Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Самопроизвольное" включение света, Проблема со срабатыванием актуаторов KNX
Вьюн
сообщение 22.7.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207179



Дорогие коллеги, за прошедший месяц на объекте 3-4 раза в некоторых помещениях "самопроизвольно" включался свет. Происходило это все во время гроз и сопутствующих перепадов и пропадания напряжения (один раз даже говорят грозы не было, но были сбои в электроснабжении). К сожалению во время этих включений на объекте меня не было и я даже не уверен, что включались одни и те же группы освещения и не мог проверить значения параметров после включений. Весь KNX запитан от УПСа с инвертором, но о его отработке в этих ситуациях мне тоже ничего не известно. На доме стоит пассивная молниезащита и заземление сделано согласно всех норм.
1) Практически все актуаторы фирмы ABB (моделей 6197 и SA/S8.10)
2) На всех диммерах/свитчерах в параметре "Reaction on comm fault/bus voltage failure и т.д." стоит установлено "no change"
3) Некоторые группы реализованы и управляются через шлюз DALI
4) Автоматического/ручного определения нагрузки в данных моделях диммеров не нашел (хотя есть предположение что в этом может быть и проблема)
5) Есть мысль о наводках во время грозы, о неисправности контура заземления или молниезащиты (в данный момент проверяется)
6) Также есть мысль о возможных проблемах с ИБП, но проверить пока не могу

Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой - напишите пожалуйста какая по-вашему может быть причина и что можно в данной ситуации предпринять? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 22.7.2014, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Добрый день.
А стоят ли на KNX шине устройства защиты от перенапряжения? Если нет, то рекомендую поставить хотя бы одно в каждую линию.
Мне кажется, что вероятная причина наводок в DALI. Например, если балласт теряет связь с DALI, то он включает свет на 10%. Конечно заказчик скажет, что свет включился. Ну или на DALI наводки подействовали. Я бы копал именно в этом направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyTrof
сообщение 23.7.2014, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



я полагаю, что включается освещение которое управляется по DALI.
и дело не в наводках, у вас шлюзы запитаны от ИБП а балласты нет. когда на балласте скачек он включает освещение.
рекомендую на столе проверить ситуацию, или на объекте.


Сообщение отредактировал AndyTrof - 23.7.2014, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 24.7.2014, 21:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



1. Проверьте в параметрах устройств их действия при исчезновении напряжения в шине и при его восстановлении исключите функцию "включить".
2. Проверьте нагрузку (ток или напряжение в шине) блоков питания особенно при включении линии и при выполнении центральной функции.
3. Если у Вас есть диммеры (6197)с активной нагрузкой (лампы накалавания) то там аппаратно реализован тест проверки нагрузки, то есть при восстановлении силового напряжения они кратковременно включают нагрузку - это не лечиться, будут моргать, но не включаться если реализован п.1.
Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вьюн
сообщение 25.7.2014, 12:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207179



Спасибо всем за советы, пока занимаемся с энергетиком проблемой бесперебойника на 80кВт от которого питается весь KNX (не работает инвертор).
Melnikov
Цитата
1. Проверьте в параметрах устройств их действия при исчезновении напряжения в шине и при его восстановлении исключите функцию "включить".
- я же выше уже написал
Цитата
На всех диммерах/свитчерах в параметре "Reaction on comm fault/bus voltage failure и т.д." установлено "no change"
так что там проблем быть не должно...
Цитата
3. Если у Вас есть диммеры (6197)с активной нагрузкой (лампы накалавания) то там аппаратно реализован тест проверки нагрузки, то есть при восстановлении силового напряжения они кратковременно включают нагрузку - это не лечиться, будут моргать, но не включаться если реализован п.1.
- об этом слышал, но лампы именно включались, пока их не прошел и не выключил человек.
напряжение на БП сегодня проверю... спасибо за совет

AndyTrof, ANTim спасибо за помощь, DALI обязательно проверю, проблема что до балластов физически трудно добраться, поэтому не знаю когда это будет...

Коллеги! Если у кого-то ещё будут умные или вообще какие-либо мысли по этому поводу, пожалуйста пишите - буду очень благодарен!

Сообщение отредактировал Вьюн - 25.7.2014, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вьюн
сообщение 20.8.2014, 9:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2013
Пользователь №: 207179



Тему с DALI проверил - не оно... В общем скорее всего корень проблемы был в сильных скачках напряжения на вводе. На инверторе сгорели IGBT транзисторы - надеюсь поменяем, запустим ups и таких проблем больше не будет... Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных