Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по расположению декоративных элементов на фасаде здания, в зоне прохождения наружнего газопровода
l-nikolaev
сообщение 23.7.2014, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



г. Москва. имеется многоквартирный дом -7 этажей. по цоколю дома ГОРИЗОНТАЛЬНО на высоте 50-70см. от земли проходит газовая труба д50, для обеспечения газом газовых плит на кухнях этого дома, относ края трубы от стены здания 7-10 см.

над газовой трубой через 20-30 см. начинаются окна 1-го этажа. над окнами 1-го этажа ГОРИЗОНТАЛЬНО проложено 10-15 проводов различного назначения. (телдефон, интернет, заземления, освещение, пр. фигня.) Провода закреплены на фасде здания как Бог на душу положит...
внешний вид -кошмар.

хотим провести работы по благоустройству фасада здания.
1. облицевать цоколь здания камнем.
2. над проводами сгородить псевдокозырек (не козырек, который начинается от стены здания и нависает над проводами, а декоративную конструкцию из металлическогго профиля, на которую с передней части прикрутить .... ну иск. черепицу (например))
задача этого псевдокозырька - закрыть от взгляда вышеописанный бред из проводов на стене.

вопросы:
1. учитывая, что цокольный камень добавит толщины к стене 5-10 см. на каком расстоянии до трубы мы должны его закончить.
2. принимая во внимание, что этот псевдокозырек будет расположен горизонтально над окнами 1-го этажа, и соответственно над газовой трубой, которая проходит ниже окон 1-го этажа, возможно-ли установка такой конструкции вообще?

в Мосгаз хочется идти предварительно подготовленным....

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 23.7.2014, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy73
сообщение 23.7.2014, 11:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2011
Из: Омск
Пользователь №: 96006



ПБ012-529-03,
пункт 2.2.3 Допускается наземная и надземная прокладка газопроводов, в том числе
внутриплощадочных совмещенных с другими инженерными коммуникациями, в случаях, когда нет
противоречий с другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Расстояния между трубопроводами принимаются из условия технологичности и удобства
проведения работ при строительстве и эксплуатации.
При прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в свету) до
ограждающих конструкций должно приниматься не менее половины диаметра газопровода.

Отвод земли под газопровод должен иметь ширину, равную поперечному габариту сооружений
на подземном газопроводе и наибольшей длине траверсы (ригеля), включая консоли опор, эстакад,
переходов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 28.7.2014, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Господа! плиз.... во вторник 30 -го совещание... надо что-то решать по этому навесу..... можно его городить или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balanoff
сообщение 28.7.2014, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.4.2012
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878



Цитата(l-nikolaev @ 28.7.2014, 10:02) *
можно его городить или нет?

Документа, где было бы написано - можно или нельзя, я думаю вы не найдете, но если допускаются такие вещи, как:
СНиП 42-01-2002, п. 7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий. Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
СП 42-101-2003, п. 6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
а) в штрабе стены:
- размер штрабы принимается из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта
газопроводов;
- вентиляционные отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из условия обеспечения ее
полного проветривания.
б) ...
, а это внутренний газопровод, то по вашему вопросу проблем возникнуть не должно, выполнив требования из этих документов, ну и горгаза.

Сообщение отредактировал balanoff - 28.7.2014, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных