Внутреннее пожаротушение в школе |
|
|
|
15.7.2014, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177274

|
Разрабатываем проект школы на 1000 мест (для повторного применения). Школа обычная общеобразовательная. Экспертиза требует внутренний пожарный водопровод. Аргумент-"там дети".Ссылки на нормативную документацию не проходят. Вопрос - почему и в СНиП 2.04.01-85 и в СП 10.13130 выделено что в зданиях общеобразовательных школ не требуется внутренний противопожарный водопровод? А в детских садах к примеру требуется.
Сообщение отредактировал max.v.sh - 15.7.2014, 15:26
|
|
|
|
|
15.7.2014, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Как требует: в приватной беседе или официально в письменном виде с указанием ссылки на пункт норм?
|
|
|
|
|
16.7.2014, 6:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177274

|
Требования в письменном виде. Ссылок никаких нет. В ходе разговора аргумент №1 Там ДЕТИ. Аргумент№2. В Москве делают во всех школах
|
|
|
|
|
16.7.2014, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
У меня сейчас на экспертизе тоже школа на 1000мест. 5 блоков, один из них спортблок. Мы запроектировали в спортблоке внутреннее пожаротушение, а экспертиза, наоборот, сказала убрать - в школе не надо!
|
|
|
|
|
16.7.2014, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(max.v.sh @ 15.7.2014, 18:26)  Разрабатываем проект школы на 1000 мест (для повторного применения). Так и ответьте им Цитата Замечание не принато. Согласно п. 4.1.4 СП 10.13130 внутренний противопожарный водопровод предусматривать не требуется И пускай на вашу ссылку на конкретный пункт СП они ответят своей ссылкой на конкретный норматив.
|
|
|
|
|
16.7.2014, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Я бы еще добавил в ответе, что в ТЗ на проектирование требование устройства ВПВ также не предусматривается.
И отдельное письмо-жалобу руководителю экспертизы - о нарушении экспертом регламента госэкспертизы - задача ГЭ давать заключение о соответствии или несоответствии представленной ПД действующему законодательству, а не высказывать пожелания и мысли или требовать выполнения необязятельных допработ. В письме намекните на возможность жалобы в вышестоящие инстанции на действия организации по проведению ГЭ и обжалования заключения в установленном порядке, в т.ч. судебном.
Все озвуенные мной мысли - четко прописаны в законодетельстве - градкодексе, постановлении 145 о проведении госэкспертизы и пр. Более того они же повторены в утвержденном регламенте работы организации ГЭ - он должен быть размещен у них же на сайте.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 16.7.2014, 9:45
|
|
|
|
|
16.7.2014, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177274

|
Спасибо за участие, но хотелось бы получить ответ на вопрос: Почему именно школы выделены отдельно и в СНиП и в СП? Есть же какая то причина того что в школах не нужно предусматривать внутреннее пожаротушение, а скажем в детских садах нужно.
Сообщение отредактировал max.v.sh - 16.7.2014, 10:27
|
|
|
|
|
16.7.2014, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(max.v.sh @ 16.7.2014, 10:25)  Спасибо за участие, но хотелось бы получить ответ на вопрос: Почему именно школы выделены отдельно и в СНиП и в СП? Есть же какая то причина того что в школах не нужно предусматривать внутреннее пожаротушение, а скажем в детских садах нужно. Потомушта в детсадиках находятся малые детки, из которых вырастают школьники-фулюганы.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(max.v.sh @ 16.7.2014, 10:25)  Спасибо за участие, но хотелось бы получить ответ на вопрос: Почему именно школы выделены отдельно и в СНиП и в СП? Есть же какая то причина того что в школах не нужно предусматривать внутреннее пожаротушение, а скажем в детских садах нужно. Если каждый раз искать причину и разбираться в правильности норм, то можно и в дурку загудеть. По существу. У нас в детских садах не замечал ВПВ.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(max.v.sh @ 16.7.2014, 11:25)  Спасибо за участие, но хотелось бы получить ответ на вопрос: Почему именно школы выделены отдельно и в СНиП и в СП? Есть же какая то причина того что в школах не нужно предусматривать внутреннее пожаротушение, а скажем в детских садах нужно. Первая задача - вывести школьников на улицу. Этим займутся учителя. А тушить кто будет - бабушка-охранник? А в детских садах - по 2 нянечки на группу, повара...
|
|
|
|
|
23.7.2014, 16:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Bogdan73 @ 23.7.2014, 15:55)  Первая задача - вывести школьников на улицу. Этим займутся учителя. А тушить кто будет - бабушка-охранник? А в детских садах - по 2 нянечки на группу, повара... оно так-то да...но ведь маленькие дети -это не школьники..там и двух нянечек не хватит, чтобы детей в 3 годика собрать и вывести...
|
|
|
|
|
24.7.2014, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Цитата(Skorpion @ 16.7.2014, 21:17)  Потомушта в детсадиках находятся малые детки, из которых вырастают школьники-фулюганы. Да, у меня такие же размышления. А также: - надо поговорить с архитекторами, в школах, может, более строгие требования к эвакуации, огнестойкости, несгораемости материалов, отделки. А в детском саду - пластмассовые, деревянные игрушки, постели, ковер на полу, в раздевалке деревянные шкафчики. - в школе дети не спят, и они более взрослые, могут быстро эвакуироваться.
|
|
|
|
|
24.7.2014, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 206298

|
Недавно школу на 400 мест проектировали, Экспертиза однозначно ВПВ не нужно!
|
|
|
|
|
25.7.2014, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100

|
Цитата(max.v.sh @ 15.7.2014, 16:26)  Разрабатываем проект школы на 1000 мест (для повторного применения). Школа обычная общеобразовательная. Экспертиза требует внутренний пожарный водопровод. Аргумент-"там дети".Ссылки на нормативную документацию не проходят. Вопрос - почему и в СНиП 2.04.01-85 и в СП 10.13130 выделено что в зданиях общеобразовательных школ не требуется внутренний противопожарный водопровод? А в детских садах к примеру требуется. В топку этих экспертов киньте вместе с пожарным рукавом, посмотрим как они будут там тушить костер))) Логика такая, как уже сказали-в школах по быстрому нужно вывести всех, это нормально. В дет. саду бывают тихие часы, спят дети, если конечно воспитатели не спят. Так вот при мелком возгорании вполне можно потушить огонь, при этом кто-то еще будет пожарных вызывать. Всех детей сразу не вынести/вывести, как это можно сделать в школе-нет там тихого часа...
|
|
|
|
|
30.7.2014, 6:17
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177274

|
Эпопея с пожаротушением продолжается. Заказчик отправил запрос в ГУ МЧС и получил ожидаемый ответ, что пожаротушение не требуется. Эксперт все доводы просто игноририрует. Вопрос: был ли у кого нибудь опыт судебного опротестования заключения экспертизы ? Или опыт прохождения процедуры описанной в Град. Кодексе (ст.49 п.12).
|
|
|
|
|
30.7.2014, 8:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(max.v.sh @ 30.7.2014, 6:17)  Эпопея с пожаротушением продолжается. Заказчик отправил запрос в ГУ МЧС и получил ожидаемый ответ, что пожаротушение не требуется. Эксперт все доводы просто игноририрует. Вопрос: был ли у кого нибудь опыт судебного опротестования заключения экспертизы ? Или опыт прохождения процедуры описанной в Град. Кодексе (ст.49 п.12). Это удорожание бюджетного проекта. Намекните устно на аффилированность эксперта с продавцами пожарных кранов.  Потребуйте другого эксперта письменно. А в суд - не торопитесь.
|
|
|
|
|
  |