Параметры внутреннего воздуха для вентиляции, помогите разобраться! |
|
|
|
9.7.2014, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860

|
Всем добрый день! Я начинающий проектировщик, сейчас делаю вентиляцию в актовом зале на 480 человек, читаю снипы - ничерта не понимаю, уже запутался весь. Имеем воздух внутри этого зала. Рассмотрим теплый период года.
Оптимальная температура воздуха - 23-25 оС (Снип 2.04.05-91* прил. 5) Допустимая температура воздуха - 23,6 оС (не более 3 оС темп. наружного воздуха по параметрам А, в СПб это 20,6+3=23,6 , Снип 2.04.05-91* прил. 1) Расчетная температура для актового зала - 19 оС (СП 118.13330.2012 (общественные здания))
То есть нормы требуют поддерживать в помещении 19 оС при том что оптимальные 23-25 ? Ну окей, допустим так. Тогда я беру температура притока 18 оС, считаю воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков с учетом того что вытяжной воздух с учетом градиента температуры по высоте будет теплее и все окей? или как вообще?
|
|
|
|
|
9.7.2014, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331

|
Цитата(josser @ 9.7.2014, 17:24)  Всем добрый день! Я начинающий проектировщик, сейчас делаю вентиляцию в актовом зале на 480 человек, читаю снипы - ничерта не понимаю, уже запутался весь. Имеем воздух внутри этого зала. Рассмотрим теплый период года.
Оптимальная температура воздуха - 23-25 оС (Снип 2.04.05-91* прил. 5) Допустимая температура воздуха - 23,6 оС (не более 3 оС темп. наружного воздуха по параметрам А, в СПб это 20,6+3=23,6 , Снип 2.04.05-91* прил. 1) Расчетная температура для актового зала - 19 оС (СП 118.13330.2012 (общественные здания))
То есть нормы требуют поддерживать в помещении 19 оС при том что оптимальные 23-25 ? Ну окей, допустим так. Тогда я беру температура притока 18 оС, считаю воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков с учетом того что вытяжной воздух с учетом градиента температуры по высоте будет теплее и все окей? или как вообще? Считай по количеству людей или по кратностям. По теплопоступлениям кондиционирование считать надо а не винтиляцию в актовом зале.
|
|
|
|
|
9.7.2014, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860

|
Так там и кондиционирование тоже, теплопоступления вентиляцией ассимилируем, поэтому и вопрос какую температуру внутри брать
|
|
|
|
|
9.7.2014, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331

|
Цитата(josser @ 9.7.2014, 20:28)  Так там и кондиционирование тоже, теплопоступления вентиляцией ассимилируем, поэтому и вопрос какую температуру внутри брать Ну я бы 22 или 23 оС взял, как оптимальный показатель летом.
Сообщение отредактировал allxndr - 9.7.2014, 20:55
|
|
|
|
|
9.7.2014, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860

|
Цитата(allxndr @ 9.7.2014, 21:52)  Ну я бы 22 или 23 оС взял, как оптимальный показатель летом. Спасибо за совет, вообще хотелось бы разобраться для чего нужна эта расчетная температура. Просмотрел кучу книг - везде упоминается а для чего - непонятно
|
|
|
|
|
9.7.2014, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата То есть нормы требуют поддерживать в помещении 19 оС при том что оптимальные 23-25 ? 19 это скорее всего зимой
|
|
|
|
|
10.7.2014, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(josser @ 9.7.2014, 16:24)  Всем добрый день! Я начинающий проектировщик, сейчас делаю вентиляцию в актовом зале на 480 человек, читаю снипы - ничерта не понимаю, уже запутался весь. Имеем воздух внутри этого зала. Рассмотрим теплый период года.
Оптимальная температура воздуха - 23-25 оС (СНиП 2.04.05-91* прил. 5) Допустимая температура воздуха - 23,6 оС (не более 3 оС темп. наружного воздуха по параметрам А, в СПб это 20,6+3=23,6 , Снип 2.04.05-91* прил. 1) Расчетная температура для актового зала - 19 оС (СП 118.13330.2012 (общественные здания))
То есть нормы требуют поддерживать в помещении 19 оС при том что оптимальные 23-25 ? Ну окей, допустим так. Тогда я беру температура притока 18 оС, считаю воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков с учетом того что вытяжной воздух с учетом градиента температуры по высоте будет теплее и все окей? или как вообще? Ув. josser! 1. СНиП 2.04.05-91 отменён более 10 лет назад. Действующими (по разным пунктам) являются СНиП 41-01, СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013. Всегда проверяйте применяемые нормы по нормативной базе. 2. Температуры определяются по ГОСТ 30494-2011, о чём есть указания в СНиП 41-01, СП 60.13330.2012. 3. 19 град - это минимальная зимой, 23-25 град летом при кондиционировании. Какие температуры следует принимать для каждого периода года указано в перечисленных нормах. 4. Температуру притока Вы не берёте, а рассчитываете, соблюдая действующие нормы.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6458

|
аккуратней вы с новыми СП. какие-то экспертизы их принимают, какие-то нет
|
|
|
|
|
29.7.2014, 11:22
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239154

|
Цитата(josser @ 10.7.2014, 0:09)  Спасибо за совет, вообще хотелось бы разобраться для чего нужна эта расчетная температура. Просмотрел кучу книг - везде упоминается а для чего - непонятно Ну как я понимаю, расчетная это та температура, которая бывает чаще всего за определенный промежуток времени. Например средняя температура самой холодной пятидневки за 100 лет. Т.е. количество дней с данной температурой будет максимальным и системе реже придется работать в пиковых режимах.
Сообщение отредактировал Александр 5775 - 29.7.2014, 11:24
|
|
|
|
|
30.7.2014, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(josser @ 9.7.2014, 23:09)  Спасибо за совет, вообще хотелось бы разобраться для чего нужна эта расчетная температура. Просмотрел кучу книг - везде упоминается а для чего - непонятно Почему же не понятно? Вы рассчитываете теплопотри помещения при какой внутренней температуре? конечно же при расчётной (а не любой другой произвольной). Во всех расчётах по ОВ она Вам и нужна! То же относится и к наружным расчётным температурам
Сообщение отредактировал ИОВ - 30.7.2014, 0:54
|
|
|
|
|
20.5.2016, 22:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Какие параметры внутреннего воздуха принимать для офиса в СПб без кондиционирования? Согласно СП 60 п. 5.1 б) вещает нам о температуре +3 оС к наружной по параметрам А при наличии избытков теплоты. Получается 22+3= 25 оС. Выше п. 5.1 ссылается на ГОСТ 30494. Согласно табл. 3 в пределах допустимых норм возможно принять до +28 оС.
Каким образом можно обосновать +28? в поем понимании все административные и общественные помещения - с избытками теплоты (от людей, оборудования, освещения), поэтому СП 60 п. 5.1 б) обязывает +25 оС....
|
|
|
|
|
21.5.2016, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kobe_8 @ 20.5.2016, 22:38)  Какие параметры внутреннего воздуха принимать для офиса в СПб без кондиционирования? Согласно СП 60 п.5.1 б) вещает нам... Выше п. 5.1 ссылается на ГОСТ 30494. Согласно табл. 3 в пределах допустимых норм возможно принять до +28 оС.
Каким образом можно обосновать +28? 1. Нормы никогда ничего не вещают Вам - только требуют/указывают/рекомендуют. 2. Полагаю, речь о другом подпункте - 5.1 в). Его с ледует прочесть полностью - там есть ссылка на приложение АТак что не сможете никак обосновать - си. прилож. А (самая 1-я строка) СП 60. Это прилож. является обяз. по ПП РФ № 1521.
|
|
|
|
|
21.5.2016, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Вы хотели бы работать в офисе без кондиционирования с температурой + 28С?
По нормам - можно делать на 3 градуса больше температуры по параметрам А: 22+3=25, но мы в Питере уже давно расчитываем кондиционирование на + 30 С. Сухие градирни на кровле на +35С. В Питере бывает очень жарко летом.
Одно дело нормы - а другое дело - реальная жизнь. Заказчик не думает о здоровье людей?
|
|
|
|
|
21.5.2016, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Цитата(ИОВ @ 21.5.2016, 7:03)  1. Нормы никогда ничего не вещают Вам - только требуют/указывают/рекомендуют. 2. Полагаю, речь о другом подпункте - 5.1 в). Его с ледует прочесть полностью - там есть ссылка на приложение АТак что не сможете никак обосновать - си. прилож. А (самая 1-я строка) СП 60. Это прилож. является обяз. по ПП РФ № 1521. 1. Это правда) При том смотрим на то, что требуют)) Кстати, подскажите, где есть формулировки этих понятий? где-то в каком-то снипе видел. 2. Именно о подпункте в). В чем суть: для офиса никогда не делал кондиционирование, за исключением ТЗ заказчика. И тут недавно заказчик просит просчитать вентиляцию на ассимиляцию теплоизбытков. При расчёте, +25 не проходит без кондиционирования..
|
|
|
|
|
21.5.2016, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kobe_8 @ 21.5.2016, 17:02)  1. Это правда) При том смотрим на то, что требуют)) Кстати, подскажите, где есть формулировки этих понятий? где-то в каком-то снипе видел. 2. Именно о подпункте в). В чем суть: для офиса никогда не делал кондиционирование, за исключением ТЗ заказчика. И тут недавно заказчик просит просчитать вентиляцию на ассимиляцию теплоизбытков. При расчёте, +25 не проходит без кондиционирования. 1. См, например, ПУЭ (6 изд.) Цитата 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. или здесь, то же самое 2. Первый раз слышу, что Заказчик должен просить проектировщика выполнить положенные по нормам расчёты! Чем тогда в Ваших проектах были мотивированы решения по достаточности в офисе только вентиляции? Что Вы имеете в виду? Возможно, речь о том, что для поддержания температуры +25 град расчётные воздухообмены существенно превышают минимально нормируемые?
|
|
|
|
|
21.5.2016, 23:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Цитата(Барабан @ 21.5.2016, 12:34)  Вы хотели бы работать в офисе без кондиционирования с температурой + 28С?
По нормам - можно делать на 3 градуса больше температуры по параметрам А: 22+3=25, но мы в Питере уже давно расчитываем кондиционирование на + 30 С. Сухие градирни на кровле на +35С. В Питере бывает очень жарко летом.
Одно дело нормы - а другое дело - реальная жизнь. Заказчик не думает о здоровье людей? Да я и при +32 работал. Конечно, так себе удовольствие. О здоровье людей "думают" в пределах нормативной документации, а заказчик думает о своих деньгах.
|
|
|
|
|
22.5.2016, 0:20
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Цитата(ИОВ @ 21.5.2016, 18:23)  1. См, например, ПУЭ (6 изд.) или здесь, то же самое 2. Первый раз слышу, что Заказчик должен просить проектировщика выполнить положенные по нормам расчёты! Чем тогда в Ваших проектах были мотивированы решения по достаточности в офисе только вентиляции? Что Вы имеете в виду? Возможно, речь о том, что для поддержания температуры +25 град расчётные воздухообмены существенно превышают минимально нормируемые? 1. Спасибо! 2. Дело не в том, просит заказчик или нет. Мною пройдены ряд проектов, согласованных в экспертизе, где никто даже не требовал подтверждения достаточности вентиляции в теплый период года. Соответственно у меня мыслей об этом даже не возникало... До сегодняшнего момента. А мысли следующие: в офисном помещении при расходе воздуха на 1 чел. согласно прил. К СП60 в 60 м3/ч на 1 чел. без кондиционирования не обойтись. Возможно, у экспертов вопросов не возникало, потому что помещения были с естественными проветриванием. А сейчас без, поэтому у заказчика вопрос.
|
|
|
|
|
22.5.2016, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kobe_8 @ 22.5.2016, 0:20)  2. Дело не в том, просит заказчик или нет. Мною пройдены ряд проектов, согласованных в экспертизе, где никто даже не требовал подтверждения достаточности вентиляции в теплый период года. Соответственно у меня мыслей об этом даже не возникало... До сегодняшнего момента. А мысли следующие: в офисном помещении при расходе воздуха на 1 чел. согласно прил. К СП60 в 60 м3/ч на 1 чел. без кондиционирования не обойтись. Возможно, у экспертов вопросов не возникало, потому что помещения были с естественными проветриванием. А сейчас без, поэтому у заказчика вопрос. 1. Хочу Вас разочаровать - Экспертиза вообще ничего не согласовывает! И это уже многократно обсуждали здесь на Форуме. Достаточно прочесть ПП РФ № 145 Цитата 27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Низкая квалификация очень многих экспертов тоже не секрет, и это тоже здесь часто обсуждают. К сожалению, наше законодательство устроено так, что в случае нанесения материального ущерба Заказчику (к нему относятся дополнительные непредвиденные затраты Заказчика/Застройщика из-за неправильных решений проектировщика), претензии, в т.ч. судебные, предъявляются, в первую очередь, проектировщику, а к Экспертизе нет (пока что прецедентов нет!) 2. Меня "порадовал" Ваш подход к проектированию  . Так и хочется спросить "Вы проектировщик или где? (с) Проектировщик обязан принимать проектные решения и выполнять все необходимые расчёты в соответствии с действующими нормами без всяких просьб и безотносительно чьих-либо дальнейших проверок. В первую очередь (в Вашем случае) СП 60, при том с учётом обязательности отдельных разделов/пунктов. Обсуждаемый пункт по внутренним параметрам в офисах является обяз. по ПП РФ № 1521 и был обяз. по Распоряжению Правительства № 1047-р для СНиП 41-01. Без расчётов, выполненных по требованиям соответствующих нормативных документов, в соответствии с указаниями этих документов то, что Вы назвали пройденным (???) рядом проектов, представляет из себя не более, чем " Весёлые картинки" (детский журнал) Добавлю также - требование для обществ. помещений Твн = Тнар +3 град (и не более!) существовало во всех редакциях СНиП на ОВ, начиная со СНиП II-Г.7- 62, т.е. точно ещё даже до Вашего рождения!
|
|
|
|
|
22.5.2016, 9:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Цитата(ИОВ @ 22.5.2016, 8:40)  1. Хочу Вас разочаровать - Экспертиза вообще ничего не согласовывает! И это уже многократно обсуждали здесь на Форуме. Достаточно прочесть ПП РФ № 145 Низкая квалификация очень многих экспертов тоже не секрет, и это тоже здесь часто обсуждают. К сожалению, наше законодательство устроено так, что в случае нанесения материального ущерба Заказчику (к нему относятся дополнительные непредвиденные затраты Заказчика/Застройщика из-за неправильных решений проектировщика), претензии, в т.ч. судебные, предъявляются, в первую очередь, проектировщику, а к Экспертизе нет (пока что прецедентов нет!) 2. Меня "порадовал" Ваш подход к проектированию  . Так и хочется спросить "Вы проектировщик или где? (с) Проектировщик обязан принимать проектные решения и выполнять все необходимые расчёты в соответствии с действующими нормами без всяких просьб и безотносительно чьих-либо дальнейших проверок. В первую очередь (в Вашем случае) СП 60, при том с учётом обязательности отдельных разделов/пунктов. Обсуждаемый пункт по внутренним параметрам в офисах является обяз. по ПП РФ № 1521 и был обяз. по Распоряжению Правительства № 1047-р для СНиП 41-01. Без расчётов, выполненных по требованиям соответствующих нормативных документов, в соответствии с указаниями этих документов то, что Вы назвали пройденным (???) рядом проектов, представляет из себя не более, чем " Весёлые картинки" (детский журнал) Добавлю также - требование для обществ. помещений Твн = Тнар +3 град (и не более!) существовало во всех редакциях СНиП на ОВ, начиная со СНиП II-Г.7- 62, т.е. точно ещё даже до Вашего рождения! 1. как угодно, смысл не меняется. Экспертиза указывает недостатки и просит подтвердить принятые проектные решения. 2. Интересно, что Вас порадовало. Вероятно, что я хочу разобраться в вопросе. Согласен, сейчас не многие проектировщики так делают. Что касается картинок, тем более веселых, Ваша оценка для меня не важна. На эти проекты есть положительное заключение экспертизы, остальное меня не волнует. И то, что Вы ссылаетесь на мой предположительный возраст, еще раз показывает, что Вы очень хорошо себя чувствуете, показывая превосходство себя над другими людьми. Весьма эгоистично и не профессионально на мой взгляд.
|
|
|
|
|
22.5.2016, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kobe_8 @ 22.5.2016, 9:43)  2. Интересно, что Вас порадовало. ... Ваша оценка для меня не важна. На эти проекты есть положительное заключение экспертизы, остальное меня не волнует. Убедили - не буду больше Вам мешать ...
|
|
|
|
|
22.5.2016, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Цитата(ИОВ @ 22.5.2016, 10:02)  Убедили - не буду больше Вам мешать ... Ну вот опять, вырвано из контекста! Успехов и Вам!
|
|
|
|
|
22.5.2016, 10:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А каков контекст? "У меня всё оформлено правильно, мне это подтвердили. И нормы, самочувствие людей, предназначение специальности - мне безразличны". Это - резюмируя.
|
|
|
|
|
22.5.2016, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190654

|
Цитата(Skaramush @ 22.5.2016, 10:53)  А каков контекст? "У меня всё оформлено правильно, мне это подтвердили. И нормы, самочувствие людей, предназначение специальности - мне безразличны". Это - резюмируя. Ну Вы выше то читали? вроде достаточно ясно, что я пытаюсь разобраться. Поэтому Ваша фраза выше - это то, что Вы хотите видеть.
|
|
|
|
|
22.5.2016, 11:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Kobe_8 @ 22.5.2016, 12:06)  Ну Вы выше то читали? вроде достаточно ясно, что я пытаюсь разобраться. Поэтому Ваша фраза выше - это то, что Вы хотите видеть. Цитата Мною пройдены ряд проектов, согласованных в экспертизе, где никто даже не требовал подтверждения достаточности вентиляции в теплый период года. Соответственно у меня мыслей об этом даже не возникало Цитата Ваша оценка для меня не важна. На эти проекты есть положительное заключение экспертизы, остальное меня не волнует. Да ну? Себя перечитайте. Основа специальности не подстилание под "просьбы заказчика", а обеспечение необходимых условий в РЗ для людей и технологии. Если это не понято - печально. За людей печально, которые ваши творения своим здоровьем расхлёбывают.
|
|
|
|
|
22.5.2016, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 22.5.2016, 10:53)  А каков контекст? "У меня всё оформлено правильно, мне это подтвердили. И нормы, самочувствие людей, предназначение специальности - мне безразличны". Это - резюмируя. Ув. Skaramush, Вы, как и я, точно знаете, что есть категория проектировщиков, которых небезызвестная ув. Т. Удальцова называет проектантами.  Эта категория работает не для будущих потребителей конкретных проектных решений, не взирая на нормы - исключительно для Экспертизы! А дальше уж как повезёт: схватила Экспертиза за руку - будут выполнять нормы (правда только те, на которые указали); не схватила (эксперт оказался невнимательным или, того хуже, малограмотным) - и так сойдёт, плевать .... Зато амбиций более, чем мыслимо. Даже указание на год начала действия конкретных требований норм было почему-то воспринято с большой обидой, переходящей в оскорбления уже в мой адрес. А мне всего-лишь хотелось донести до понимания ТС, что для ТС (в отличие от аксакалов 20-50-х годов уже прошлого века) это требование норм существовало всегда - и когда он учился, и во всё время проф. деятельности. А Вы, сталкиваясь именно с эксплуатацией результатов деятельности сладкой парочки малограмотный проектировщик + малограмотный эксперт, лучше меня познали плоды такой деятельности. Вот и все выводы из т.н. "контекста", ИМХО Ещё удивляет не только агрессивность ТС, но и желание получить на Форуме подтверждение (??) обязательности выполнения ПП РФ № 1521 и действующих норм! А далее даже интересно, что при заявлении Цитата(Kobe_8 @ 22.5.2016, 11:06)  ...вроде достаточно ясно, что я пытаюсь разобраться. ТС способен воспринимать только мнение, совпадающее с его личным мнением. А если чужое мнение оказывается иным, то следует вывод Цитата(Kobe_8 @ 22.5.2016, 9:43)  ... Ваша оценка для меня не важна. И зачем тогда спрашивать что-либо, при такой-то самодостаточности?
|
|
|
|
|
22.5.2016, 12:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
К сожалению, плоды деятельности познают те, кто менее всего виновен - работники в офисах, девочки-продавщицы в торговых секциях. Чуть менее работники на производстве, но только там где контроль за параметрами пожёстче. А "проектант", не имея обратной связи, продолжает выпускать всё те же "картинки" с всё теми же косяками и недоработками. А затем, набрав стаж, "передаёт эстафету и опыт".
|
|
|
|
|
22.5.2016, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 22.5.2016, 12:16)  ...А затем, набрав стаж, "передаёт эстафету и опыт". Или становится Экспертом  - сейчас это, к сожалению, всё чаще
|
|
|
|
|
22.5.2016, 12:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, что сказать... Значит, мой кусок хлеба обеспечен. А людей жалко, до всех мест применения "творчества" не дотянуться.
|
|
|
|
|
29.12.2018, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.4.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 51096

|
Тема для меня сейчас актуальна, поэтому вопрос. Понятно, что при наличии теплоизбытков летом, нам их не удалить общеобменной вентиляцией не раздув ее при этом, но если есть возможность проветривания то можно обойтись и без кондиционирования. Вопрос: как обосновать отсутствие кондиционирования присутствием проветривания, как это выразить в обоснованный расчет?
|
|
|
|
|
29.12.2018, 10:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
СП60 в помощь.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|