный график теплосети - 150/70. Для подогрева у абонентов ГВС - принимается смешанная система подогрева воды. Тепловая нагрузка Qо - 125 МВт; Qv - 39 МВт; Qгвс - 43 МВт.
Собственно посчитал расходы: Gов - 1757 т/ч; Gгвс - 660 т/ч; Gрец - 860 т/ч; Gобщ -2417 т/ч. Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? Получается придется выключить один котел, второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе.
|
|
|
|
|
1.7.2014, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
ОТделить котловой контур от внешнего через теплообменник или гидрораспределитель.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04)  Доброе время суток коллеги. Так как давно не занимался котельными прошу помочь. Проектируется котельная с двумя котлами ПТВМ-120, регулирование тепловой мощности по отоплению -качественное, по ГВС - количественное, система теплоснабжения - закрытая. Температурный график теплосети - 150/70. Для подогрева у абонентов ГВС - принимается смешанная система подогрева воды. Тепловая нагрузка Qо - 125 МВт; Qv - 39 МВт; Qгвс - 43 МВт.
Собственно посчитал расходы: Gов - 1757 т/ч; Gгвс - 660 т/ч; Gрец - 860 т/ч; Gобщ -2417 т/ч. Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? Получается придется выключить один котел, второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе. Котёл должен работать на подогрев исходной воды, воды перед деаэратором, при этом контур отопления работает с т-рой не менее 70 гр.С. Регулирование т-ры на выходе из котельной осуществляется перепуском сетевой воды помимо котла.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
Лыткин, спасибо за ответ. - ну это я понимаю. Вопрос в расходе воды. Для летнего режима придется крутить по теплосети зимний расход, т.к. у меня закрытая схема, ну температура будет ниже, но выгодно ли будет с экономической точки зрения. Или всё-таки напрашивается 4-х трубная система, т.к. в Т.З четко прописано по отоплению -качественное, по ГВС - количественное. Что скажите?
|
|
|
|
|
2.7.2014, 9:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04)  как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе. Сделать "короткозамкнутые" котловые контуры?
|
|
|
|
|
2.7.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А ежели этот котел будет в пиковом режиме 150/110 работать, расход через него тоже будет такой же?  . Как быть тогда с классической схемой с регулируемым подмесом и рециркуляцей, срочно остановить все котельные, которые несколько десятков лет работают? :-)
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2014, 10:06
|
|
|
|
|
2.7.2014, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
shadow - не понял, поясните. У меня котлы по Т.З. на основной режим.
Сообщение отредактировал maxat - 2.7.2014, 10:16
|
|
|
|
|
2.7.2014, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 13:16)  shadow - не понял, поясните. У меня котлы по Т.З. на основной режим. 1. Я хотел сказать, что тысячи котельных с такими котлами работаю по вот такое схеме, которая есть в каждой книжке по котельным установкам
sxemaa_kot_dly_ABOK.png ( 116,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 218а то вам сейчас насоветуют теплобменники и т.д. 2. Поповоду пикового режима 150/110 я ошибся, ПТВМ-120 работает только в режиме 150/70.
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2014, 12:10
|
|
|
|
|
2.7.2014, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
shadow - мы одну книжку смотрим), вопрос остается, как быть летом?
|
|
|
|
|
2.7.2014, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
Пообщался с представителем котельного завода, по поводу - какой минимальный расход для котла - говорят 90%, если ниже то сработает автоматика на отключение.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Летом расход сетевой воды будет меньше
Сообщение отредактировал shadow - 2.7.2014, 13:38
|
|
|
|
|
2.7.2014, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 12:31)  ... вопрос остается, как быть летом? См. поз. 12 на приведённой выше схеме. Это штука называется насосом рециркуляции. Обеспечивает расход через котёл.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
A.R. - суть вопроса в другом, читайте выше.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 20:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
2.7.2014, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
В общем на данный момент, вижу - делать 4-х трубку. Отбор на теплообменник ГВС сделать сразу за котлом (до врезки рециркуляции). Один котел выключен, второй без теплосети работает на Т/О ГВС. Вроде как раз получается ГВС на количественном регулировании, отопление и вент. на качественном.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? одно из двух: либо частотное регулирование сетевого насоса, либо параллельная установка нескольких сетевых насосов для возможности регулирования производительности
|
|
|
|
|
3.7.2014, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 9:25)  Лыткин, спасибо за ответ. - ну это я понимаю. Вопрос в расходе воды. Для летнего режима придется крутить по теплосети зимний расход, т.к. у меня закрытая схема, ну температура будет ниже, но выгодно ли будет с экономической точки зрения. Или всё-таки напрашивается 4-х трубная система, т.к. в Т.З четко прописано по отоплению -качественное, по ГВС - количественное. Что скажите? ГВС-количественное - это летний режим постоянная Т при переменном расходе у потребителя. Да, придется корутить, но не зимний расход, а летний(разница есть) и т/сеть при этом будет аккумулятором. Конечно можно организавать, как тут спецы советовали, цирк. в котловом контуре, но это неудачное для Вашего случая решение, поскольку вода в т/с будет остывать как в т/сети, так и на вводах при длительных перерывах ее потребления, а это претензии потребителей. Этого же недостатка не лишена и 4-х трубка, да к тому же и затратнее. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с. Работой котла управлять по температуре и расходу сырой воды(откр сист).
