> реконструкция сети канализации., можно ли не устраивать дюкер? нормы?
pelikan1990
сообщение 11.7.2014, 20:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.8.2013
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876



добрый вечер всем! ситуация такая: есть существующая канализация, настолько изношена, что совершенно не функционирует. она пересекала речушку небольшую, уровень воды в которой менялся, в следствие чего труба то в воде была, то выше воды. сейчас проектируем реновацию трубопровода. можно ли трассировку оставить через реку. или дюкер неизбежен?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo.JPG ( 586,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.7.2014, 21:11
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну хоть бы одну цифру на картиночке... ширину речушки, уровни...
Дюкер - это правильно, через речку - халтурный эконом-вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pelikan1990
сообщение 12.7.2014, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.8.2013
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876



Цитата(andrey R @ 12.7.2014, 0:11) *
Ну хоть бы одну цифру на картиночке... ширину речушки, уровни...
Дюкер - это правильно, через речку - халтурный эконом-вариант



ну это то что мне нарисовали в ПТО. я прошу отметки. не дают. уровень воды верхний 81.33 м. ширина устья реки около 3х метров ну и плюс откосы. высота у берега где-то 85 м.

дак вот можно ли оставить этот эконом вариант в проекте реконструкции???или это не комильфо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.7.2014, 20:02
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(pelikan1990 @ 12.7.2014, 17:49) *
дак вот можно ли оставить или это не комильфо?

Ну-у... эт как к черному пиджаку пришить рукава белыми нитками. Носить можно, но выглядишь странно wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pelikan1990
сообщение 13.7.2014, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.8.2013
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876



Цитата(andrey R @ 12.7.2014, 23:02) *
Ну-у... эт как к черному пиджаку пришить рукава белыми нитками. Носить можно, но выглядишь странно wink.gif smile.gif


я то это понимаю. как оно выглядит
мне интересна законность сих белых нитокsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2014, 8:33
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(pelikan1990 @ 13.7.2014, 12:25) *
я то это понимаю. как оно выглядит
мне интересна законность сих белых нитокsmile.gif

Законность исключительно под вашу ответственность. Нету здесь прикрытия. Хотя бы в стальном футляре надо делать..
А по нормам - пп.4.37. - там всё сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pelikan1990
сообщение 14.7.2014, 12:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.8.2013
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876



Цитата(Serg Ivanov @ 14.7.2014, 11:33) *
Законность исключительно под вашу ответственность. Нету здесь прикрытия. Хотя бы в стальном футляре надо делать..
А по нормам - пп.4.37. - там всё сказано.


где этот пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2014, 13:10
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(pelikan1990 @ 14.7.2014, 12:50) *
где этот пункт?

?! если не знаете - не надо и браться за эту работу.
СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pelikan1990
сообщение 14.7.2014, 16:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.8.2013
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876



Цитата(Serg Ivanov @ 14.7.2014, 16:10) *
?! если не знаете - не надо и браться за эту работу.
СНиП 2.04.03-85

извините, туплю к концу дня уже....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных