> летний режим котельной, работа ПТВМ-50 на одной горелке
ofrenda
сообщение 10.7.2014, 19:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Уважаемые, коллеги! Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий min количество работающих горелок на ПТВМ-50? Дело в том, что всегда считается, что min количество горелок- две, во избежание теплового перекоса и с точки зрения безопасности. Но руководство требует экономить газ. В инструкции по эксплуатации об этом нет ни слова. Может кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 10.7.2014, 19:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



Должны быть заводские таблицы по работе горелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.7.2014, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ofrenda @ 10.7.2014, 20:18) *
Уважаемые, коллеги! Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий min количество работающих горелок на ПТВМ-50? Дело в том, что всегда считается, что min количество горелок- две, во избежание теплового перекоса и с точки зрения безопасности. Но руководство требует экономить газ. В инструкции по эксплуатации об этом нет ни слова. Может кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Тепловой перекос неприятен на паровых котлах с естественной циркуляцией, на водогрейных "по барабану".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.7.2014, 22:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Насколько я помню, минимальное количество горелок на этом котле- 4. Это растопочные горелки.
В конструкции защит горелок заложена постоянная работа четырех горелок. Остальные нерастопочные 8 штук зажигаются от пламени растопочных. Тут дело не в перекосе.
Посмотрите инструкцию защит котла.

Сообщение отредактировал ruben - 11.7.2014, 22:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 15.7.2014, 19:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(ruben @ 11.7.2014, 23:56) *
Насколько я помню, минимальное количество горелок на этом котле- 4. Это растопочные горелки.
В конструкции защит горелок заложена постоянная работа четырех горелок. Остальные нерастопочные 8 штук зажигаются от пламени растопочных. Тут дело не в перекосе.
Посмотрите инструкцию защит котла.

инструкция по розжигу котла (1967г) гласит: "...разожгите 4 растопочные горелки, после них - остальные". Всё это так, но схема защит давно переделана под одну горелку, т.е. отсечка идёт по погасанию факела последней горелки. Хотя, на одной горелке никогда не работаем, минимум 2 шт. На летний режим вполне хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных