Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Определение нормативного сопротивления теплопередачи по СНиП или СП, можно ли для экспертизы сослаться именно на снип
Жабыч
сообщение 23.7.2014, 0:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2014
Пользователь №: 232328



Есть здание, назовем его склад, температура поддерживаемая в нем +5 (по тз). Здание уже построено, и построено с утеплителем толщиной b.
В СНиПе23-02-2003 есть пункт про здания с температурой внутри меньше 12градусов (п.5.4.)при определении нормативного сопротивления. Да по этой формуле получается значение раза в 3 меньше по сравнению с определенным по таблице по градо-суткам. Но при уже реализованной толщине утеплителя расчетное сопротивление теплопередачи получается прям в притык с нормативным по таблице с градо-сутками. Можно ли взять за нормативное значение то что поменьше, сославшись на снип23-02-2003 п.5.4., чтоб с запасом таким приличным было?
Или лучше засесть за расчеты и по новому СП 50.13330.2012 доказав условие 10.1 снизить табличные значения на коэф-т mp?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.7.2014, 1:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12667
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По распоряжению N 1047-р: на обязательной основе:
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 4-12; приложения В, Г, Д.

СП 50... п.10.1: "Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания...", а у Вас складское!

Сообщение отредактировал ИОВ - 23.7.2014, 1:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жабыч
сообщение 23.7.2014, 9:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2014
Пользователь №: 232328



Спасибо за ответ. Хорошо остановимся на снипе.
Только у меня закрадываются подозрения, не будет ли такой ситуации, что скажут, что расчеты по формуле из п.5.4. - да для зданий с температурой ниже 12. Но расчет по таблице п.5.3. - для всех зданий, т.к. в тексте не написано прямо "для зданий кроме подпадающих под описание п.5.4.". И скажут, что нужно принимать нормируемое сопротивление больше большего, т.е. в моем случае больше получаемого по таблице, исходя из градо-суток.
В общем, надеюсь, понятно объяснил свое беспокойство unsure.gif Если кто-то поделится опытом прохождения экспертизы для подобных зданий, буду признателен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.7.2014, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12667
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Несколько удивляет Ваше избирательное прочтение какого-то конкретного пункта СНиП в отрыве от всех остальных.
Большинство экспертов, к счастью, в состоянии прочесть 2 идущих подряд пункта СНиП. В очень многих складских зданиях температура именно ниже 12 град, никаких проблем по этому вопросу с разными экспертами не было. Правда, 2 года назад был курьёзный случай с экспертом из С-Пб, который сделал замечание именно по решениям в соответствии с п. 5.4: в предварительном ответе довольно жёстко "макнули" его в п. 5.4 (просто накипело в свете всех его замечаний); для окончательного варианта ответа этот эксперт очень просил смягчить формулировку, т.к. боялся перед своим руководством "свою необразованность показать"! Пожалели, смягчили, хотя подозреваю напрасно...
Так что дерзайте, и СНиП Вам в руки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жабыч
сообщение 23.7.2014, 12:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2014
Пользователь №: 232328



Спасибо за Ваши ответы biggrin.gif
Это просто моя извечная перестраховка и большое общение с юристами сказывается. У них - если что-то прямо не написано, значит это и не подразумевается. Т.е. если не написано "для зданий с температурой выше 12 градусов расчет по градо-суткам", то такой расчет для всех зданий. А если не согласны - то добро пожаловать в самый гуманный суд в мире.. biggrin.gif В общем, спасибо Вам еще раз, успокоили biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 5:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных