Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> огнезадерживающте клапана в категории в\помещения В4
Rayzih
сообщение 29.12.2021, 9:52
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Уважаемые специалисты, возник вопрос.
В прикрепленном плане есть складские помещения В3 и В4. Исходя из СП60....2020 п. 7.2.3 и п.7.2.4 нужно сделать 3 разных системы? Или можно что-то объединить?
И по СП7 приложение В воздуховоды из помещения В4 следует вести через венткамеру 2 этажа или через помещение В3?Прикрепленный файл  1.pdf ( 33,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Сообщение отредактировал Rayzih - 29.12.2021, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2021, 11:06
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Есть СП 500.1325800.2018:
Цитата
Таблица 13.1
КХО - вентиляция через комнату для чистки оружия, через окно выдачи оружия

Т.е. говорить о разных категориях комнат хранения и чистки невозможно.

По СП 500, не знаю (нет времени смотреть), а по СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России (Докипедия: СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России):
Цитата
Комната для чистки оружия
7.16 Комнату для чистки оружия необходимо располагать смежно с комнатой хранения оружия. Вход в комнату чистки оружия следует предусматривать из коридора дежурной части или вестибюля.

Т.е. показанная планировка этому указанию не соответствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 29.12.2021, 11:22
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Ув. ИОВ в моем случае дверь без окна выдачи (по чертежам архитекторов), кстати в СП228.1325800.2014 таблица 1 написано тоже самое. А вход в комнату чистки оружия через помещение дежурного п.6.10 СП228.
Помещение дежурного рассматривается, как какое помещение? Административное? Или какое-то иное?
Меня все-таки больше интересует ответ на вопрос в моем первом сообщении.

Сообщение отредактировал Rayzih - 29.12.2021, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2021, 11:37
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rayzih @ 29.12.2021, 11:22) *
... Работаем с тем, что есть.
Меня все-таки больше интересует ответ на вопрос в моем первом сообщении.

У меня сейчас совсем нет времени разбираться с Вашим вопросом, может кто другой сможет помочь.

В любом случае - все указания СП 60, СП 7 и т.д. справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений.
Работа с ненормативным "тем, что есть" - это работа в холостую. Надо ставить вопрос перед ГИПом, архитекторами о приведении планировки в соответствие нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 29.12.2021, 11:40
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Благодарю за уделенное время. Будем общаться с ГИПами и АРХами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Im_ICM
сообщение 22.5.2024, 14:51
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.2.2015
Пользователь №: 260221



Добрый день уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста требуется ли установка ПК в помещениях АБК категории В4(кладовая, помещение проката коньков), если:

- вентсистема обслуживает группу помещений, в т.ч. и категории В4
- перегородки помещения В4 из сэндвич-панелей и архитектурным проектом не отмечены как категорийные, в отличии от помещений категории В3 где указан предел огнестойкости 45мин
- дверь по архитектурному проекту из пенополистирола, а именно KAPELLI classic

Если дверь из горючих материалов то и смысла ставить ПК нет? Или есть нюансы? Большое спасибо за ответ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных