Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в тамбур-шлюз, Замечания!!!
ipoushok
сообщение 23.7.2014, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Имеется тамбур шлюз при выходе из 2 лифтов. которые обслуживают подземный паркинг и офисную часть (11 этажей)
Замечание состоит в том, что надо придусматривать подпор воздуха в этот шлюз, но по каким то нормам я читал то что его можно не делать если делать подпор в лифтовые шахты
Самая печаль я не помню где это читал, может тот кто будет читать эту тему вспомнить нормативный документ в котором это говорится???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.7.2014, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



подпор нужен. 20 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ipoushok
сообщение 23.7.2014, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Цитата(Vik @ 23.7.2014, 12:48) *
подпор нужен. 20 Па.

еще вопрос по новому СП говорится то что если ест ьдымоудаление то надо делать и подпор. два раза перечитал его но этот пункт так и не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.7.2014, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ipoushok @ 23.7.2014, 11:19) *
Имеется тамбур шлюз при выходе из 2 лифтов. которые обслуживают подземный паркинг и офисную часть (11 этажей)
Замечание состоит в том, что надо придусматривать подпор воздуха в этот шлюз, но по каким то нормам я читал то что его можно не делать если делать подпор в лифтовые шахты
Самая печаль я не помню где это читал, может тот кто будет читать эту тему вспомнить нормативный документ в котором это говорится???

Вам приснилось, читайте:

СНиП 21-01-97* , 7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

СП 7.13130.2013, 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок

СП 113.13330.2012, раздел 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения, п.5.1.26: При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].



Цитата(ipoushok @ 23.7.2014, 12:04) *
еще вопрос по новому СП говорится то что если ест ьдымоудаление то надо делать и подпор. два раза перечитал его но этот пункт так и не нашел

Ай-яй-яй! С точностью до наоборот! Читайте СП 7, п.7.1, последнее предложение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ipoushok
сообщение 23.7.2014, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Цитата(ИОВ @ 23.7.2014, 13:19) *
Вам приснилось, читайте:

СНиП 21-01-97* , 7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

СП 7.13130.2013, 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок

СП 113.13330.2012, раздел 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения, п.5.1.26: При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].




Ай-яй-яй! С точностью до наоборот! Читайте СП 7, п.7.1, последнее предложение



А наоборот никак нельзя обосновать?
Если у меня дымоудаление из коридора то я не обязан делать подпор для компенсации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.7.2014, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ipoushok @ 23.7.2014, 13:27) *
А наоборот никак нельзя обосновать?
Если у меня дымоудаление из коридора то я не обязан делать подпор для компенсации?


Шутите?!! Ознакомьтесь для начала с СП 7.13130.2013 и Методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013 "РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ".
Мои соболезнования Вашему Заказчику!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гульназ ОВК
сообщение 25.7.2014, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 159054



Подпор необходим. Все ссылки приведены в ответах выше. При двойном шлюзе расчет на открытую и закрытую двери.


Цитата(ipoushok @ 23.7.2014, 13:27) *
А наоборот никак нельзя обосновать?
Если у меня дымоудаление из коридора то я не обязан делать подпор для компенсации?

Это не компенсация дымоудаления. Подпор в тамбур-шлюзы необходим для отсекания от дымовой зоны. Разберитесь в сути расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных