> коэффициент теплопередачи
kocmoc2034
сообщение 18.7.2014, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236190



Доброе утро подскажите пожалуйста ориентировочные значение коэффицаентов a1 и a2 для поверочного расчета коэффициента теплопередачи теплообменика. в трубном пространстве находится вода в межтрубное подается пар.

В справочнике нашел вот эти значения
Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи при конденсации водяных паров а1 =
4000…15000 Вт/(м2К), а для воды, проходящей по трубному пространству а2 = 1200…5800 Вт/(м2
К).


можно ли принять эти значения а1 и а2 или можно просто сразу Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи от конденсирующегося пара к воде К =
800…3500 Вт/(м2К).

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 18.7.2014, 7:25
Сообщение #2


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Какие значения из этих диапазонов Вы собираетесь брать?
Лучше посчитайте. Несложно.
СП 41-101-95, приложение 9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.7.2014, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи применяются при подборе теплообменника. После того, как выбрали теплообменник по нормали, производится поверочный расчет. При этом коэффициенты альфа1 и альфа2 высчитывают от свойств и условий среды. Посмотрите, К варьируется для пароводяных от 800 до 3500, следовательно приняв К с потолка у Вас может быть один или 4 теплообменника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc2034
сообщение 18.7.2014, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236190



Спасибо за ответ большое а может кто то подскажет полезную литературу желательно с примера для определения коэффициента теплоперадчи. нахождение температура стенок аппарата буду признателен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных