> Рвет мембрану регулятора
Sihaya
сообщение 16.7.2014, 6:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Установлена такая линейка, почему то рвет мембрану регелятора. Поскажите, какие причины могут быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 16.7.2014, 8:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Много вариантов, некоторые из них:
-Регулятор произведен давно и пора планово менять мембрану;
-Пружину поставили на большее давление, а мембрану оставили не усиленную;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 16.7.2014, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



нет, регулятор хороший, мадасовский, с усиленной мембраной, новый...
Может ли это быть от грязи в газопроводе? газопровод очень старый и фильтр явно не справляется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2014, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 10:13) *
нет, регулятор хороший, мадасовский, с усиленной мембраной, новый...
Может ли это быть от грязи в газопроводе? газопровод очень старый и фильтр явно не справляется

Дыхательная трубка из надмембранного пространства рабочей мембраны есть (в атмосферу)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 16.7.2014, 11:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2014, 11:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 12:10) *
есть!

Попробуйте полностью ослабить винт регулятора, затем взвести ПЗК. РД должен закрыться, затем плавно закручивайте пружину. Давление должно плавно (без скачков) нарастать. И что это за кран на импульсе между РД и ПЗК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 16.7.2014, 12:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Позвоните дилерам Madas компания "КИПА" там нормальные ребята, техническую поддержку оказывают, были случаи обращались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AtomAltay
сообщение 16.7.2014, 15:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2014
Из: Бийск
Пользователь №: 238717



Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 10:13) *
Установлена такая линейка, почему то рвет мембрану регелятора. Поскажите, какие причины могут быть?


1 а толи у вас входное давление ?
2 придел настройки ПСК и ПСК
3 Примерный обьём трассы после регулятора давления ? (ВСЕ РЕГУЛЯТОРЫ ИНЕРЦИОННЫ если интересно я это поясню)
4 исправен ли у вас регулятор (именно сам игольчатый клапан, плывёт или нет)
Есле укажите марку регулятора может что ещё подскажу.

Сообщение отредактировал AtomAltay - 16.7.2014, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 13:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 12:10) *
есть!

Регуляторы давления
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________RMG_330.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 20.7.2014, 19:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 14:39) *
Регуляторы давления

Причем здесь RMG (хотя а схеме он). Человек о Madaas спрашивает. Ответ выше-обратитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.7.2014, 10:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Sihaya @ 16.7.2014, 12:10) *
есть!

Рвать мембрану может если импульс РД врезан после запорного клапана. Но на стандартной линейке такое невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitrich
сообщение 21.7.2014, 14:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011



Добрый день!
Вопрос к ТС:
Если можно, опишите подробнее все обстоятельства разрывов мембраны, как-то:
Какое давление на входе-выходе;
Сколько времени работает регулятор до очередного разрыва;
Связан ли разрыв с изменением режима работы линейки (например, встала на тупик, пуск в работу оборудования и пр)
Мембрана каждый раз меняется на штатную, фирменную или подбирается аналог;
Что при разрыве происходит со второй мембраной;
Как выглядит разрыв (была бы фотка - было б супер);
Что вообще меняли, кроме мембран;
Сбросной трубопровод от надмембранной полости не забит ли наглухо?

И вообще - для установления диагноза чем больше данных, тем лучше!

ЗЫ: Если Вы уже справились с проблемой, не сочтите за труд поделиться, в чем была причина! Мало ли кому пригодится...

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных