> Проблема с повторным пуском ккб, Нужна помощь.
DDAVID
сообщение 26.7.2014, 23:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Катюши?! bestbook.gif
Где пусковое реле и пусковой кандисатар?
Где плата задержки, на нее с у через свитчи давлений и теплушку нагнетания сигнал идет с термостата?
Пачиму матор в 1.5 раза болшэ чем нада?
Хто кастрировал ккб?
Хе, у меня вопросов больше чем у ТС smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.7.2014, 8:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дык ведь устройство "плавного пуска" для однофазника (есть у Emerson для скроллов Copeland .) и есть доп. конденсатор и схема ограничения пускового тока. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 29.7.2014, 9:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Так у него же компрессор не Scroll а поршневик как я помню!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.7.2014, 11:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А какая разница? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denbor
сообщение 30.7.2014, 9:18
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178



Реле задержки стоит в щите управления.Таких ККБ на объекте много все работают как надо с этим же траблы какие то при замене на аналогичное тоже такая же история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 30.7.2014, 9:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Софт старт можно поставить в том случии если, механические детали компрессора уже изношенны (появились зазоры вкладыша,и цилиндра с поршнем).Без софта он до этого работал же!
И когда отклучаеш во время работы пока не остынет не включится!
Значить во время работы когда поршинь расширяется от тепла все ок,а когда происходит остановка начинаутся гидроудары по стенкам цилиндра............
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denbor
сообщение 30.7.2014, 15:36
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224178



Всем спасибо, сделал принудительное выравнивание всё заработало. rolleyes.gif

Цитата(v-david @ 26.7.2014, 14:29) *
как раз с точностью до наоборот, ему пинок на старте нужен, а не софт. "Катюшу" ставь, еще полгодика поработает.

Что такое Катюша???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.7.2014, 16:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вах! нехороший человек! обманул нас: "я его с отрезанными трубками пытался пустить результат нулевой стоит гудит". катюша это не имя, а прозвище. ищите в интернете расклиниватель компрессора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных