Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> огнезадерживающте клапана в категории в\помещения В4
Derange
сообщение 27.11.2019, 15:19
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Никто не сталкивался с объединением в одну систему производственных помещений категории В4 без объединения с категориями Д и Г? unsure.gif
При категории В1,В2,В3 по 6.10 сп 7 при пересечении обслуживаемых помещений необходим ППК. Про категорию В4 ни слова.
При этом по 60 СП при объединении В4 с кат. Г и Д. на воздуховоды систем В4 ППК всё же необходим, тоесть помещения В4 таки подразумевают "пожарные риски".
Засада когда помещений Г и Д нет, все сплошь В4. По логике предотвращения распространения продуктов горения ППК на помещения повесить хочется, но нормативно это получается необоснованно.
Кто нибудь может поделиться опытом, нужны они или нет? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.11.2019, 15:31
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;

ну можете без клапанов одну из категорий объединять между собой.

дальше идет допущение
Цитата
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.


если нет у вас
Цитата
- систем общеобменной вентиляции помещений категорий В1 - В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, способные к образованию взрывоопасной смеси в этой зоне;

то не нужно ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 27.11.2019, 15:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Composter, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 28.11.2019, 10:40
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Composter, подскажите ещё пожалуйста.
При "к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4." можно ли обойтись 1 клапаном на группу В4, или в каждой стене помещений В4 будет необходим ППК?
Склоняюсь сам к ППК на группу, с внутренним подразделением на подгруппы : склады отдельный ППК, производство отдельный ППК, чтобы отделить их друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2019, 13:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



лучше схему покажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 28.11.2019, 13:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Прикрепляю.
Выделил красной областью участок который приводит к замешательству. Можно бы посадить выделенные помещения на отдельную врезку к магистрали с ППК, с другой стороны, клапан на магистрали так и так будет выполнять свою функцию.
Рассуждаю следующим образом : склад В4 объединяется меж собой без ППК. Производство без опасной 5 метровой зоны так же. При подключении к этим системам Д, Г ППК необходим, чтобы предотвратить распространение продуктов горения от В4 к Г и Д. Либо же из производства В4 к складам В4. При приложенной схеме отсечение везде предусмотрено.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 9,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2019, 14:39
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



повторяю в сотый раз на форуме, не знаете как ставить клапаны смотрите веселые картинки в рнп авок 5.5.1 или пособие к 91 снипу по прокладке воздуховодов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PP.png ( 16,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 28.11.2019, 16:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



На указанной схеме пособия указаны единичные помещения категорий В4. При такой трассировке всё понятно.
Если у меня ответвление к нескольким помещений складов, как на приложенной схеме ранее, почему я не могу повесить 1 ППК на всю эту группу складов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2019, 17:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а теперь расскажите какой сакральный смысл несет ПП клапан посередине помещения ,а не в конструкции с нормируемым пределом огнестойкости ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 28.11.2019, 17:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Цитата(Derange @ 28.11.2019, 13:59) *
Рассуждаю следующим образом : склад В4 объединяется меж собой без ППК. Производство без опасной 5 метровой зоны так же. При подключении к этим системам Д, Г ППК необходим, чтобы предотвратить распространение продуктов горения от В4 к Г и Д. Либо же из производства В4 к складам В4. При приложенной схеме отсечение везде предусмотрено.


А теперь сравните формулировки СП 7 п.6.10 в) "противопожарный нормально открытый клапан - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами ... "
с формулировкой сп 60 7.2.3 к) "..противопожарных открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады кат. В4"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2019, 18:35
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А теперь подумайте немного головой. Если у вас клапан будет стоять посередине коридора, как он защитит помещение коридора от пожара в помещение В4 ???? bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 29.11.2019, 7:36
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Composter @ 28.11.2019, 22:35) *
А теперь подумайте немного головой. Если у вас клапан будет стоять посередине коридора, как он защитит помещение коридора от пожара в помещение В4 ???? bang.gif bang.gif bang.gif

Еще добавлю. А двери то у В4 противопожарные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 10:14
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Цитата(Composter @ 27.11.2019, 15:31) *
ну можете без клапанов одну из категорий объединять между собой.

дальше идет допущение


если нет у вас
то не нужно ставить


Так почему тогда в этом случае мы не ставим ППК в стене? Те же самые В4 же остались.
Условный пример. У нас 5 помещений складов В4 объединены в 1 отдельную систему. Ни одного ППК не требуется. Далее к этой системе мы на крайней точке присоединяем 1 помещение кат. Д. Зачем ставить 5 ППК в стенах помещений В4, когда можно просто отсечь эту группу одним клапаном от категории Д?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2019, 14:18
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Derange @ 29.11.2019, 10:14) *
Так почему тогда в этом случае мы не ставим ППК в стене? Те же самые В4 же остались.
Условный пример. У нас 5 помещений складов В4 объединены в 1 отдельную систему. Ни одного ППК не требуется. Далее к этой системе мы на крайней точке присоединяем 1 помещение кат. Д. Зачем ставить 5 ППК в стенах помещений В4, когда можно просто отсечь эту группу одним клапаном от категории Д?

потому что сделать это вы моежете только согласно пункту
Цитата
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.

так как вы хотите нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 14:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Так согласно этому пункту вешаю ППК на воздуховод, обслуживающий помещения категории В4. Требования выполняю. Про ограждающие конструкции в этом пункте ни слова. Не пойму, что нарушаю и почему нельзя? Своё виденье логики разработчиков этого пункта СП сформулировал ранее, а вот логику почему так делать не допустимо и спрашиваю. В этом собственно и заключался вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2019, 14:38
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что непонятного ?я даже картинку из норм приложил. но у вас все равно у вас свое виденье....
делайте как хотите, удачи при при получении зос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 14:51
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Картинка не рассматривает описанный случай.
Спасибо за оказанную помощь. И вам всего наилучшего.

Так как к единой точке зрения прийти не получилось, подскажите пожалуйста, можно ли как то официально обратиться к разработчикам СП для получения разъяснений с их стороны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.11.2019, 14:59
Сообщение #48


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А если так


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 270,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 15:06
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Отдельный клапан на первое помещение склада в верхней группе совсем ни к чему, первого ППК на эти 2 пом-я хватает. А нижний клапан больше похож, что повесили ППК на группу Д/Г, чем на группу В4, что не совсем то, что от нас хотят. С другой стороны согласно моему виденью сути пункта 7.2.3 к) и такое расположение выполнит возложенную функцию по защите.

Сообщение отредактировал Derange - 29.11.2019, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.11.2019, 15:31
Сообщение #50


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Derange @ 29.11.2019, 15:06) *
Отдельный клапан на первое помещение склада в верхней группе совсем ни к чему, первого ППК на эти 2 пом-я хватает.


Если это 2-й и 3-й этажи, то нужен.

Цитата
С другой стороны согласно моему виденью сути пункта 7.2.3 к)


Есть ещё 7.2.4 предпоследний абзац.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 16:11
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Приложенная схема действительно была не совсем корректно отображена, имел в виду 1 этаж. Если рассматривать, что эти склады В4 действительно расположены на вышележащих этажах, то согласно СП 7 п.6.10 для них так же не предусмотрен ППК, как бы странно это не было. А вот, если это производственные В4 то по а) этого же пункта уже необходим.

Не думаю, что предпоследний абзац 7.2.4 относится к 7.2.3 к) т.к. там указано (в любых сочетаниях).

Сообщение отредактировал Derange - 29.11.2019, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 16:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Если предположить, что предпоследний абзац 7.2.4(по пунктам а,б,в,г) распространяется на наш случай, то единственный подпункт под которое подходит наша присоединяемая группа это 7.2.4 г), а он вообще не предполагает присоединение производства кат. Г. По 7.2.3 к) это объединение дозволено. Соответственно, логично предположить, что действие этого абзаца не распространяется .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.11.2019, 16:52
Сообщение #53


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Derange @ 29.11.2019, 16:11) *
Приложенная схема действительно была не совсем корректно отображена, имел в виду 1 этаж. Если рассматривать, что эти склады В4 действительно расположены на вышележащих этажах, то согласно СП 7 п.6.10 для них так же не предусмотрен ППК, как бы странно это не было. А вот, если это производственные В4 то по а) этого же пункта уже необходим.

Не думаю, что предпоследний абзац 7.2.4 относится к 7.2.3 к) т.к. там указано (в любых сочетаниях).


Этими клапанами мы защищаем склады от дыма с первого этажа и склад 3-го этажа от дыма со 2-го. Присоединение в этом случае дело второе.

Цитата(Derange @ 29.11.2019, 16:41) *
Если предположить, что предпоследний абзац 7.2.4(по пунктам а,б,в,г) распространяется на наш случай, то единственный подпункт под которое подходит наша присоединяемая группа это 7.2.4 г), а он вообще не предполагает присоединение производства кат. Г. По 7.2.3 к) это объединение дозволено. Соответственно, логично предположить, что действие этого абзаца не распространяется .


По абзацу из 7.2.4 мы цепляем группу помещений к основной системе с минимальным количеством клапанов. С кат.Г я бы ещё подумала-покрутила, но основная мысль была такая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 17:15
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Цитата(EJIEHA @ 29.11.2019, 16:52) *
Этими клапанами мы защищаем склады от дыма с первого этажа и склад 3-го этажа от дыма со 2-го. Присоединение в этом случае дело второе.

К сожалению этажное соединение складов категории В4 нормативно не регламентируется установкой ППК. Производство В4 согласно 6.10 а). А склады согласно в), но там все категории кроме В4. blink.gif

Цитата(EJIEHA @ 29.11.2019, 16:52) *
По абзацу из 7.2.4 мы цепляем группу помещений к основной системе с минимальным количеством клапанов. С кат.Г я бы ещё подумала-покрутила, но основная мысль была такая.

Мысль хорошая, действую в том же направлении. 1 ППК на группу складов, лучше чем 2 rolleyes.gif Т.к. с абзацом 7.2.4 всё не так однозначно, думаю более корректно в плане выполнения 7.2.3 к) оставить магистраль общей, без отдельной врезки на помещения Г и Д, на левые помещения В4 клапан, на склады свой клапан, а для помещений выделенных изначально красной рамкой сделать кокрас отдельную врезку тоже с своим ППК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.11.2019, 17:21
Сообщение #55


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Derange @ 29.11.2019, 17:15) *
К сожалению этажное соединение складов категории В4 нормативно не регламентируется установкой ППК. Производство В4 согласно 6.10 а). А склады согласно в), но там все категории кроме В4. blink.gif


СП 7. п 6.10 совсем не годится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 17:35
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Цитата(EJIEHA @ 29.11.2019, 17:21) *
СП 7. п 6.10 совсем не годится?

Судя по моему последнему сообщению (где, кстати, именно этот пункт и указан) я найти данных указаний не сумел.
Если вы мне приведёте цитату этого пункта с выделенными цветом складами категорией В4 то конечно подойдёт и я буду вам крайне признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 29.11.2019, 18:19
Сообщение #57


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Если читать буквально, то
Цитата
при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4


Сообщение отредактировал Prasolov - 29.11.2019, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 29.11.2019, 23:33
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Цитата(Prasolov @ 29.11.2019, 18:19) *
Если читать буквально, то

И какой же это пункт или подпункт из СП 7? thumbdown.gif
Ах вы про СП 60 7.2.3 к), тогда

Цитата(Derange @ 29.11.2019, 17:15) *
К сожалению этажное соединение складов категории В4 нормативно не регламентируется установкой ППК. Производство В4 согласно 6.10 а). А склады согласно в), но там все категории кроме В4. blink.gif


Мысль хорошая, действую в том же направлении. 1 ППК на группу складов, лучше чем 2 rolleyes.gif Т.к. с абзацом 7.2.4 всё не так однозначно, думаю более корректно в плане выполнения 7.2.3 к) оставить магистраль общей, без отдельной врезки на помещения Г и Д, на левые помещения В4 клапан, на склады свой клапан, а для помещений выделенных изначально красной рамкой сделать кокрас отдельную врезку тоже с своим ППК.


А теперь про ситуацию которую излагается : представьте что объединения систем складов В4 с Г и Д нет. У вас только склады В4 расположенные поэтажно. На основании какого пункта из СП 7 (ведь расстановку ППК при поэтажных соединениях регламентирует именно этот норматив) будет необходим клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 16.1.2020, 14:56
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Поделюсь своим мнением:

1) Да, действительно в СП похоже нет требований ставить ППК при этажном соединении системы, обслуживающей склады В4. Да и на одном этаже склады В4 можно объединить без клапанов. С учетом прил В транзитные участки покрываются EI30, таким образом допускается перемещение дыма из одного склада В4 в другой...

2) По поводу одного ППК на группу - в п. 7.2.4 есть четкая фраза:
"Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений"
тут все понятно, но этот пункт не относится к ситуации объединения складов В4 и Д (тут п 7.2.3).
Так же в 7.2.4 есть понятие основной/присоединяемой группы, а так же ограничение 300 м2 для присоединяемой группы.
В п. 7.2.3 таких понятий нет, поэтому выделить склады Д или В4 в отдельную группу нормативно нет возможности. Получается ставить нужно на каждое помещение свой клапан. (хотя на мой взгляд это не логично, учитывая что для системы обслуживающие только склады В4 клапаны не нужны)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис2401
сообщение 19.2.2020, 15:30
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305692



Вопрос простой нужны ли противопожарные клапаны в АБК перед венткамерой категории В4, если да, то по какому пункту СП. Принципиальная схема ниже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 21,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных