> Автоматика калорифера в помещении для маломобильных групп
olderforever
сообщение 22.7.2014, 8:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2013
Пользователь №: 183611



Добрый день! Уважаемые коллеги, мы столкнулись с проблемой обвязки по автоматике этого калорифера. Проект по ОВ, в котором указан клапан и калорифер в этих помещениях есть, а раздела с автоматикой просто нет. Это наш первый объект с помещениями для маломобильных групп, и пожарнику мы их не сдавали. Убедительная просьба, у кого есть опыт в сдаче пожарникам или проект с автоматикой калорифера, который прошел экспертизу озвучьте схему автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 22.7.2014, 10:50
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Уверен, что автоматика калорифера в помещении для маломобильных групп ничем не отличается от автоматики калорифера в помещении для обычных групп.

Или таким образом вы пытаетесь донести, что это ваш первый в жизни проект автоматизации ВУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olderforever
сообщение 22.7.2014, 11:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2013
Пользователь №: 183611



Цитата(Ashihara @ 22.7.2014, 11:50) *
Или таким образом вы пытаетесь донести, что это ваш первый в жизни проект автоматизации ВУ?


С сожалению, это действительно так, т.к. автоматизация в принципе не мой раздел, но общее представление я имею. Меня интересует сама концепция. Планируется поставить датчик температуры в помещение, который будет выключать или включать калорифер (были варианты ставить в канал, но между клапаном и калорифером места нет, а ставить датчик в притык к калориферу нет смысла). А питание на калорифер подается в случае, если пошло питание на противопожарный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 22.7.2014, 22:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



Если под калорифером Вы подразумеваете электрокалорифер, то присмотритесь к продукции Regin.
Если калорифер однофазный, то ставьте Pulser, если трехфазный, то ТТС. Подключаете к регулятору комнатный датчик температуры и наслаждайтесь )))
Вся информация в паспорте изделия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274