Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Зеленый" отстойник
rom-1
сообщение 23.7.2014, 15:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 240069




Возникла проблема на городских биологических очистных сооружениях.
Вода в первичном отстойнике приобрела зеленую окраску. Обнаружены зеленые бактерии. Теоретически фототрофия. Практически не сталкивались. Кроме того, в застойной зоне аэротенка периодически зеленая или розово-красная.
Поделитесь опытом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____0457.jpg ( 588,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ____0459.jpg ( 554,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  ____0464.jpg ( 538,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rom-1
сообщение 24.7.2014, 15:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 240069



Никто не сталкивался? Может тогда теоретически подискуссируем, что бы это могло быть? И как бороться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 24.7.2014, 19:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Может тогда теоретически подискуссируем

Давайте подробнее. Откуда забор воды? Какого качества вода которую вы забираете? Может вы забираете уже заросшую воду , а в отстойниках ей раздолье и зацветает по полной?
Желательно посмотреть схему очистных в комплексе, хотя бы до первичных отстойников. Какого качества вода на выходе с очистных ?

Сообщение отредактировал batrysh - 24.7.2014, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 25.7.2014, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Почему-то очень сильно хочется продезинфицировать все это счастье... например, гипохлоритом натрия. Такое ощущение что вода банально зацвела. Возможно необходимо уменьшить время пребывания воды в отстойнике.

И не слишком ли близко расположены деревья? Листва с них легко может добавить "живности" и явно не способствует очистке. В Питере деревьев вблизи очистных нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rom-1
сообщение 25.7.2014, 11:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 240069



Отвечая на вопрос : сток городской 20 тыс. м .куб в сутки, промышленный сток представлен в основном предприятиями пищевой промышленности :молочная, масложировая, спиртовое производство. ХПК на входе 200-400, взвешенные 150-250, на данный момент период интенсивных ливней (пожалуй, такие ливни впервые лет за 10), поэтому объем поступления возрос, взвешенные вещества до 500 мг/л. На входе сульфиды 1,5-4, в летний период до 10 мг/л.
На входе о/с автоматического пробоотборника нет, но визуально окрашенной воды при отборе не обнаружено, при том, что отстойник 10 дней окрашен.
На выходе после биологиии при нормальном процессе эксплуатации, в осенне зимний период очистка практически удовлетворительна, однако на данный момент активный ил вспух. Причем в летний период последнее время для нас это обычное явление. Имеется проблема эффективности аэрации (старые трубы). Сейчас ремонтируем вторичный отстойник.

Версии у наших технологов две:
- вода приходит из города (залповый сброс, который почему-то за 10 дней при регулярном отборе не обнаружен)
- Развитие зеленых серобактерий непосредственно в отстойнике в результате фитотрофии из-за присутствия света, т.е. фитотрофия в результате присутствия сульфидов на свету.
Да, деревья недалеко, но на фото кажется, что они непосредственно рядом с отстойником, реально там есть расстояние

Сообщение отредактировал rom-1 - 25.7.2014, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.7.2014, 11:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(rom-1 @ 23.7.2014, 15:56) *
Обнаружены зеленые бактерии.


Качество очистки как изменилось?

Сообщение отредактировал Fatik - 25.7.2014, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rom-1
сообщение 25.7.2014, 13:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 240069



Да, очистка на нуле, но активный ил вспух 13 июля числа, еще до появления окрашенной воды в первичном отстойнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 25.7.2014, 15:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Цитата(rom-1 @ 25.7.2014, 14:59) *
Да, очистка на нуле, но активный ил вспух 13 июля числа, еще до появления окрашенной воды в первичном отстойнике.


На нуле - то есть не работает? И если я правильно понял последовательность такая:
1. Активный ил "вспух" 13 июля.
2. Через некоторое время появление окрашенной воды.
3. Снижение - до нуля - качества очистки.

Если все так, то все логично - загнувшийся частично активный ил не справляется со своей основной функцией. Осталось понять, что ввергло его в состояние шока...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 25.7.2014, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(rom-1 @ 24.7.2014, 18:25) *
И как бороться?


А зачем? Это отрицательно влияет на эффективность работы отстойника? Системы обработки осадка? Зарплату?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.7.2014, 7:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(rom-1 @ 25.7.2014, 13:59) *
активный ил вспух 13 июля числа, еще до появления окрашенной воды в первичном отстойнике.

Так у вас посерьезьней проблемы, чем зеленая водичка... фототрофия скорее следствие, чем причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 30.7.2014, 19:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Разобрались почему ил "вспух"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.AYRoS
сообщение 31.7.2014, 11:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042



У нас тоже в течение 3-4 дней наблюдалась такая картина:
Прикрепленный файл  2014_06_27_09.12.08.jpg ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  2014_06_27_09.12.16.jpg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5

так как анализы все были в норме все это время, ничего не предпринимали... через 3-4 дня цвет пришел в норму...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 31.7.2014, 19:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Mr.AYRoS @ 31.7.2014, 14:50) *
У нас тоже в течение 3-4 дней наблюдалась такая картина:

так как анализы все были в норме все это время, ничего не предпринимали... через 3-4 дня цвет пришел в норму...


не решает сам цвет ни чего... Только, из-за чего эти водоросли так развились... вопрос... На чём выросли.... то что биогенных в стоках сейчас много, понятно... Что же ещё? самому интересно...

Сообщение отредактировал Сандугач - 31.7.2014, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 1.8.2014, 10:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Интересно качество воды на выходе из отстойника - БПК должно быть плохеньким...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr.AYRoS
сообщение 2.8.2014, 11:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042



Цитата(Las Vegas @ 1.8.2014, 11:14) *
Интересно качество воды на выходе из отстойника - БПК должно быть плохеньким...

оно у нас никогда и не было особо хорошим... вход в районе 400, выход 80-100..., аммоний 60-90, выход 6-0,2; ХПК - 800-900 на входе выход в районе 200... Вынос ила из отстойников был даже немного ниже обычного...
Сандугач, до причин за эти 4 дня не докапались... очень интересно, что это такое было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных