Кабели для систем автоматики, Кто какие использует? |
|
|
|
24.7.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704

|
Здравствуйте. Поделитесь кто какие кабели использует в системах автоматики. 1. Кабели для 0(4)..20мА, 0(2)-10 В (экранированные) 2. Питание приборов на 24~= (экранированные) 3. Кабели для ПЧ - Привод (экранированные, жилы луженые)
Сообщение отредактировал Ostic - 24.7.2014, 9:13
|
|
|
|
|
24.7.2014, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
1. КВВГэ, КПСВЭВ, КЭВЭВ. Все нг-ЛС. жилы 0,75 или 1 мм кв. Какой именно зависит от конктретного случая.
2. КВВГэ
3. КГВЭВ или TOPFLEX-EMV
|
|
|
|
|
24.7.2014, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95225

|
На постоянку (датчики) экран не ставим, наводок нет. а так см. выше
|
|
|
|
|
24.7.2014, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
на короткие дистанции обычные контрольные экранированные, типа LiYCY и по несколько проводов в кабеле. провода не свиты попарно, скручен жгут из них если линии длинные, то кабель с низкой емкостью. двойной экран , это Alpha Wire 5121C Цитата Xtreme Performance In Critical, High Technology Electronic Signal Applications длинные это для меня 50 метров и более. хотя для ex-зоны применяем "голубой" экранированный. провода не свиты, так же скручены. но линии не длинны. каьель от lapp, альтернативы не вижу может кто подкажет кабель для взрывоопасных зон для сигналов 0-20 mA, со свитыми жилами, экранированный и еще бы против ультрафиолетовых лучей устойчивый. для обычной открытой прокладки для сигналов current loop кабель A1137 он против ультрафиолета устойчив. очень добрый прочный оранжевый кабель, по резину оболочка. а может и резина RKTW. отдельно не знаю где в продаже. применяем остатки от дачиков фирмы Labom питание 24 вольт не прокладываем, все в шкафах
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.7.2014, 23:21
|
|
|
|
|
25.7.2014, 4:59
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Ka3ax @ 25.7.2014, 3:20)  ... альтернативы не вижу может кто подкажет кабель для взрывоопасных зон для сигналов 0-20 mA, со свитыми жилами, экранированный и еще бы против ультрафиолетовых лучей устойчивый. Всевозможные кабели для систем автоматизации и не только... там же кабели для наружной прокладки... (кстати, это единственный производитель, у которого есть кабели исполнения -HFLTх требуемые по новому ГОСТ-у)
|
|
|
|
|
25.7.2014, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22377

|
Цитата(kdu @ 25.7.2014, 5:59)  Всевозможные кабели для систем автоматизации и не только... там же кабели для наружной прокладки... (кстати, это единственный производитель, у которого есть кабели исполнения -HFLTх требуемые по новому ГОСТ-у) а у других фирм не по ГОСТу ...LTx-кабели? LTx-провода выпускают (по мимо "Спецкабеля"[1]) 2. Должен уже Паритет-подольск продовать их 3. Кабельный завод "Авангард" 4. ЗАО "СПКБ" [Специальное проектно-конструкторское бюро] - этот делает контрольные LTx-кабеля и для сигнализации, но не для пожарной. 5. ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» изготавливает контрольные LTx-кабеля для автоматизации, по этому не обращаем внимание на эту фирму. Если надо LTx для ПС, СРО - покупаем у Спецкабеля.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704

|
Цитата(kdu @ 25.7.2014, 4:59)  Всевозможные кабели для систем автоматизации и не только... там же кабели для наружной прокладки... (кстати, это единственный производитель, у которого есть кабели исполнения -HFLTх требуемые по новому ГОСТ-у) Какой ГОСТ Вы имеете в виду? можно ссылку? Цитата(Ka3ax @ 24.7.2014, 23:20)  питание 24 вольт не прокладываем, все в шкафах а привод клапана подачи теплоносителя? привода на воздушные заслонки... приходится - они на 24 В.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(Ostic @ 25.7.2014, 19:12)  Какой ГОСТ Вы имеете в виду? можно ссылку?
а привод клапана подачи теплоносителя? привода на воздушные заслонки... приходится - они на 24 В. такое бывает, но не далеко. обычный Öl flex clssic 110 black закладываю в проект. а клпана, приводы у нас, 230 AC волтьовые.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Подскажите, допускается ли использовать КПСВЭВ вместо МКЭШ для автоматики вентиляции ? Некоторые смотрю используют, а заказчик потом не будет придираться, мол это кабель для пожарных систем ?
|
|
|
|
|
2.8.2016, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Можно. Никогда проблем не было. И КПСВЭВ уже давно не для пожарных систем
|
|
|
|
|
3.8.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
В характеристиках написано, что он применяется в разных системах связи. Просто сама расшифровка кабеля об этом говорит: Кабель Пожарной Сигнализации
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
3.8.2016, 16:19
|
Guest Forum

|
Цитата(DmitriyN @ 2.8.2016, 21:56)  Можно. Никогда проблем не было. И КПСВЭВ уже давно не для пожарных систем Нельзя. КПСВЭВ сертифицирован по классу напряжений до 300В. У МКЭШ напряжение до 500В, что позволяет его использовать как контрольный.
|
|
|
|
|
3.8.2016, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Так если напряжение 5-24В, почему нет ?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
3.8.2016, 18:14
|
Guest Forum

|
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): 1. Всех цепей одного агрегата. 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом. 3. Цепей, питающих сложный светильник. 4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми. 5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
Проектируйте отдельные каналы по зданию для прокладки цепей до 42В отдельно от силовых и контрольных проводок и вперед!
|
|
|
|
|
3.8.2016, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Можно ссылку ? В ПУЭ-7 вообще не могу найти этот пункт
Получает МКЭШ тоже не контрольный кабель. Бред какой-то. Надо смотреть понятие контрольная цепь.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
3.8.2016, 19:20
|
Guest Forum

|
КВВГ - самый уставной кабель
|
|
|
|
|
3.8.2016, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Мучиться его укладывать и расключать. КВВГ вообще до 1000В. Зачем он нужен, если у меня в сети 5В.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
3.8.2016, 19:35
|
Guest Forum

|
Сами монтируете ?
|
|
|
|
|
3.8.2016, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Иногда приходится. В предыдущей компании по началу вообще только ПВС использовали, потом только на МКЭШ перешли. Недавно смотрел большой проект и там везде использовали КПС.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
3.8.2016, 19:42
|
Guest Forum

|
Делайте по проекту. Делай все по чертежу и не будет пиз ... жу , как говориться.
|
|
|
|
|
3.8.2016, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Когда он есть, то все понятно. А когда его нет ? В схеме вообще не указаны ни марки кабелей, ни сечений.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
3.8.2016, 19:47
|
Guest Forum

|
То что на ближайшем стройрынке продается.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
3.8.2016, 19:55
|
Guest Forum

|
Цитата(immer @ 3.8.2016, 20:17)  Можно ссылку ? В ПУЭ-7 вообще не могу найти этот пункт
Получает МКЭШ тоже не контрольный кабель. Бред какой-то. Надо смотреть понятие контрольная цепь. Вероятно ищете не там. ПУЭ-7 дополняют или заменяют некоторые главы из ПУЭ-6. Разделы отсутствующие в ПУЭ-7 необходимо смотреть в ПУЭ-6. МКЭШ соответствует требованиям по классу изоляции для контрольных кабелей электроустановок напряжением 220/380 В переменного тока частотой до 400 Гц. Упомянутый КПСВЭВ не может использоваться в таких электроустановках, либо проектом (не рабочей документацией) должно быть предусмотрено отдельная прокладка проводок этим кабелем. Почему проектом - потому что это влияет на смежные строительные разделы.
|
|
|
|
|
3.8.2016, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Уважаемый wild. Объясните, почему КПСВВ нельзя использовать для сигнальных цепей 220В.
Раздельная прокладка в ПУЭ прописывается для кабелей разных по напряжению цепей. Т.е. если вы используете КВВГ для цепей до 42 и выше 42 вольт, то они должны быть проложены отдельно или разделены диэлектрической несгораемой перегородкой или металлической заземленной перегородкой.
КВВГ хорош тем, что выпускается сечением до 2,5 мм кв, а это снимает вопросы по механической прочности контактных соединений. Плюс можно приличную токовую нагрузку по нему пустить
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
3.8.2016, 21:47
|
Guest Forum

|
Цитата(DmitriyN @ 3.8.2016, 21:19)  Объясните, почему КПСВВ нельзя использовать для сигнальных цепей 220В. Нет у нас электроустановок класса 220В, по ГОСТ класс напряжения 230/400 (до 2003 года допустимо было 220/380). У КПСВВ класс изоляции не позволяет его использовать для электроустановок 230/400В. Можете прокладывать им цепи сигнальные для пожарников, но отдельно от проводок силовых и контрольных.
Сообщение отредактировал wild - 3.8.2016, 21:48
|
|
|
|
|
3.8.2016, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Я не про класс напряжения спрашиваю, а про конкретные цепи с номинальным напряжением 220 (230) В
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
4.8.2016, 9:37
|
Guest Forum

|
Интересующие Вас конкретные цепи идут по зданию в кабельных лотках, каналах, трубах и т.д. предназначенных для силовых и контрольных проводок, поэтому должны соответствовать классу изоляции для электроустановок 230/400В, если иных путей прокладки не предусмотрели проектом. В проекте указано выполнить КВВГнг значит нужно делать КВВГнг, а не куролесить. КПСВВ предназначен для одиночной прокладки! Хотите использовать этот кабель для прокладки совместно с ВВГ, КВВГ или МКШ - можно, но в отдельной стальной трубе или металлическом коробе за перегородкой.
Сообщение отредактировал wild - 4.8.2016, 9:56
|
|
|
|
|
4.8.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
wild А вы какой используйте КВВГ или МКЭШ?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
4.8.2016, 18:09
|
Guest Forum

|
Используем кабель утвержденный проектом прошедшим экспертизу. Если я сам делаю проект, тогда выбор кабеля по категории применения на основе справочников, расчета и опыта. На этапе проекта никогда не стоит задача найти что по-дешевле, скорее задача обратная - необходимо заложить систему с максимальной сметной стоимостью. Во-первых это заработок для фирмы на этапе реализации, во-вторых на этапе реализации всегда найдутся эффективные менеджеры которые будут "оптимизировать затраты".
Судя по Вашим постам Вы находитесь на нижней ступени "кормовой цепочки" - субсубсубподрядчик? Иначе зачем Вам искать дешевые аналоги для стандартной кабельной номенклатуры? Если Вы работаете с малыми объемами смотрите на LappKabel, как это ни парадоксально звучит. Один из самых дорогих кабелей на этапе проекта и сметы в итоге при реализации оказывается дешевле за счет возможности купить необходимые мерные объемы по кабельному журналу. Попробуйте например купить отечественный силовой экранированный кабель для частотного привода на 132 кВт в объеме 25 метров и Вам предложат забрать со склада завода через дистрибьютора барабан не меньше 200 метров. У LappKabel отрежут ровно 25 метров и пришлют на европаллете. Вот и делайте выводы.
|
|
|
|
|
4.8.2016, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Я на разных этапах бываю. Иногда монтаж, иногда проектирую. Обычно закладываю МКЭШ, но его нужно обжимать. Вот в нескольких проектах увидел КПСВ, решил поинтересоваться. Когда в Эстонии жил, там всегда использовали кабель что-то типо КПСВ (назывался KLMA)  Легко укладывать, зачищать, подключать.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|