nempyxa
сообщение 3.7.2014, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.5.2014
Из: Пермь
Пользователь №: 233121



возник спор по поводу расчета тока кз. Есть гпп 35/6 и пс 6/0.4. нужно рассчитать ток кз после пс,нужно ли учитывать систему(я имею ввиду до гпп) при расчете тока кз или же отталкиваемся от гпп,и если учитываем то почему?

Сообщение отредактировал nempyxa - 3.7.2014, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 25.7.2014, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



После ПС - это на шинах РУ-0,4 кВ?
Если Вам известен I(3)п0 на стороне 6 кВ ПС 6/0,4 кВ, то из него Вы можете вычислить Xсистемы до ПС 6/0,4 кВ. Таким образом система обычно и учитывается.

Сообщение отредактировал power_factor - 25.7.2014, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных