Исполниловка по автоматизации, нужна помощь сведущих |
|
|
|
2.7.2014, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016

|
Вопрс к гуру , есть проект по автоматизации вентиляции , на нём подписаны кабели с пометкой в лотке , , размер лотков не указан , есть ток спецификация с их колличеством , нарисовано естеснно схематически , зак требует нарисовать в исполниловке реально , как проложены и с длиной и размерами , но это в 3д рисовать надо , обязан ли я это делать ? Если нет скажите какой нить документ , что бы я мог предоставить его заку.
|
|
|
|
|
2.7.2014, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(4ika @ 2.7.2014, 14:27)  Вопрс к гуру , есть проект по автоматизации вентиляции , на нём подписаны кабели с пометкой в лотке , , размер лотков не указан , есть ток спецификация с их колличеством , нарисовано естеснно схематически , зак требует нарисовать в исполниловке реально , как проложены и с длиной и размерами , но это в 3д рисовать надо , обязан ли я это делать ? Если нет скажите какой нить документ , что бы я мог предоставить его заку. договор подряда, в котором описаны обязанности сторон
|
|
|
|
|
2.7.2014, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704

|
Обычно исполниловка( не касаясь нормативов и если и дальше собираетесь работать с теми же людьми) - признак хорошего тона. Обычно монтажникам или прорабу дается распечатанные чертежи, а потом, по ходу работ, на чертежи вносятся изменения. Эти чертежи потом передаются проектрировщику и он из исходных за час- другой делает исполниловку. С этим все просто. Потом и инструкция по эксплуатации тоже признак хорошего тона. Раз написал ее, а потом уже намного проще. Зато добрым словом помянут и еще работать позовут. Плюс я стараюсь все оборудование маркировать, чтобы видно было сразу все направления и обозначения по проекту. Заходишь в итп например, а там все потоки и трубопроводы обозначены, на каждом насосе, манометре, датчике бирочка и тд )) схемы аксонометрические на стенах висят... тут упираться - себе дороже и потом удовольствие от качественно проделанной работы... Другой вопрос что сразу никто и ничего не фиксировал, монтажники свалили на другой объект, а с проектировщика требуют и..
Сообщение отредактировал Ostic - 2.7.2014, 14:51
|
|
|
|
|
2.7.2014, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(4ika @ 2.7.2014, 15:27)  Вопрс к гуру , есть проект по автоматизации вентиляции , на нём подписаны кабели с пометкой в лотке , , размер лотков не указан , есть ток спецификация с их колличеством , нарисовано естеснно схематически , зак требует нарисовать в исполниловке реально , как проложены и с длиной и размерами , но это в 3д рисовать надо , обязан ли я это делать ? Если нет скажите какой нить документ , что бы я мог предоставить его заку. В 3D рисовать не надо  До этого обходились двумя проекциями. http://www.proektant.org/index.php?topic=15020.0стр. 69
Сообщение отредактировал libra - 2.7.2014, 14:58
|
|
|
|
|
2.7.2014, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016

|
Я ж не против сделать хорошо , и промаркировать всё , но на проекте лотки нарисовыны в одну линию (по стене и конструции установки без размеров и длин) а от меня требуют реальное иполнение , на чертежах в 1д , а нарисовать это можно (реально) ток в аксонометрии , вопрос в другом , должен ли я это делать ? Тезнадзору лениво просто ходить и мерять , к проектантам можно сходить , но платить за это кто должен? Акты не хотят просто подписываь , х з что делать....
|
|
|
|
|
2.7.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611

|
Цитата(4ika @ 2.7.2014, 15:12)  Я ж не против сделать хорошо , и промаркировать всё , но на проекте лотки нарисовыны в одну линию (по стене и конструции установки без размеров и длин) а от меня требуют реальное иполнение , на чертежах в 1д , а нарисовать это можно (реально) ток в аксонометрии , вопрос в другом , должен ли я это делать ? Тезнадзору лениво просто ходить и мерять , к проектантам можно сходить , но платить за это кто должен? Акты не хотят просто подписываь , х з что делать.... Уточните -требует заказчик (вы подрядчик) или работодатель (вы наемный работник) ?
|
|
|
|
|
4.7.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(4ika @ 2.7.2014, 16:12)  Я ж не против сделать хорошо , и промаркировать всё , но на проекте лотки нарисовыны в одну линию (по стене и конструции установки без размеров и длин) а от меня требуют реальное иполнение , на чертежах в 1д , а нарисовать это можно (реально) ток в аксонометрии , вопрос в другом , должен ли я это делать ? Тезнадзору лениво просто ходить и мерять , к проектантам можно сходить , но платить за это кто должен? Акты не хотят просто подписываь , х з что делать.... http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851760.htm
|
|
|
|
|
29.8.2014, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016

|
Ну вот одна венткамера из 13 по проекту , ни размеров , ни длин ни привязок лотков , нарисовано схематически , я субчик , монтировал автоматику на объекте , зак от меня требует на чертежах реальное расположение с привязками всех лотков и приборов , нарисовать это можно только в аксонометрии , реально лотки идут и по стенам и по перекрытиям и по установке (которая нарисована то же схематически) должен ли я это делать ??? Просто первый раз столкнуля с таким заком , ни на одном объекте по автоматике до этого , я такого не рисовал , насколько обоснованы желания зака?
|
|
|
|
|
29.8.2014, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(4ika @ 2.7.2014, 14:27)  на нём подписаны кабели с пометкой в лотке , , размер лотков не указан , есть ток спецификация с их колличеством , нарисовано естеснно схематически , зак требует нарисовать в исполниловке реально Цитата(4ika @ 29.8.2014, 6:20)  я субчик , монтировал автоматику на объекте , зак от меня требует на чертежах реальное расположение с привязками всех лотков и приборов На счет 3Д не знаю, Но 100% как минимум Вы должны заполнить кабельный журнал Все лотки нумеруются (или обзываются  ) В кабельном журнале исполнителем заполняется столбец "проложенно" куда вносятся реальные данные сколько и чего куда проложенно  Еще заполняется столбец "участок трассы, кабеля, провода". Если у Вас все лотки (трубы) имеют имена (которые на них видно на объекте  ) то в этот столбец вносятся именна трасс по которым проходит кабель. ПС в примере не заполненный журнал (он из стадии проект)
|
|
|
|
|
29.8.2014, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 15.12.2010
Из: Минск
Пользователь №: 86016

|
"При проектировании слаботочных систем кабельный журнал должен являться неотъемлемой частью проектной документации....." , а если в проекте этого нет , должен ли я как монтажная организация рисовать всё это в ИД , есть только то, что я выложил на примере одной из 13 венткамер , все остальные такие же , от меня требуют на ЧЕРТЕЖАХ реальную раскладку лотков + привязки датчиков, ЧП , клапанов , приводов ,лотков и т д , ниразу такого не встречал на практике , да и как на этом чертеже можно всё это отразить , если реально это возможно только в АКСОНОМЕТРИИ , мне ,что проект перерисовавать весь ? обычно в ИД по автоматизаци всё оставалось так же схематически , как на этом листе , только в журнале производства работ я отражал реальные длины кабелей и кол-во лотков , х з , скок с автоматчиками общался - ни у кого такого не требовали...
тезнадзор просто в автоматике не рубит совсем , в вентиляции ещё кое-что понимает , но там примитивно просто - есть привязки , размеры воздуховодов , клапанов , и т д , и если воздуховод прошёл левее или правее - нарисовать это не проблема , а если у меня на проекте лотки без размеров и привязок да ещё и просто "по стене" , хотя в реале это точно 3-Д , как я на выложенном чертеже это нарисую , и главное - должен ли я это делать ! ?))
Сообщение отредактировал 4ika - 29.8.2014, 22:19
|
|
|
|
|
30.8.2014, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Если от Вас потребуется повеситься на ближайшем лотке, Вы повеситесь??? Договор подряда читали???
|
|
|
|
|
3.9.2014, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(4ika @ 29.8.2014, 22:16)  "При проектировании слаботочных систем кабельный журнал должен являться неотъемлемой частью проектной документации....." , а если в проекте этого нет , должен ли я как монтажная организация рисовать всё это в ИД , и главное - должен ли я это делать ! ?)) В первую очередь Вы должны были потребовать нормальную проектную документацию. Если работали без нее то теперь ее прийдется делать Вам (т.к. вы получаетесь крайним (в смысле последним кто остался с неполученными деньгами)) Во вторую смотрите свой договор что там прописано про документацию ее качество и количество, 3Д расположение лотков и трасс к обязательным точно не относится (в вашем случае
|
|
|
|
|
  |