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.7.2014, 10:53
|
|
|
|
|
3.7.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
От закрытой системы не уйти, есть посттановление. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с - вот тут интересно, давайте поподробней разберемся.
|
|
|
|
|
3.7.2014, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02)  От закрытой системы не уйти, есть посттановление. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с - вот тут интересно, давайте поподробней разберемся. Схеных решений может быть много.Лучшим решением будет, если использовать во всех нагрузках ИТП схему качественного регулирования теплопотребленияи (см. патент) с использованием 3-ходового РТ. В зимнем режиме, как в сист кач регулирования отпуска, расход на кажый ввод обеспечивает покрытие макс тепловых нагрузок отопл и ГВС. В летнем режиме расход обеспечивает покрытие нагрузки ГВС. Аккумулирование в т/с теплота снизит пиковые нагрузки ГВС на котельной. При подогреве воды теплоноситель отдает тепло в ГВС. Нет ГВС теплоноситель аккумулирует тепло в т/сети, а котельная обеспечивает режим количественного регулирования: Тотпуска =const при переменной нагрузке
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.7.2014, 15:37
|
|
|
|
|
3.7.2014, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
KGP1 - пора уже на схему переходить. Не лето вы мне какой режим предлагаете, с закрытого на открытый перейти?
Сообщение отредактировал maxat - 3.7.2014, 15:56
|
|
|
|
|
3.7.2014, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(maxat @ 2.7.2014, 19:51)  A.R. - суть вопроса в другом, читайте выше. Прочитал: Цитата(maxat @ 1.7.2014, 20:04)  ... второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе. Постоянный расход обеспечивается насосом рециркуляции. Расход в сети определяется потребностями потребителей. И не надо пытаться на него влиять. Толку не будет. Минимальная мощность котла определяется только минимумом горелки (горелок). По ночам могут быть проблемы. Но не в связи с расходом, а только с мощностью. З.Ы. В своё время нашим операторам ооочень трудно это доходило.... Ничего, привыкли.
|
|
|
|
|
3.7.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02)  От закрытой системы не уйти, есть посттановление. Лучше организавать цирк контур с использованием т/с - вот тут интересно, давайте поподробней разберемся. А закрытость схемы не на котельной, которую тут обсуждают, а на абонентском тепловом пункте.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(A.R. @ 3.7.2014, 21:45)  Прочитал:
Постоянный расход обеспечивается насосом рециркуляции. Расход в сети определяется потребностями потребителей. И не надо пытаться на него влиять. Толку не будет. Минимальная мощность котла определяется только минимумом горелки (горелок). По ночам могут быть проблемы. Но не в связи с расходом, а только с мощностью. Согласен. Качественное регулирование при этом - переменный расход между котловым контуром и сетевым при постоянстве температуры отпуска. Цитата(maxat @ 3.7.2014, 16:47)  KGP1 - пора уже на схему переходить. Не лето вы мне какой режим предлагаете, с закрытого на открытый перейти? Схема была на форуме(нет под руками) и она только для закрытой системы.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
A.R. и KGP1 давайте так, условно схемку накидал. Сильно не критикуйте пожалуйста. Как вы утверждаете получается - котел работает на каком-то минимальном режиме и подмешивает воду в Т1 через перепускной клапан от Т2. В принципе классическая схема, как правильно проверить расчетом для летней нагрузки эта схема будет работать или нет? Так как мне кажется, что маленькая нагрузка на ГВС.
Сообщение отредактировал maxat - 4.7.2014, 9:04
Прикрепленные файлы
Scan.pdf ( 848,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77
|
|
|
|
|
4.7.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
A.R. абсолютно прав. А KGP1 рекомендует Вам пытаться организовать требуемый котловой расход полностью в тепловых сетях, для чего необходимо внедрить в каждом ИТП по патенту, сжечь на циркуляцию немалое количество электроэнергии, да ещё впридачу аккумулировать тепло в грунте и атмосферном воздухе. Цитата(KGP1 @ 4.7.2014, 7:48)  Согласен. Качественное регулирование при этом - переменный расход между котловым контуром и сетевым при постоянстве температуры отпуска. Т.е. количественное регулирование - это качественное регулирование с переменным расходом и постоянной температурой. Гениальное определение.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(maxat @ 4.7.2014, 9:03)  ...как правильно проверить расчетом для летней нагрузки эта схема будет работать или нет? Так как мне кажется, что маленькая нагрузка на ГВС. К сожалению (для Вас, не для меня), я со вчерашнего дня в отпуске. А на рабочем компьютере есть у меня несложная программка в Экселе, которая все расходы и температуры по котельной (включая циркуляцию и перепуск) рассчитвает и в графическом виде информацию выдаёт. Когда-то давно делал для такого же случая, долгое время не пользовался, но работает вроде корректно. Поделиться смогу только начиная с 17-го.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 10:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Безо всякого "эксэля" понятно, что ночью нагрузка гвс уменьшится почти до нуля...
|
|
|
|
|
4.7.2014, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
techgrouppts ), tiptop - да понял я).
|
|
|
|
|
5.7.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(tiptop @ 4.7.2014, 10:38)  Безо всякого "эксэля" понятно, что ночью нагрузка гвс уменьшится почти до нуля... Если котельная существующая, это выясняется в течении нескольких минут анализом показаний теплосчётчика. В наших сетях применяется 4 варианта действий: 1. Повышение Т1 - аккумулирование в подающей; 2. Дистанционное открытие перемычки между подающей и обратной в удалённой точке тепловых сетей - аккумулирование в обратке; 3. Зарядка теплоаккумуляторов на источнике; 4. Работа котла в режиме вкл./выкл. Но это только с небольшими котлами (до 4 МВт)
|
|
|
|
|
5.7.2014, 10:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(A.R. @ 5.7.2014, 11:02)  Дистанционное открытие перемычки между подающей и обратной в удалённой точке тепловых сетей Это интересный момент. Раз есть канал связи, то можно поставить там датчик перепада давления и частотниками на "летних" сетевых насосах поддерживать этот перепад постоянным? ...Ну, и держать постоянно открытым какой-нибудь клапан для перепуска (дроссель).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|