Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление помещения котельной
Алексей Коваленк...
сообщение 9.7.2014, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2011
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295



Здравствуйте!
При проектировании отдельностоящей котельной возник вопрос с температурой внутреннего воздуха в помещении котельной. По СНиПу без постоянного обслуживающего персонала в котельном зале принимается +5 градусов. Мы активно контактируем с организацией, которая занимается строительством и обслуживанием котельных. Они во весь голос говорят, что +5 градусов - это очень мало, водоподготовка, системы автоматики постоянно дает сбои. В приложении 11 СНиПа "Котельные установки" есть также температуры для помещений водоподготовки и помещений автоматики +16 и +18 соответственно. И было принято решение в проекте взять температуру по помещению для щитов автоматики +18, т.к. всё оборудование находится в одном помещении, то принималось по самому "жесткому" условию.
Как я понимаю, приложение 11 разработано для ЗДАНИЯ котельной, которое уже делится на котельный зал, помещение автоматити, водоподготовки, зольное помещение и др. И для каждого помещения своя оптимальная температура. Но если всё оборудование находится в одном месте, то для оптимальной работы оборудования температуру следует принимать по самому "требовательному", т.е по автоматике.
Эксперт мне говорит, что я читаю СНиП как мне удобно, а не так как надо. Я уже устал им объяснять, что оборудование плохо работает при таких температурах.
В качестве оборудования отопления принята приточная учстановка с водяным калорифером со 100% резервированием.
Какие будут Ваши мысли по этому поводу?

Сообщение отредактировал Алексей Коваленко - 9.7.2014, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 9.7.2014, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Мне кажется, помещения щитов управления подразумевают наличие обслуживающего персонала, оператора, а значит и рабочих мест - поэтому и +20 С (круглогодично). Водоподготовка в отдельном помещении +17 С. Автоматизированные котельные без постоянного обслуживающего персонала принимаем +5 для котельного зала, вроде, всё работает нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Коваленк...
сообщение 9.7.2014, 12:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2011
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295



Вот это слово "кажется" всю смуту и наводит )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 9.7.2014, 13:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76
16.6. Для производственных помещений следует проектироватьсистемы воздушного отопления.
Во вспомогательных помещениях, а также в лабораториях,щитовых и мастерских допускается принимать системы отопления с местными нагревательными приборами.

Предположим у вас относительно большая котельная в которой щиты и водоподготовка занимаю процентов 5-10 места и зимой вы должны вместо 5С поддерживать температуру 20С при 3-хкратном воздухообмене во всем помещении. Спорно, можно придраться.
Подпишите у заказчика как пункт задания на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Коваленк...
сообщение 9.7.2014, 19:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2011
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295



Спасибо за идею принять это, как пункт тех задания! Заказчик будет обеими руками ЗА!
А по сути водоподготовка и щиты управления занимают у меня процентов 30 объема помещения котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Relanium
сообщение 10.7.2014, 14:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29954



в небольшой блочно-модульной котельной даже в морозы намного больше чем +5 обычно. Там тепловыделений от оборудования хватает. Если хочется подстраховаться, можно же заложить тепловентилятор с запасом, ну или повесить его рядом с водоподготовкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных