> энергетический паспорт, просят данные, в силу неопытности не могу их предоставить
kaprizylka
сообщение 13.7.2014, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.8.2013
Из: Тюмень
Пользователь №: 200999



Добрый день, дорогие специалисты!
работаю над проектом столовой. Меня попросили написать данные для энергетического паспорта. Впервые с этим сталкиваюсь, и не знаю где это взять
1.Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
-тепловой энергии на горячее водоснабжение МДж/год
2.Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
горячего водоснабжения кВт-это я так понимаю вроде бы в снипе по внутрянке
Подскажите, пожалуйста, где взять данные, как их расчитать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 13.7.2014, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



И в качестве кого вы работаете над проектом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.7.2014, 19:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kaprizylka @ 13.7.2014, 16:43) *
Добрый день, дорогие специалисты!
работаю над проектом столовой. Меня попросили написать данные для энергетического паспорта. Впервые с этим сталкиваюсь, и не знаю где это взять
1.Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
-тепловой энергии на горячее водоснабжение МДж/год
2.Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
горячего водоснабжения кВт-это я так понимаю вроде бы в снипе по внутрянке
Подскажите, пожалуйста, где взять данные, как их расчитать?


Судя по вопросам и ветке, в которой Вы их задаёте, Вы специалист ВК? Если так, то:
1. Этот показатель должен выдать специалист, выполняющий ПД ИТП (Индивидуальный Тепловой Пункт) для Вашего объекта.
2.Речь идёт о потребляемой электрической мощности оборудования, предусматриваемого Вашим разделом (насосы и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2014, 5:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Годовые расходы тепла на ГВС:

Берете по СНиП нормы потребления горячей воды в средние сутки для всех потребителей, перемножаете на 350 дней, переводите в м3, а потом в тепло для разницы температур 55 градусов.

Электрическая мощность:

Если есть насос, надо рассчитать его потребляемую мощность (не установленную) и перемножить на число часов работы в год. Формула потребляемой мощности в любом учебнике (перемножить расход на напор, разделить на кпд насоса и привода).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaprizylka
сообщение 14.7.2014, 7:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.8.2013
Из: Тюмень
Пользователь №: 200999



Работаю я в качестве специалиста ВК. Спасибо большое за информацию всем!

только вот советуют расчитывать потребляемую мощность по СНиПу п.3.13, как тепловой поток. Выходит у меня на столовую на 110 мест 4.22кВт. Не знаю на сколько верно данное решение

И годовые расходы еще просят на ХВ и на канализацию в МВт ч/год
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2014, 8:26
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.7.2014, 5:37) *
Годовые расходы тепла на ГВС:

Берете по СНиП нормы потребления горячей воды в средние сутки для всех потребителей, перемножаете на 350 дней, переводите в м3, а потом в тепло для разницы температур 55 градусов.

Средняя годовая температура холодной воды обычно принимается +15С. Т.е. разница 45 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2014, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Средняя годовая температура холодной воды обычно принимается +15С.

Что значит "обычно принимается"? Всё продиктовано нормами. Зимой холодная вода +5, летом - +15. Для точных подсчетов расход тепла считается для каждого периода. А вот с 55 разницы я опечатку сделала - нагрев до 55 градусов предусамтривается при расчет нормативов потребления (не для расчета подогревателей).

Но я точные формулы здесь специально не привожу - пусть пациент их самостоятельно изучит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.7.2014, 11:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в справочниках Репина всех редакций есть пример расчета годовых нагрузок ГВС, отопления и вентиляции в зависимости от количества отопительных дней в году и других параметров.
Или не Репина, а Староверова в частях ОВ. уже не помню...это лучше "отопленцев" спросить.
и не там и не там.....в справочнике Щекина

Сообщение отредактировал Dima_UA - 14.7.2014, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2014, 13:13
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.7.2014, 10:03) *
Что значит "обычно принимается"? Всё продиктовано нормами. Зимой холодная вода +5, летом - +15.

У нас летом вода +25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2014, 16:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
У нас летом +25

А у нас лета вообще не бывает. И если водоснабжение от скважин, принимается круглый год температура +5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных