teplo_gaz
сообщение 16.7.2014, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Скажите, пожалуйста, кто-нибудь владеет формулой нахождения удлинения трубы в грунте. (Удлинение обычной трубы не интересует, интересует именно в грунте и возникающая напряженность при этом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2014, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(teplo_gaz @ 16.7.2014, 13:27) *
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь владеет формулой нахождения удлинения трубы в грунте. (Удлинение обычной трубы не интересует, интересует именно в грунте и возникающая напряженность при этом)

Труба в грунте по другому удлинняется? Всё зависит от т-ры трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 16.7.2014, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 13:41) *
Труба в грунте по другому удлинняется? Всё зависит от т-ры трубы.

Она же получается защемлена, часть ее удлиняется, часть переходит во внутреннее напряжение. Вот интересует эта зависимость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 16.7.2014, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Очень хорошо расчет удлиннений труб в ППУ изоляции а также по подбор длинн компенсаторов в условиях бесканальной прокладки приведен в брошюрке "Стальные трубопроводы в теплогидроизоляции. Руководство НПО "Стройполимер" по проектированию и монтажу."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.7.2014, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(teplo_gaz @ 16.7.2014, 13:57) *
Она же получается защемлена, часть ее удлиняется, часть переходит во внутреннее напряжение. Вот интересует эта зависимость

Компенсатор в землю не закапывается (можно в КНЖ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gavril_gavrilov
сообщение 17.7.2014, 5:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238413



Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 15:39) *
Компенсатор в землю не закапывается (можно в КНЖ).

Очень даже закапывается, если он в защитном кожухе. А в непроходном канале как раз это проблематично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 7:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Gavril_gavrilov @ 17.7.2014, 6:33) *
Очень даже закапывается, если он в защитном кожухе. А в непроходном канале как раз это проблематично.

Компенсатор "защемлять" не нужно, вот о чём разговор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 25.7.2014, 7:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 11:24) *
Компенсатор "защемлять" не нужно, вот о чём разговор.

Компенсатор тоже в грунте работает. Для того чтобы участки на углах поворотов имели возможность перемещаться их обкладывают матами из вспененного полиэтилена. А из практики- труба сама продавливает в грунте себе "канал" внутри которого она движется (если засыпка песком без крупных твердых включений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 25.7.2014, 8:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь владеет формулой нахождения удлинения трубы в грунте. (Удлинение обычной трубы не интересует, интересует именно в грунте и возникающая напряженность при этом)

СП 41-105-2002, ф-ла В.9. В этом СП хорошо расписаны методики расчета трубопроводов бесканальной прокладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.7.2014, 13:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А что есть подозрения, что удлинения металла трубы при одних и тех же температурах разные на воздухе и в грунте? СТАРТом не пользуетесь что ли? Тупо оценочно - нагрузки в защемленной трубе почти в три раза выше чем при наружной прокладке ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 26.7.2014, 4:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Конечно разные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.7.2014, 17:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(mav @ 26.7.2014, 2:23) *
Конечно разные

biggrin.gif И где больше ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 26.7.2014, 18:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Где возникает меньшее напряжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 27.7.2014, 1:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Удлинение трубы в грунте меньше чем в надземной. Продольные напряжения в надземной незащемленной трубе отсутствуют (если пренебречь трением в скользящих опорах), а в подземной трубе возникают большиие сжимающие силы (напряжения) из за трения трубы о грунт вплоть до полного защемления когда перемещения на некотором отрезке трубы вообще отсутствуют (для очень длинной трубы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.7.2014, 11:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Да понятно все - закон Гука никто не отменял. Мой пост был сарказмом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных