> пропиленгликоль в чиллере мед учреждении
JohnV
сообщение 25.7.2014, 8:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Здравствуйте, скажите пожалуйста, использование пропиленгликоля в чиллере в мед учреждении разрешено? В частности в отделении новорождённых. При этом на теплообменнике охладителя написан теплоноситель вода. Вот два таких вопросика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



1,Напиши какой марки и модели чиллер.
2,Зачем тебе пропиленгликоль,хочеш зимой его на фрикулинг гонять?
3,Если для реверса то я такой нормы о запрете не слышал.
4,Для отделения новорожденных делай воздушное отопление и охлаждение,и спи спокойно(без фанкойлов и конвекторов)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 25.7.2014, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Система чиллер-приточка уже смонтирована. Чиллер стоит на улице. Га тепло не будет использоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.7.2014, 9:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



гликоль однозначно не разрешен для использования во внутренних системах здания, блоках фанкоилов и им подобным. Насчет приточек прямых запретов не встречал, полагаю, что во всяком случае использование пропилена не есть криминал.

Сообщение отредактировал v-david - 25.7.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Ну если не разрешено то значить вопрос твой решен! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 25.7.2014, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Я если честно не понял всё таки не разрешен и в тоже время внизу пишет что не запрещён в приточках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 25.7.2014, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



9.6 В системах холодоснабжения воздухоохладителей местных вентиляторных
доводчиков (эжекционных, канальных и др.) в качестве холодоносителя следует
применять, как правило, воду. Допускается применять незамерзающие растворы с
учетом 6.1.4 и 11.5.6.
Подача незамерзающего раствора в местные вентиляторные доводчики в жилых,
общественных и административно-бытовых зданиях не допускается.

СП 60.13330.2012


Документ конечно писан идиотами, но сам этот факт его не отменяет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.7.2014, 11:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я думаю все-таки не идиотами. Мотивация может быть и такой: а чтоб не воровали или чтоб людей не потравить. Устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 25.7.2014, 12:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



В приточках я так понял можно....
А с фанкойлами дело труба!!!!!!!!
Кароче нелзя гонять антифриз в админ. зданиях и лечебных тем паче!
Так что ли?

Сообщение отредактировал SUPRA - 25.7.2014, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 25.7.2014, 15:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Цитата(v-david @ 25.7.2014, 12:39) *
а чтоб не воровали или чтоб людей не потравить. Устраивает?


Естесственно, нет. Авторы перепутали теплое с мягким. Не каждый токсичный раствор является незамерзающим и наоборот.
А что воровать там, я так и не понял.

Об этом СП я уже пытался пообщаться с коллегами, но как-то оно затихло. Почему - ума не приложу newconfus.gif wink.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных