> Тушение мусоропровода., Спринклеры.
FFS
сообщение 3.7.2014, 17:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



День Добрый!

Сегодня был удивлен техническим решением попавшим мне на глаза!!!

Вообщем:

Здание 80 метров. В нем есть мусоропровод.

Для тушения ствола мусоропровода через каждых 4 этажа в загрузочный клапан, по проекту, необходимо врезать спринклер с защитной решеткой!

В проекте нет ни каких узлов по поводу организации данного решения.

В проекте нет узла, а у меня есть вопрос: Зачем? И кто ни будь подобное видел???

В моем понимании ( http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3251 ) для тушения ствола достаточно одного оросителя, расположенного выше самого верхнего загрузочного клапана, там где собственно устанавливается устройство очистки и дизенфекции.

Может я что то не знаю??? Подскажите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.7.2014, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Полагаю, логика простая: ороситель работает на высоте до 20 м; высота мусоропровода - 80 м. Отсюда 4 уровня. =)

А куда в загрузочный клапан врезать? В его подвижную часть что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 4.7.2014, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



Это самый интересный вопрос.

На площадку пришли клапаны с отверстием в плоской площадке над подвижной части в теле самого корпуса клапан.

Есть подозрение, что ни ороситель ни защитная решотка туда не влезет.

Только эксперимент позволит разрешить данный вопрос. Но ....

Вообще в целом не понятно зачем 5 оросителей в одной трубе диаметром 400мм, каждый из которых в среднем дает 1,6 л/сек.

К тому же эти оросители подключены к ВПВ через СПЖ вместе с оросителями, расположенными над входными дверьми квартир.

То есть при пожаре в мусорокамере или в стволе при засоре показывать пожар будет сразу на 6 этажах.

Сообщение отредактировал FFS - 4.7.2014, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.7.2014, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



На всех этажах не будет. Любой из сработавших оросителей начнёт охлаждать как восходящие потоки воздуха, так и нижерасположенные оросители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 4.7.2014, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



Это конечно Да! Но зачем столько оросителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_II
сообщение 15.11.2014, 20:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250739



4 уровня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 25.11.2014, 9:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



Развивая тему...

Правильно я понял, что при высоте более 20 метров поток от оросителя не будет заполнять весь объемы ствола, а будет просто стекать по стенкам ствола, не охлаждая и не защищая от проникновения дыма в жилые помещения?

Единственный момент: Нет ни у кого узла монтажа таких оросителей на промежуточных этажах?

Сообщение отредактировал FFS - 25.11.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.11.2014, 20:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Есть вот такой узелок. mellow.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  083_C____1.pdf ( 47,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.11.2014, 22:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Young
Какое элегантное решение. =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.11.2014, 9:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Честно признаюсь, решение не мое. Но вдруг поможет кому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 4.12.2014, 9:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



А нет ни у кого со спринклерами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных