> Проект ИТП с электро котлом, Укажите пожалуйста на ошибки
Novell2012
сообщение 22.7.2014, 19:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



Добрый день.

Я недавно занимаюсь проектированием ...... и в основном внутренние сети (ОВ). ИТП для меня темный лес, но на работе именно на меня скинули задачу проверки готового проекта по ИТП.


Дело в том, что проект уже ранее был выпущен, но в последствии ЗАК решил отказаться от центрального отопления (ИТП не теплоснабжается городом). Решили сделать отопление с источником тепла от электрокотельной. Существующий проект ИТП отдали на подряд, чтобы его переделали на электрокотел.

Таким образом прошу помощи в проверке данного проекта. Буду благодарен любым комментариям
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _.1_2_____________.dwg ( 156,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
Прикрепленный файл  _.3________________________________..dwg ( 177,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Прикрепленный файл  _.4_10____________________________.dwg ( 3,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 144,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 18.11.2015, 0:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Novell2012 @ 22.7.2014, 19:29) *
Добрый день.

Я недавно занимаюсь проектированием ...... и в основном внутренние сети (ОВ). ИТП для меня темный лес, но на работе именно на меня скинули задачу проверки готового проекта по ИТП.


Дело в том, что проект уже ранее был выпущен, но в последствии ЗАК решил отказаться от центрального отопления (ИТП не теплоснабжается городом). Решили сделать отопление с источником тепла от электрокотельной. Существующий проект ИТП отдали на подряд, чтобы его переделали на электрокотел.

Таким образом прошу помощи в проверке данного проекта. Буду благодарен любым комментариям


может еще не поздно...
В принципе схема рабочая. Но я бы внес свои корректировки:
-установил 2 котла по 50%,
- убрал ПСК со смесительной ветки,
- убрал фильтр с перемычки той же ветки,
- убрал узел учета если источником будет от электрокотел(-ы),
- по Разрезу 1-1 подающую не плохобы перенести вверх над обратной линией,
И еще почему график 80/65 ? может лучше пересчитать на 80/60?
И наверно самое главное а у Зака есть ТУ на подключение такой мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных