Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Стыки для контроля сварных соединений трубопроводов, Определение количества стыков ля контроля сварных соединений
xMariiax
сообщение 9.7.2014, 14:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 238936



Добрый День!
При разработке локальных смет возник следующий вопрос: для расценки "Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов" необходимо определить количество стыков, подверженных данному контролю. Согласно Руководству "Рекомендуемый объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в процентах от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений" определяется в зависимости от категории трубопровода. Определить общее количество стыков по трубопроводу не составит труда, но как определить число стыков для проверки с учетом того, что неизвестно количество сварщиков, которые будут работать на данном объекте. Поэтому есть недопонимание, как в сметном расчете правильно учесть количество стыков для контроля сварных швов. Прошу помощи разобраться в данном вопросе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guronch
сообщение 29.9.2014, 8:27
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.7.2008
Пользователь №: 20984



Разобрались? по общему количеству стыков и считайте.Сварщики тут не причем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilenkovv
сообщение 11.11.2014, 21:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2013
Пользователь №: 178411



Все сварные соединения (вновь сваренные) подвергаются ВИК (НТД на контроль)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 12.11.2014, 7:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(ilenkovv @ 11.11.2014, 21:24) *
Все сварные соединения (вновь сваренные) подвергаются ВИК (НТД на контроль)

Визуальный контроль и измерения - все швы
Неразрушающий контроль - в соответствии с НТД

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pages_from_03_585_03_______._____________.pdf ( 61,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных