> Дымоудаление в торговом центре, Замечание экспертизы по разделу Обеспечение пожарной безопасности.
aesonne
сообщение 11.7.2014, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228252



Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику.
По разделу дымоудаление пришло замечание: "Мощность вытяжных и приточных вентиляторов для противодымной защиты торговых залов принять с учетом обеспечения отрицательного дисбаланса не более 30% (в проекте данные сведения отсутствуют)". Я не могу понять, что именно мне нужно предоставить или переделать. Расход приточного воздуха считался исходя из массового расхода в конвективной колонке. Мощности вентиляторов указаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 11.7.2014, 13:07
Сообщение #2


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



У вас только вытяжная система дымоудаления или есть компенсационный приток в зону пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aesonne
сообщение 11.7.2014, 13:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228252



Есть приток. И всё рассчитано по массовому расходу, то есть необходимый дисбаланс соблюден.
Мне подсказали сегодня, что нужно было написать об этом в примечаниях, а я не знала. Буду приводить расчет для эксперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.7.2014, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(aesonne @ 11.7.2014, 10:26) *
Расход приточного воздуха считался исходя из массового расхода в конвективной колонке.
Его надо сделать на несколько % меньше, чтобы в помещении с очагом пожара было небольшое разрежение и дым не выходил через щели в смежные помещения.

Цитата(aesonne @ 11.7.2014, 14:23) *
необходимый дисбаланс соблюден.
Соблюден баланс, а нужен дисбаланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aesonne
сообщение 11.7.2014, 14:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228252



Я и сделала меньше. Поэтому я и не понимаю, чего от меня хочет экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.7.2014, 15:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(aesonne @ 11.7.2014, 15:47) *
Я и сделала меньше.
А как можно догадаться, что массовый расход на приток Вы сделали меньше вытяжного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2014, 23:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aesonne @ 11.7.2014, 13:23) *
Есть приток. И всё рассчитано по массовому расходу, то есть необходимый дисбаланс соблюден.
Мне подсказали сегодня, что нужно было написать об этом в примечаниях, а я не знала. Буду приводить расчет для эксперта.


Очень хорошо, если в расчётах всё правильно! Возможно даже, что эксперт это понял - представить расчёты не потребовал, хотя право имел.Скорей всего, эксперт хочет, чтобы Ваша проектная документация была выполнена в соответствии с ПП РФ №8, п.3:
Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения".
Т.е. Вы в текстовой части ПД (а не в каком-то примечании) обязаны привести расчётные данные по массовому расходу вытяжки/притока противодымных систем. Просто внесите соответствующие дополнения в Текстовую часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aesonne
сообщение 13.7.2014, 13:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228252



NOVIK_N, плохо пояснила, извините((
ИОВ, спасибо, так и сделаю. Тоже надеюсь, что расчет сделала верный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных