> Электрощитовая под санузлом через этаж
YBR
сообщение 18.7.2014, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Торговый центр. В цокольном этаже электрощитовая, над ней на первом этаже кладовки супермаркета, а на 2-4этажах санузлы.
ПУЭ п. 7.1.29: Электрощитовые помещения не допускается располагать под санузлами и т.д. и т.п.
Что считается ПОД санузлами? Непосредственно под санузлами располагаются кладовки!
Можно так расположить электрощитовую или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 21.7.2014, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(YBR @ 18.7.2014, 14:13) *
Торговый центр. В цокольном этаже электрощитовая, над ней на первом этаже кладовки супермаркета, а на 2-4этажах санузлы.
ПУЭ п. 7.1.29: Электрощитовые помещения не допускается располагать под санузлами и т.д. и т.п.
Что считается ПОД санузлами? Непосредственно под санузлами располагаются кладовки!
Можно так расположить электрощитовую или нет?

А какую кладовку можно размещать под санузлом? Но гидроизоляцию перекрытия щитовой надо предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YBR
сообщение 24.7.2014, 9:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.4.2014
Пользователь №: 229087



Цитата(zem @ 21.7.2014, 8:32) *
А какую кладовку можно размещать под санузлом?


Спасибо за ответ) Где-то написано что нельзя размещать кладовки под санузлом? Я просто кроме ПУЭ толком ничего не читал... где можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 25.7.2014, 8:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(YBR @ 24.7.2014, 8:36) *
.......Где-то написано что нельзя размещать кладовки под санузлом? Я просто кроме ПУЭ толком ничего не читал... где можно посмотреть?

Это вопрос к строителям (проектировщикам) или к технологам. Что в данных кладовках размещается?, если товар или даже продовольственный товар, что с ним будет, если санузел потечет?, кто возмещать ущерб будет?.
А размещение ЭлЩитовой под санузлом допускается, если приняты специальные мероприятия по надежной гидроизоляции, но это плохой, ненадежный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных